Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Pelletinpolttaja - 03.05.23 - klo:21:20
-
Moi,
Pyytäisin mitoitusta vuonna 1993 valmistuneeseen omakotitaloon. Tähän asti lämmennyt stokerilla. Viime vuodet poltettu puupellettiä, jota kulunut n.7-8t vuodessa.
- Rakennuksen sijainti suomen kartalla?
Luoteis-pirkanmaa
- Rakentamisvuosi?
1993
Onko rinnetalo?
Kyllä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Yläkerta: Patterilämmitys yksiputkijärjestelmällä, kaksi piiriä. Lattialämmitys niissä huoneissa, joissa kellari alapuolella
Kellari: patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto LTO. MUH Ilmava 100. Jälkilämmitys vesipatterilla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Yläkerta: 69,55m
Kellari: 36m, josta 13m ei ole maata vasten.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Yläkerta: 200mm villaa. Kokonaispaksuus 280mm.
Kellari: Leca240, osuuksissa joissa seinä ei ole maata vasten: 100mm villaa. Maata vasten olevien seinien ulkopuolisesta eristeestä ei tietoa.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yläkerta + kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Yläkerta: 135m2
Kellari: 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Yläkerta: 111m2 osuudelta 2,46m. 24m2 on 2,9m korkeaa.
Kellari: 2,23m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Yläkerta: 81m2 osuudella Maanvarainen laatta, 150mm styrox.
Kellari: Ei tietoa eristeen olemassa olosta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
100mm kovavillaa + 350 puhallusvillaa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset. Olohuoneessa (24m2) on paljon ikkuna pinta-alaa. Muuten normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli: 16,5m2, 2,9m korkea. Ulkoseinää 19,9m, n. 4m lämpökanaali. Seinät: 150mm villaa, alapohja: 150mm styrox, lattialämmitys.
Varasto: tällä hetkellä kylmä. Tehdään mahdollisesti lämpöiseksi tulevaisuudessa. 8m2, 2,9m korkea, 150mm villaa seinissä, alapohjasta ei tietoa. Ulkoseinää 9,9m, yksi yhteinen seinä talon kanssa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Yläkerta: +21C
Kellari: 30m2 +21C, pannuhuone (10m2) muuttuu puolilämpöiseksi (+15C) kun kattila poistuu.
Autotalli: +15C
Varasto +15C
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11527.0;attach=18960).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pelletinpolttaja” SASTAMALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 40 m2, 89 m3 47,1 W/m2 1,89 kW 5 777 kWh
- Asuinkerros 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 342 m3 50,5 W/m2 6,82 kW 17 608 kWh
- Autotalli 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 17 m2, 48 m3 94,4 W/m2 1,56 kW 2 747 kWh
- Varasto 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 8 m2, 23 m3 74,8 W/m2 0,60 kW 1 065 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 4m, dT=2K 2,2 kPa 0,03 kW 292 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 10,90 kW 27 488 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,0% 8,28 kW 77,5% 21 296 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä ) 15,8% 1,72 kW 14,1% 3 888 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +20 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 15,8% 1,72 kW 14,1% 3 888 kWh
Vuotoilmat 7,9% 0,86 kW 7,3% 2 012 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,3% 0,03 kW 1,1% 292 kWh
Maalämmöllä yhteensä 99,7% 10,90 kW 98,9% 27 488 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 199,5 m2 5 % 0,53 kW 10 % 2 746 kWh
Yläpohjat 199,5 m2 9 % 0,94 kW 8 % 2 160 kWh
Umpiseinän ala 270,0 m2 34 % 3,68 kW 33 % 9 193 kWh
Ovet 16,0 m2 10 % 1,14 kW 9 % 2 387 kWh
Ikkunat 29,6 m2 18 % 2,00 kW 18 % 4 811 kWh
• Johtumat yhteensä 714,6 m2 76 % 8,28 kW 77 % 21 296 kWh
• Kiinteistö yhteensä 200 m2 502 m3 3,5 COP 10,6 kW 27 488 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 002 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,8 kW 25 486 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 886 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,6 kW 29 886 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 150 kWh/m2 3,5 SCOP 11,6 kW 29 886 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,3 kW 21 224 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 662 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 662 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m. Putkea kaivossa yhteensä 458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa 108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa 57 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 509 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 ltr 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.