Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Pelletinpolttaja - 03.05.23 - klo:21:20

Otsikko: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Luoteis-pirkanmaa
Kirjoitti: Pelletinpolttaja - 03.05.23 - klo:21:20
Moi,
Pyytäisin mitoitusta vuonna 1993 valmistuneeseen omakotitaloon. Tähän asti lämmennyt stokerilla. Viime vuodet poltettu puupellettiä, jota kulunut n.7-8t vuodessa.

- Rakennuksen sijainti suomen kartalla?
Luoteis-pirkanmaa
- Rakentamisvuosi?
1993
 Onko rinnetalo?
Kyllä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Yläkerta: Patterilämmitys yksiputkijärjestelmällä, kaksi piiriä. Lattialämmitys niissä huoneissa, joissa kellari alapuolella
Kellari: patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto LTO. MUH Ilmava 100. Jälkilämmitys vesipatterilla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Yläkerta: 69,55m
Kellari: 36m, josta 13m ei ole maata vasten.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Yläkerta: 200mm villaa. Kokonaispaksuus 280mm.
Kellari: Leca240, osuuksissa joissa seinä ei ole maata vasten: 100mm villaa. Maata vasten olevien seinien ulkopuolisesta eristeestä ei tietoa.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yläkerta + kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Yläkerta: 135m2
Kellari: 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Yläkerta: 111m2 osuudelta 2,46m. 24m2 on 2,9m korkeaa.
Kellari: 2,23m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Yläkerta: 81m2 osuudella Maanvarainen laatta, 150mm styrox.
Kellari: Ei tietoa eristeen olemassa olosta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
100mm kovavillaa + 350 puhallusvillaa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset. Olohuoneessa (24m2) on paljon ikkuna pinta-alaa. Muuten normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli: 16,5m2, 2,9m korkea. Ulkoseinää 19,9m, n. 4m lämpökanaali. Seinät: 150mm villaa, alapohja: 150mm styrox, lattialämmitys.
 Varasto: tällä hetkellä kylmä. Tehdään mahdollisesti lämpöiseksi tulevaisuudessa. 8m2, 2,9m korkea, 150mm villaa seinissä, alapohjasta ei tietoa. Ulkoseinää 9,9m, yksi yhteinen seinä talon kanssa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Yläkerta: +21C
Kellari: 30m2 +21C, pannuhuone (10m2) muuttuu puolilämpöiseksi (+15C) kun kattila poistuu.
Autotalli: +15C
Varasto +15C
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Luoteis-pirkanmaa
Kirjoitti: tomppeli - 04.05.23 - klo:11:05
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11527.0;attach=18960).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Pelletinpolttaja”   SASTAMALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Kellari 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 40 m2, 89 m3          47,1 W/m2   1,89 kW   5 777 kWh
- Asuinkerros 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 342 m3       50,5 W/m2   6,82 kW   17 608 kWh
- Autotalli 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 17 m2, 48 m3       94,4 W/m2   1,56 kW   2 747 kWh
- Varasto 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 8 m2, 23 m3       74,8 W/m2   0,60 kW   1 065 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 4m, dT=2K       2,2 kPa   0,03 kW   292 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   10,90 kW   27 488 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      76,0%   8,28 kW   77,5%   21 296 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä )      15,8%   1,72 kW   14,1%   3 888 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +20 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      15,8%   1,72 kW   14,1%   3 888 kWh
Vuotoilmat      7,9%   0,86 kW   7,3%   2 012 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,3%   0,03 kW   1,1%   292 kWh
Maalämmöllä yhteensä           99,7%   10,90 kW   98,9%   27 488 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   199,5 m2   5 %   0,53 kW   10 %   2 746 kWh
Yläpohjat   199,5 m2   9 %   0,94 kW   8 %   2 160 kWh
Umpiseinän ala   270,0 m2   34 %   3,68 kW   33 %   9 193 kWh
Ovet   16,0 m2   10 %   1,14 kW   9 %   2 387 kWh
Ikkunat   29,6 m2   18 %   2,00 kW   18 %   4 811 kWh
• Johtumat yhteensä   714,6 m2   76 %   8,28 kW   77 %   21 296 kWh

• Kiinteistö yhteensä   200 m2   502 m3   3,5 COP   10,6 kW   27 488 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,8 kW   -2 002 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,8 kW   25 486 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   29 886 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,6 kW   29 886 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   200 m2   150 kWh/m2   3,5 SCOP   11,6 kW   29 886 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C

- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   8,3 kW   21 224 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 662 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 662 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m.   Putkea kaivossa yhteensä   458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa      108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa      57 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 509 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 ltr      24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.