Hei,
Pyytäisin apua maalämmön mitoitukseen.
Kiitos kovasti jo etukäteen.
Uudiskohde Lempäälä
Päärakennus:
-Kivitalo Leca Design 380
-Alapohja 200mm EPS-eriste
-Yläpohja 100mm levyvilla, 400mm puhallusvilla
-Rinnetalo, jossa kellarikerros puoliksi maan sisällä (2/3k I)
-Bruttoala 362m2
-Lämmmitetty nettoala (energiatodistuksesta): 324m2
-Rakennuksen rakennustilavuus: 1330m3
-Rakennuksen ilmatilavuus (V): 996m3
-e-luku: 68
- Rakentamisvuosi: uudiskohde / 2024
- Onko rinnetalo: Kyllä (2/3k I)
- Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (LTO 85%)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 56,6m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Leca Design LTH-380, 380 paksu kevytsoraharkko, EPS-eristeellä U=0,17.
- Kerrosten lukumäärä: 2/3k I -> 2-kerroksinen rinnetalo, josta n. puolet maan alla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?: Lämmitetty nettoala yläkerta: 162, Lämmitetty nettoala alakerta: 162 -> YHT: 324m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain?: Alakerta 2700 (162m2), yläkerta 2700 (162m2), mutta yläkerrassa saksiristikko
- Alapohjan laatu: Maanvarainen perustus, 200mm EPS-eriste. (U=0,16)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?: 100mm levyvilla, 400mm puhallusvilla (U=0,09).
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?:
-3 lasiset ikkunat, U=80 (suunnitteluarvo)
-Ikkunapinta-ala 29% maanpäällisestä kerrostasoalasta ja 19% julkisivujen pinta-alasta. Voinee pitää normaalina.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Autotalli kanaalilla, tiedot alla.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa:
- Päärakennus ulkoseinä: U=0,17, pinta-ala 267,8m2
- Päärakennuksen yläpohja: U=0,09, pinta-ala 163,1m2
- Päärakennuksen alapohja: U=0,16, pinta-ala 162,0m2
- Päärakennuksen ikkunat: U=0,80, pinta-ala 53,2m2
- Päärakennuksen ovet: U=0,90, pinta-ala 25,6,8m2
- e-todistuksesta: (vain päärakennus, ei autotallia)
- vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia: 23 951Kwh / vuosi
- Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus: 21 741 kwh / vuosi
- E-luku: 68
Talousrakennus (autotalli)
-Bruttoala 89m2, lämmitysala 77,6m2
-Puurakenteinen / rankarakenne
-Seinät: 300mm / 200mm selluvillaeriste
-yläpohja: 100mm levyvilla + 200mm puhallusvilla
-Alapohja: 200mm EPS eriste
- Rakentamisvuosi: uudiskohde / 2024
- Onko rinnetalo: EI, kerrosluku 1
- Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys, kanaali päärakennuksesta 10m
- Ilmanvaihto: koneellinen poisto / painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 37,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Selluvilla 200mm, kokonaispaksuus 300mm, U=0,19
- Kerrosten lukumäärä: kerrosluku on I, kokonaan maan päällä
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?: 77,6m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?: 2700
- Alapohjan laatu: Maanvarainen perustus, 200mm EPS-eriste. (U=0,16)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?: 100mm levyvilla, 200mm puhallusvilla.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?: U = 1,40
Energiatodistus ja tasauslaskelmat myös saatavilla.
Ystävällisin terveisin,
Toni
-
Pakko kysyä mistä tuo U=0,17 tulee keltaiselle 380 Leca harkolle? Sen pitäisi valmiina seinänä olla U=0.15.
Eihän tuo ~15% heitto tietty tee 267 neliöllä kun 500-600kwh vuodessa mutta miksiköhän tuo tumman Lecaharkon arvo on ilmestynyt keltaiselle eli LTH harkolle?
-
Morjens,
Tuo 0,17 on suunnitteluarvo. Vaikka tavoitteena olisi käyttää tuota "keltaista" leca desiginiä (jossa tosiaan on u=0,15), niin sen saatavuus näyttää vähän heikolta.
Näin ollen voi olla, että joudutaan käyttämään Leca Smart LSH-380 järjestelmää, jossa u=0,17. Mennään siis pessimistisen kautta, kun ei vielä tarkkaan tiedetä, kumpaa voidaan käyttää.
Toni
-
- Päärakennuksen ovet: U=0,90, pinta-ala 25,6,8m2
- En osaa tulkita tuota. Onko näppäilyvirhe? Mikä on ovien ala?
- Autotallin isoilla ovilla on isohko merkitys, ala ja U -arvo?
- Talousrakennuksen sisälämpötila?
-
Moi,
Pahoittelut näppäilyvirheestä, ohessa tiedot:
- päärakennuksen ovien pinta-ala on 25,5m2 (suunnitteluarvo e-todistuksesta, Ulko-oviin ja tuuletusluukkuihin sisältyvät myös savunpoisto-, uloskäynti- ja huoltoluukut sekä muut vastaavat luukut). Todellisuudessa se on kuitenkin lähempänä 10m2, koska on vain 4 ovea. Kannattaisikohan tässä käyttää tätä todellista lukua minkä laskin ulko-ovien todellisella arvolla, kun e-todistuksen suunnitteluarvoa?
- Autotallin ovet: 13m2, U=1,0
- Talousrakennuksen sisälämpötila on 12 astetta.
Kiitokset!
Toni
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11508.0;attach=18944)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde ”SuomalainenMies” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 437 m3 14,2 W/m2 2,31 kW 8 669 kWh
- Asuinkerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 437 m3 25,5 W/m2 4,13 kW 11 206 kWh
- Talousrakennus (At) 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 78 m2, 210 m3 36,4 W/m2 2,83 kW 3 778 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=4K 4,7 kPa 0,08 kW 701 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23 W/m2 9,35 kW 24 353 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 78,3% 7,32 kW 78,2% 19 052 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 18,3% 1,71 kW 14,9% 3 635 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -9,8% -0,91 kW -6,6% -1 614 kWh
- maalämmöllä 8,6% 0,80 kW 8,3% 2 021 kWh
Vuotoilmat 12,2% 1,14 kW 10,6% 2 579 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,9% 0,08 kW 2,9% 701 kWh
Maalämmöllä yhteensä 99,1% 9,35 kW 97,1% 24 353 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 401,6 m2 5 % 0,48 kW 12 % 2 897 kWh
Yläpohjat 401,6 m2 13 % 1,23 kW 11 % 2 619 kWh
Umpiseinän ala 301,7 m2 25 % 2,33 kW 24 % 5 957 kWh
Ovet 25,0 m2 10 % 0,95 kW 7 % 1 806 kWh
Ikkunat 57,2 m2 25 % 2,32 kW 24 % 5 772 kWh
• Johtumat yhteensä 1 187,1 m2 78 % 7,32 kW 78 % 19 052 kWh
• Kiinteistö yhteensä 402 m2 1 084 m3 5,6 COP 8,9 kW 24 353 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,3 kW -3 366 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,6 kW 20 987 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 987 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,3 kW 26 987 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 402 m2 67 kWh/m2 4,9 SCOP 10,3 kW 26 987 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 8,5 kW 21 430 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 557 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 557 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 614 kWh
• Tarvitaan vähintään 230 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 230 m
- Kaivon aktiivisyvyys 224 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 230 m. Putkea kaivossa yhteensä 460 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 499 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa 55 kPa = 0,55 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 514 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 ltr 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moikka,
Suurkiitokset tästä!
Terveisin,
Toni