Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: lämmöllä69 - 17.04.23 - klo:13:59
-
terve.Joo lueskelin mitoituspyynnöt läpi eikä ollu vastaavuutta meidän tapaukseen,joten kokkeilen tehä sen nyt.kiitän etukätteen laskelmasta.
paikkakunta Ranua
rak.v 1976 puurunkoinen tiiliverhoiltu tasamaatalo
öljyn kulutus 1600l/v
kulutus sähkö 5000kwh/v
vedenkulutus 90kuutiota
vesikiertoinen patterilämmitys
ilmanv. painovoimanen
mineraalivilla 13cm seinissä 30cm yläpohjassa seinien kokonaisvahvuus 32cm
yksikerroksinen 120neliötä on lämmin pinta-ala.ulkoseinien kokonais pituus 49,5m.lämmitettävä bruttotilavuus 300kuutiota
huonekorkeus 245
maavarainen pohja ja oisko tyroksinpäällä
ikkunoita on 18 neliötä jotka on uusittu 2020
tilojen lämpö n.21-22
alustavasti olen ajatellu niben laitteet pannuhuoneeseen ja lämpökaivo.näin.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman uudelleen. Viilasin aikaisemmassa vuotoarvoja alapäin, jotta pääsin lähemmäs ilmoittamaasi öljyn vuosikutusta. En silloin tiennyt, että oli poltettu myöskin puuta. Liitin laskelmasta muutetun tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11505.0;attach=18941).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”lämmöllä69” RANUA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talo 1976: -Patterilämmitys, 21,5°C, 120 m2, 294 m3 47,9 W/m2 5,74 kW 18 974 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 5,74 kW 18 974 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 66,9% 3,84 kW 70,8% 13 435 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 26,1% 1,50 kW 22,8% 4 319 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 26,1% 1,50 kW 22,8% 4 319 kWh
Vuotoilmat 7,0% 0,40 kW 6,4% 1 220 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 5,74 kW 100,0% 18 974 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala
Alapohjat 120,0 m2 9 % 0,53 kW 18 % 3 386 kWh
Yläpohjat 120,0 m2 14 % 0,80 kW 13 % 2 414 kWh
Umpiseinän ala 91,0 m2 23 % 1,34 kW 21 % 4 055 kWh
Ovet 6,0 m2 5 % 0,29 kW 5 % 895 kWh
Ikkunat 18,0 m2 15 % 0,88 kW 14 % 2 685 kWh
Johtumat yhteensä 355,0 m2 67 % 3,84 kW 71 % 13 435 kWh
• Kiinteistö, 120 m2, 294 m3 3,5 COP 5,55 kW 18 974 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,126 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 6,3 kW 21 974 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -920 kWh 0,26 kW 21 054 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 054 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,20 kW 21 053 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 120 m2 175 kWh/m2 3,5 SCOP 6,2 kW 21 054 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 4,4 kW 14 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 100 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 101 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 223 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 223 m
- Kaivon aktiivisyvyys 218 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 m. Putkea kaivossa yhteensä 446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 470 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 455 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,4 m. Vol 468 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos!
Kiitos laskelmasta.Öljynkulutuksesta senverran että en hoksannu mainita varraavaatakkaa jossa poltetaan n.5pinometriä
talavessa.
-
Muutin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Olin viilannut rakennuksesi lämpövuotoarvoja mahdollisimman paljon alakanttiin, mutta en siltikään päässyt niin alas, että pelkästään 1600 litraa lämmitysöljyä vuodessa olisi riittänyt.
-
sori minun moka.kiitos kovasti ku näit vaivaa.nyt on helpompi lähteä viemään asiaa eteenpäin laskelman pohjalta.