Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: djabu - 16.04.23 - klo:19:31

Otsikko: Optimum G2 ongelmia
Kirjoitti: djabu - 16.04.23 - klo:19:31
Mikähän juttu maalämpökoneessa on kun pukkaa pahoin kuumaa vettä lattiakiertoon, vaikka käyttövettä vain pitäisi lämmittää. Voiko suntti tehdä tuollaista? Avasin koneen ja kokeilin kääntää pienemmälle mutta intaantui vain.

Autotallin jakotukissa (pumppu autotallissa) mittari näyttää parhaimmillaan 55-58 astetta ja se oli liikaa mun sietokyvylle. Oli pakko sammuttaa ja antaa rauhoittua yön yli.

Seuraavana aamuna laitoin pelkän käyttöveden käyttöön koneesta ja silti lähti nostamaan lattiapiirin lämpöjä.

Mikähän on tullut koneeseen? Eikö näissä ole erillisiä pumppuja käyttövedelle ja lattiapiirin pyörittämiselle vai mikä juttu?
Otsikko: Vs: Optimum G2 ongelmia
Kirjoitti: seppaant - 16.04.23 - klo:19:36
Vaihtoventtiili on rikki ja jäänyt lämmitysasentoon.
Kone lämmittää taloa käyttövesiparametreilla vaikkaa luulee lämmitävän käyttövettä.

ATS
Otsikko: Vs: Optimum G2 ongelmia
Kirjoitti: djabu - 16.04.23 - klo:19:56
Vaihtoventtiili on rikki ja jäänyt lämmitysasentoon.
Kone lämmittää taloa käyttövesiparametreilla vaikkaa luulee lämmitävän käyttövettä.

ATS

Noniin, sepäs oli selkeä. Näkeekö moottorin toiminnan jotenkin ulkoapäin? Tuo venttiili oli pahoin tiukka aluksi, mutta sain avaimella nitkuteltua löysäksi, että saa moottorin säätöpyörästä kevyesti käännettyä. Mietin vain että joutuuko molemmat vaihtaa vai selviäiskö pelkällä venttiilin vaihdolla.
Otsikko: Vs: Optimum G2 ongelmia
Kirjoitti: sam68 - 17.04.23 - klo:20:31
G2 on tulistinkone eli siellä on shuntti. Jos sait herkisteltyä sen niin että liikkuu käsiajolla ok varmaan laite toimiikin sitten normaalisti. Se shuntin runko kannattaa kyllä vaihtaa lähiaikoina kun yleensä se ei hyväksi tule vaikka liikkuukin. Osa ei ole kallis mutta hieman haastava vaihtaa koska se moottorin kohdistus ei ole aivan simppeli homma.