Nibe maalämpöpumppu oireilee LP-hälyllä.
Putkisto käyty läpi ja mutterit uusittu. Paineet tarkistettu.
Yrittää käynnistää jonkin aikaa mut palaa takaisin LP- hälyyn.
Mitä vielä tehtävissä vaan onko tien päässä oleva vehje,ikää 15v.
Otsikko: Vs: Nibe fligter 1140
Kirjoitti: Matias - 08.04.23 - klo:14:07
Lämmönkeruuliuoksen virtausta kannattaa tutkia.Jos liuos ei kierrä normaalisti niin höyrystimen lämpötila laskee liian alas ja silloin matalapainepressostaatti (LP) toimii ettei höyrystin jäädy.
Usein vika on lämmönkeruuliuoksen kiertopumpussa,saattaa jumiutua jos laakerit on liian kuluneet.Myös käynnistyskonkka saattaa olla heikentynyt.

Koeta tutkia tuon liitekuvan vinkin mukaan lähteekö keruuliuospumppu  pyörimään kun kompressori käynnistyy.
Käynnistymisen ja käynnin kuulee kun asettaa metallipuikon (ruuvimeisseli) tms kiertopumpun ulkovaippaan ja puikon toisenpään omaan korvaan,ääni liikkuu johtumalla puikossa ;)

Otsikko: Vs: Nibe fligter 1140
Kirjoitti: tomppeli - 08.04.23 - klo:17:58
Lämmönkeruupiirin roskasihtikin olisi syytä puhdistaa.
Otsikko: Vs: Nibe fligter 1140
Kirjoitti: seppaant - 08.04.23 - klo:19:42
Jos keruupiiri on tarkastettu ja sieltä ei vikaa löytynyt, niin silloin epäilykset kääntyvät kylmäainepuolelle.
Jos viitseliäisyyttä riittää, niin käynnistä kone ja ota ylös kaikki koneen mittakset LP hälyn tullessa tai heti sen jälkeen.
Näistä saisi osviittaa mistä vikaa voisi lähteä etsimään.