Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tumef - 29.03.23 - klo:12:25

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT Pieksämäki
Kirjoitti: tumef - 29.03.23 - klo:12:25
Terve!

Tuli hommattua isoa remonttia vailla oleva talo kun halvalla sai  ::) Kaipaisin mitoitusapua kohteelle.

Kohde:

1-kerroksinen,  vuonna 1969 valmistunut OKT. 90m2.  Ollut suoralla sähköllä ja varaavalla uunilla, jossa ajoittain poltettu puuta. Sähkönkulutuksesta taisi olla puhetta 12-13t Kwh/vuosi. Tontti vaikuttanut kuivahkolta ja maalämpöä ei muissa taloissa lähettyvillä ole. Kohteesta käytännön kulutuksista ja asumistietoa ei hirveästi myyjältä saanut kun hän ei siinä ole asunut. Nykyisellään alapohjasta ei vielä tarkempaa tietoa muuta kuin maanvarainen laatta. Ulkoseinät 100mm villa. Yläpohja 200mm villa.

Tuleva suunnitelma:

- 1-kerros ja 90m2, huonekorkeus 2,6m. Ulkoseinää ~47 metriä. Maanvarainen laatta.

- Maalämpö + vesikiertoinen lattialämmitys valussa. Koneellinen ilmanvaihto + LTO. Pieni vaaraava takka.

- Alapohja: Harkkonosto 200mm, roskavalun päälle 120mm Finnfoam + uusi laatta vesikiertoisella lattialämmityksellä.

- Ulkoseinät: Eristepaksuus 50+150+30 230mm villa.

- Yläpohja: 100mm villa + 400mm puhallusvilla = 500mm

- Ikkunoita normaalisti 3-lasiset, Ulko-ovia 2-3kpl. U-arvot max. 1,0



Tulevaisuuteen tekisi mieli tehdä varaus saunarakennukselle, jossa lattialämmitys. Kuinkahan tuo suurentaisi tehotarvetta, vai kannattaisiko tuohon harkita jotain muuta lämmitystä?


Lähtökohtaisesti jos etäisyys olisi talon teknisestä tilasta/kanaalia 20m

Saunarakennus 25m2, Vesikiertoinen lattia, painovoimainen ilmanvaihto ja puukiuas, ulkoseinää 20m, huonekorkeus 2,5m, ikkunoita vähän, ulko-ovia 1kpl

Eristeet: ap 200mm, seinät 200mm, yp 400mm.



Kiitoksia etukäteen!
Sain varmasti vaikeasti selitettyä, mutta kiva jos näistä saisi jonkunlaisen arvion tehtyä  :)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pieksämäki
Kirjoitti: tomppeli - 30.03.23 - klo:18:40
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11485.0;attach=18888)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”tumef”   PIEKSÄMÄKI   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Asuinrakennus 1969: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 234 m3    31,7 W/m2   2,85 kW   8 719 kWh
- Saunarakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 25 m2, 63 m3          52,7 W/m2   1,32 kW   3 595 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 20m, dT=4K   2,1 kPa   0,22 kW   1 894 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      38 W/m2   4,39 kW   14 209 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      76,3%   3,35 kW   69,8%   9 917 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      21,5%   0,94 kW   16,4%   2 324 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -12,5%   -0,55 kW   -7,0%   -997 kWh
- maalämmöllä      9,0%   0,39 kW   9,3%   1 327 kWh
Vuotoilmat      9,7%   0,43 kW   7,5%   1 071 kWh
Lämmönsiirtokanaali      4,9%   0,22 kW   13,3%   1 894 kWh
Maalämmöllä yhteensä     95,1%   4,39 kW   86,7%   14 209 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   115,0 m2   9 %   0,39 kW   18 %   2 490 kWh
Yläpohjat   115,0 m2   14 %   0,63 kW   11 %   1 584 kWh
Umpiseinän ala   148,0 m2   27 %   1,20 kW   21 %   3 001 kWh
Ovet   6,0 m2   7 %   0,31 kW   5 %   775 kWh
Ikkunat   16,0 m2   19 %   0,82 kW   15 %   2 067 kWh
• Johtumat yhteensä   400,0 m2   76 %   3,35 kW   70 %   9 917 kWh

• Kiinteistö yhteensä   115 m2   297 m3   5,7 COP   4,2 kW   14 209 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,5 kW   -1 344 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,7 kW   12 865 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,144 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   16 165 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 165 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   115 m2   141 kWh/m2   4,9 SCOP   6,0 kW   16 165 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -42 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   4,9 kW   12 883 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 282 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     997 kWh

Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys   168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m.   Putkea kaivossa yhteensä   336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 339 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 368 ltr   12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Pieksämäki
Kirjoitti: tumef - 30.03.23 - klo:19:36
Kiitos paljon laskelmasta!  :)