Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kuponki - 28.03.23 - klo:21:46
-
Terve,
Suunnitelmissa olisi rakentaa pihapiiriin okt:n seuraksi puolilämmin autotalli, ja tähän liittyen olisi selvittelyssä että jäisikö nykyinen MLP-järjestelmä auttamattoman alimittaiseksi autotallin lämmitystä ajatellen. Olisiko mahdollista saada mitoituslaskelma joka sisältäisi nykyisen okt:n sekä suunnitellun autotallin?
Nykyisen okt:n tiedot:
- Rakennusvuosi 2013, 1-kerroksinen tasamaan talo.
- Sijainti Iisalmessa
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Lämmitetty ala 136.9m2
- Ulkoseinän pituus 56.2m
- Ulkovaipan sisäpuolinen tilavuus 423.8m3
- Ulkoseiniä 123m2, U-arvo 0.15
- Yläpohja 138.3m2, U-arvo 0.08
- Alapohja 136.9m2, U-arvo 0.15
- Ikkunoita 25.96m2, U-arvo 1.00
- Ulko-ovia 8.40m2, U-arvo 0.68
- Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (Vallox Digit 2 SE). Esilämmitys maapiirillä, jälkilämmitys lattiakierrosta haaroitetulla vesipatterilla.
- Sisälämpötila 21-22 °C.
- Nykyinen mlp Lämpöässä VSI8
- Kaivo 180m, kalliota 171m, vaakaputkea 5m.
- Kaivon paluu käynyt kuluvan lämmityskauden aikana kylmimmillään +3.6c lämpötilassa pitkän käyntijakson päätteeksi.
- Koko kiinteistön sähkönkulutus vuonna 2022 oli 7664kwh.
- Lisäksi varaavassa takassa poltettu sekapuuta n. 3 heittomottia vuodessa.
Autotallirakennus:
- Rakennusvuosi 2024
- Pinta-ala 62m2
- Lämpökanaali 30m
- Huonekorkeus 2.6m
- Ulkoseinää 32.4m
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Sisälämpötila + 13c°
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: villa 200mm.
- Alapohja: maanvarainen, EPS100 200mm.
- Yläpohja: puhallusvilla 400mm.
- Ovi-/ikkunapinta-alaa ulkovaipasta n. 16.5m2, U-arvo 1.2
Kiitoksia jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11481.0;attach=18887)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kuponki” IISALMI (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asuinrakennus 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 356 m3 38,9 W/m2 5,32 kW 15 045 kWh
- Autotallirakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 60 m2, 156 m3 40,9 W/m2 2,46 kW 3 969 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 30m, dT=4K 11,1 kPa 0,24 kW 2 102 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 8,02 kW 21 116 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 66,9% 5,36 kW 65,6% 13 844 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä ) 21,9% 1,76 kW 18,0% 3 799 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 21,9% 1,76 kW 18,0% 3 799 kWh
Vuotoilmat 8,3% 0,66 kW 6,5% 1 371 kWh
Lämmönsiirtokanaali 3,0% 0,24 kW 10,0% 2 102 kWh
Maalämmöllä yhteensä 97,0% 8,02 kW 90,0% 21 116 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 196,9 m2 7 % 0,58 kW 17 % 3 490 kWh
Yläpohjat 196,9 m2 12 % 0,94 kW 10 % 2 040 kWh
Umpiseinän ala 167,5 m2 18 % 1,43 kW 15 % 3 064 kWh
Ovet 22,4 m2 12 % 0,93 kW 8 % 1 696 kWh
Ikkunat 28,4 m2 18 % 1,48 kW 17 % 3 554 kWh
• Johtumat yhteensä 612,1 m2 67 % 5,36 kW 66 % 13 844 kWh
• Kiinteistö yhteensä 197 m2 512 m3 5,4 COP 7,8 kW 21 116 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 835 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,1 kW 19 281 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 878 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,4 kW 22 875 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 197 m2 116 kWh/m2 4,9 SCOP 8,4 kW 22 878 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,9 kW 18 236 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 4 645 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 220 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 9 m maaporausta. Poraussyvyys 220 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 m. Putkea kaivossa yhteensä 440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 5 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 10 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 456 litraa 60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 577 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 494 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 494 ltr 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Laskelman mukaan tarvittaisiin kaivoon lisää syvyyttä, mutta jos kaivosta nyt tulee kylmimmillään noin +3,6 C, kertoisi se mielestäni sitä, että kaivon läpi virtaa pohjavettä, joka tuo kaivoon uutta lämpöenergiaa kaivon ympäristöstä. Nykyinen kaivo saattaakin olla ihan riittävä kasvavaan lämmitystarpeeseen.
Nykyisen maalämpökoneen lämmitysteho on riittävä lisääntyneellekin lämmitystarpeelle.