Terve,
Suunnitelmissa olisi rakentaa pihapiiriin okt:n seuraksi puolilämmin autotalli, ja tähän liittyen olisi selvittelyssä että jäisikö nykyinen MLP-järjestelmä auttamattoman alimittaiseksi autotallin lämmitystä ajatellen. Olisiko mahdollista saada mitoituslaskelma joka sisältäisi nykyisen okt:n sekä suunnitellun autotallin?
Nykyisen okt:n tiedot:
- Rakennusvuosi 2013, 1-kerroksinen tasamaan talo.
- Sijainti Iisalmessa
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Lämmitetty ala 136.9m2
- Ulkoseinän pituus 56.2m
- Ulkovaipan sisäpuolinen tilavuus 423.8m3
- Ulkoseiniä 123m2, U-arvo 0.15
- Yläpohja 138.3m2, U-arvo 0.08
- Alapohja 136.9m2, U-arvo 0.15
- Ikkunoita 25.96m2, U-arvo 1.00
- Ulko-ovia 8.40m2, U-arvo 0.68
- Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (Vallox Digit 2 SE). Esilämmitys maapiirillä, jälkilämmitys lattiakierrosta haaroitetulla vesipatterilla.
- Sisälämpötila 21-22 °C.
- Nykyinen mlp Lämpöässä VSI8
- Kaivo 180m, kalliota 171m, vaakaputkea 5m.
- Kaivon paluu käynyt kuluvan lämmityskauden aikana kylmimmillään +3.6c lämpötilassa pitkän käyntijakson päätteeksi.
- Koko kiinteistön sähkönkulutus vuonna 2022 oli 7664kwh.
- Lisäksi varaavassa takassa poltettu sekapuuta n. 3 heittomottia vuodessa.
Autotallirakennus:
- Rakennusvuosi 2024
- Pinta-ala 62m2
- Lämpökanaali 30m
- Huonekorkeus 2.6m
- Ulkoseinää 32.4m
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Sisälämpötila + 13c°
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: villa 200mm.
- Alapohja: maanvarainen, EPS100 200mm.
- Yläpohja: puhallusvilla 400mm.
- Ovi-/ikkunapinta-alaa ulkovaipasta n. 16.5m2, U-arvo 1.2
Kiitoksia jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11481.0;attach=18887)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kuponki” IISALMI (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asuinrakennus 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 356 m3 38,9 W/m2 5,32 kW 15 045 kWh
- Autotallirakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 60 m2, 156 m3 40,9 W/m2 2,46 kW 3 969 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 30m, dT=4K 11,1 kPa 0,24 kW 2 102 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 8,02 kW 21 116 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 66,9% 5,36 kW 65,6% 13 844 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä ) 21,9% 1,76 kW 18,0% 3 799 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 21,9% 1,76 kW 18,0% 3 799 kWh
Vuotoilmat 8,3% 0,66 kW 6,5% 1 371 kWh
Lämmönsiirtokanaali 3,0% 0,24 kW 10,0% 2 102 kWh
Maalämmöllä yhteensä 97,0% 8,02 kW 90,0% 21 116 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 196,9 m2 7 % 0,58 kW 17 % 3 490 kWh
Yläpohjat 196,9 m2 12 % 0,94 kW 10 % 2 040 kWh
Umpiseinän ala 167,5 m2 18 % 1,43 kW 15 % 3 064 kWh
Ovet 22,4 m2 12 % 0,93 kW 8 % 1 696 kWh
Ikkunat 28,4 m2 18 % 1,48 kW 17 % 3 554 kWh
• Johtumat yhteensä 612,1 m2 67 % 5,36 kW 66 % 13 844 kWh
• Kiinteistö yhteensä 197 m2 512 m3 5,4 COP 7,8 kW 21 116 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 835 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,1 kW 19 281 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 878 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,4 kW 22 875 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 197 m2 116 kWh/m2 4,9 SCOP 8,4 kW 22 878 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,9 kW 18 236 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 4 645 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 220 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 9 m maaporausta. Poraussyvyys 220 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 m. Putkea kaivossa yhteensä 440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 5 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 10 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 456 litraa 60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 577 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 494 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 494 ltr 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Laskelman mukaan tarvittaisiin kaivoon lisää syvyyttä, mutta jos kaivosta nyt tulee kylmimmillään noin +3,6 C, kertoisi se mielestäni sitä, että kaivon läpi virtaa pohjavettä, joka tuo kaivoon uutta lämpöenergiaa kaivon ympäristöstä. Nykyinen kaivo saattaakin olla ihan riittävä kasvavaan lämmitystarpeeseen.
Nykyisen maalämpökoneen lämmitysteho on riittävä lisääntyneellekin lämmitystarpeelle.
-
Terve,
Myöhäiset kiitokset mitoituksesta! Tämä projekti on lähtenyt hiljalleen liikenteeseen, ja suunnitelmatkin muuttuneet jonkun verran matkan varrella. Tallin koko kasvoi hieman aiemmasta, ja pitkän kanaalin sekä rajoilla olevan kaivon takia päädyin tekemään lämmityksen ennemmin nykyisestä järjestelmästä erillisenä kokonaisuutena VILP/ILP-pohjaisesti.
Kuitenkin vielä ennen viimeisiä maatöitä, heräsi vielä pieni ajatus vaakakeruupiiripohjaisesta MLP-ratkaisusta ideatasolla, kun vieressä olisi tähän soveltuvaa tyhjää tonttia vielä jokunen tuhatta neliötä ja hyvin edullinen mlp-pumppu saatavilla. Voisiko laskentaa päivittää seuraavilla tiedoilla pumpun sekä vaakakeruupiirin mitoittamiseksi?
Rakennus:
Autotallirakennus:
- Rakennusvuosi 2025
- Pinta-ala 73,5m2
- Huonekorkeus 2.8m
- Ulkoseinää 35m
- Ilmanvaihto lämmön talteenotolla, esilämmitys maapiiristä.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Sisälämpötila + 15c° 50m2 alalla, +21c° 23,5m2 alalla (lämmin toimisto & varasto)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: villa 250mm.
- Alapohja: maanvarainen, EPS100 200mm.
- Yläpohja: puhallusvilla 400mm.
- Ovi-/ikkunapinta-alaa ulkovaipasta n. 21m2, U-arvo 0.8
Maaperä:
-kostea hiesu/savi
-kallio n. 0.5-1m syvyydessä. Kalliota jouduttiin louhimaan hieman anturan tieltä, joten oletus on että myös keruuputkisto tulisi lähelle kallion pintaa.
-
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11481.0;attach=22396)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Kuponki” B IISALMI (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asuinrakennus 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 137 m2, 356 m3 (31°C) 32,9 W/m2 4,51 kW 14 694 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 50 m2, 140 m3 (19°C) 30,7 W/m2 1,53 kW 3 041 kWh
- Varasto/tsto osuus 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 24 m2, 66 m3 (28°C) 23,6 W/m2 0,55 kW 1 794 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, 30 metriä 14,6 kPa 0,24 kW 2 144 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 6,84 kW 21 673 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 81,1% 5,55 kW 73,5% 15 920 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 30,0% 2,05 kW 22,9% 4 961 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -25,8% -1,76 kW -14,4% -3 119 kWh
- maalämmöllä 4,2% 0,29 kW 8,5% 1 842 kWh
Vuotoilmat 11,1% 0,76 kW 8,1% 1 766 kWh
Lämmönsiirtokanaali 3,6% 0,24 kW 9,9% 2 144 kWh
Maalämmöllä yhteensä 96,4% 6,84 kW 90,1% 21 673 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 210,4 m2 10 % 0,67 kW 20 % 4 325 kWh
Yläpohjat 210,4 m2 15 % 1,01 kW 11 % 2 409 kWh
Umpiseinän ala 168,2 m2 21 % 1,46 kW 16 % 3 460 kWh
Ovet 22,4 m2 14 % 0,95 kW 9 % 1 995 kWh
Ikkunat 31,9 m2 21 % 1,45 kW 17 % 3 731 kWh
• Johtumat yhteensä 643,3 m2 81 % 5,55 kW 73 % 15 920 kWh
• Kiinteistö yhteensä 210 m2 24 186 m3 5,6 COP 6,3 kW 19 528 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 067 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,6 kW 17 461 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 861 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,6 kW 21 861 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 210 m2 104 kWh/m2 5 SCOP 7,6 kW 21 861 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 21 861 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17497 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 5 SCOP) 6,2 kW 17 497 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 364 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 364 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 119 kWh
• Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m. Putkea kaivossa yhteensä 428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 5 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x2.4 10 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 447 ltr - 15 min 17 s 60 kPa = 0,6 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 522m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 531 ltr - 17min 42s 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kaivo on ilmeisesti 30 - 40 metriä liian lyhyt.
Jos kuitenkin paikallisen kallioperän kiviaineksen lämmönjohtavuus on keskimääräistä parempi, tai kaivon läpi tapahtuu pohjavesien virtausta, saattaa kaivo jopa riittää.
Kannattaisiko ensin kokeilla vain nykyisellä kaivolla.?
Jos haluat lisätä lämmönkeruuseen vaakapiirin, pitäisi sen pituus olla noin 110 metriä.
Pumpulta maahan lähtevä pitäisi ensin kiertää vaakakeruun läpi ja jatkaa sitten kaivoon. Maapiiri sietää paremmin "pakkasta".
Ongelmaksi tulee vähän liian suuri kierron painehäviö.
Jos jakaa vaakakierron kahteen putkeen, pysyy painehäviö kurissa.