Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tontza - 23.03.23 - klo:18:45
-
Pyytäisin apua mitoitukseen. Kiitos jo etukäteen.
- Rakennuksen sijainti: Pori
- Rakentamisvuosi 2023, tasamaa
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 56m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: villa 200+50mm+uretaanilevy 30mm. U-arvo 0,12
- 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 160 + tekn.tila 6
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2,6m
- Alapohja: maanvarainen, EPS100 300mm. U-arvo 0,12
- Yläpohja: puhallusvilla 500mm + uretaani 30mm. U-arvo 0,07
- Ikkunat ja ovet: U-arvo 0,8, normaali määrä ikkunoita, ei isoja lasipintoja
Autotalli, puolilämmin:
- kanaali 20m
- Lattialämmitys
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 32m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: villa 200mm. U-arvo 0,19
- Neliömäärä: 56
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2,6m
- Alapohja: maanvarainen, EPS100 200mm. U-arvo 0,16
- Yläpohja: puhallusvilla 400mm. U-arvo 0,10
- Ikkunat ja ovet: U-arvo 1,4
-
Teen tähän laskelman huomenna..
-
Ehtisitkö tomppeli katsomaan tätä jossain vaiheessa?
-
Tämä on unohtunut muiden kiireiden takia.
Anteeksipyyntöni.
Teen tämän laskelman tänään.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11471.0;attach=18889)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset 2023 talo ja autotalli ”Tontza” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 27 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Asuinrakennus 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 166 m2, 432 m3 21,7 W/m2 3,60 kW 11 445 kWh
- Autotallirakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 56 m2, 146 m3 38,4 W/m2 2,15 kW 3 237 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K 5,8 kPa 0,16 kW 1 402 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 5,92 kW 16 084 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 75,8% 4,48 kW 71,3% 11 468 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 25,6% 1,52 kW 20,8% 3 349 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -14,8% -0,88 kW -9,2% -1 479 kWh
- maalämmöllä 10,8% 0,64 kW 11,6% 1 870 kWh
Vuotoilmat 10,7% 0,63 kW 8,4% 1 345 kWh
Lämmönsiirtokanaali 2,7% 0,16 kW 8,7% 1 402 kWh
Maalämmöllä yhteensä 97,3% 5,92 kW 91,3% 16 084 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 222,0 m2 8 % 0,46 kW 17 % 2 750 kWh
Yläpohjat 222,0 m2 14 % 0,86 kW 12 % 1 901 kWh
Umpiseinän ala 161,7 m2 20 % 1,16 kW 15 % 2 394 kWh
Ovet 20,0 m2 12 % 0,71 kW 8 % 1 261 kWh
Ikkunat 34,0 m2 22 % 1,31 kW 20 % 3 162 kWh
• Johtumat yhteensä 659,7 m2 76 % 4,48 kW 71 % 11 468 kWh
• Kiinteistö yhteensä 222 m2 577 m3 5,8 COP 5,6 kW 16 084 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 137 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,9 kW 13 947 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,197 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 18 347 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,6 kW 18 346 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 222 m2 83 kWh/m2 4,9 SCOP 6,6 kW 18 347 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,5 kW 14 607 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 739 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 740 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 479 kWh
• Tarvitaan vähintään 163 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 163 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 m. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 353 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 333 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos! Yllätti, että noinkin pienellä teholla pärjäisi.