Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: zämi_ - 22.03.23 - klo:14:58
-
Moro! tarvitsisin mitoituksessa apua, kiitos jo etukäteen!
Kohde on ok-talo 100m2 Etelä-Suomessa Lopella. Talo on yksikerroksinen 60-luvulta. Nykyinen lämmitysmuoto sähkölämmitys. Suunnitteilla siirtyä maalämpöön ja vaihtaa lämmönjakotavaksi vesikiertoiset patterit. Suunnitteilla joko porakaivo tai vaakakeruupiiri. Keruupiirien pituudet kiinnostavat kovin. Maaperä on kuivahko ja kivikkoinen.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Vuosittainen sähkönkulutus (vain lämmitys ja käyttöveden lämmitys) 21 000kWh. Rakennuksen lämmitystehontarve mitoituslämpötilassa on 8kW
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
54m ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
150mm eristepaksuus (villa)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
100m2, 1 kerros
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen alapohja 100mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
200mm villa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset. Isot ikkunat, yhteisala normaalia suurempi.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei ole
Pystytkö laittamaan laskelmat myös sähköpostiini?
Kiitos! :)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11469.0;attach=18858).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”zämi_” LOPPI (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1965: -Patterilämmitys, 22°C, 100 m2, 260 m3 73,3 W/m2 7,33 kW 20 027 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 73 W/m2 7,33 kW 20 027 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,8% 5,63 kW 78,8% 15 773 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 16,2% 1,19 kW 14,6% 2 917 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 16,2% 1,19 kW 14,6% 2 917 kWh
Vuotoilmat 7,0% 0,52 kW 6,7% 1 337 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,33 kW 100,0% 20 027 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 100,0 m2 5 % 0,39 kW 11 % 2 205 kWh
Yläpohjat 100,0 m2 14 % 1,01 kW 13 % 2 620 kWh
Umpiseinän ala 111,2 m2 25 % 1,85 kW 24 % 4 792 kWh
Ovet 4,0 m2 5 % 0,40 kW 5 % 1 026 kWh
Ikkunat 20,0 m2 27 % 1,98 kW 26 % 5 130 kWh
Johtumat yhteensä 335,2 m2 77 % 5,63 kW 79 % 15 773 kWh
• Kiinteistö, 100 m2, 260 m3 3,5 COP 7,2 kW 20 027 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 254 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,7 kW 18 773 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,137 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,76 kW 3 150 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 923 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,9 kW 21 923 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 100 m2 219 kWh/m2 3,5 SCOP 7,9 kW 21 923 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 5,6 kW 15 571 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 353 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 353 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m. Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 371 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 ltr 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi..