Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: poistoilma - 17.03.23 - klo:23:43

Otsikko: Mitoituspyyntö, rinteeseen rakennettu 2-kerroksinen OKT, Salo
Kirjoitti: poistoilma - 17.03.23 - klo:23:43
Voisinko saada mitoituksen alla kuvattuun omakotitaloon.

- 2-kerroksinen rinnetalo, rakennusvuosi (lupa) 2009
- PH, S, KHH ja TK lattialämmityksellä, muualla patterilämmitys
- Koneellinen IV lämmön tarteenotolla, paitsi 1. kerroksen autotalli ja varasto (puolilämpimiä tiloja, ainakin käytännössä), joissa painovoimainen ilmanvaihto
- Ulkoseinien ulkopituudet: 1. kerros 47,2 m, josta rakenuksen päädyissä puolilämmintä tilaa vasten 30,0 m, ja 2. kerros 47,6 m.
- 1. kerroksen ulkoseinät, eristeharkko 340 mm, 0,22 W/m²K
- 2. kerroksen ulkoseinät, lämmöneriste mineraalivilla 200 mm, kokonaipaksuus 288 mm, 0,215 W/m²K
- 1. kerroksen pinta-ala 108,2 m², josta käytännössä puolilämmintä 50,1 m², 2. kerros 112,4 m²
- 1. kerroksen huonekorkeus 2,48 m ja tilavuus 268 m³, 2. kerros huonekorkeus 2,58 m ja tilavuus 290 m³
- Yläpohjan lämmöneristys 400 mm (100 mm mineraalivilla + 300 mm puhallettu selluvilla), 0,085 W/m²K
- Maanvarainen alapohja, eriste 150 mm Finnfoam, 0,143 W/m²K (maan vaikutus huomioitu)
- Ikkunat 3-lasiset (vai 4-lasiset?), yhteisala 14,9 % kerrosalasta, 0,85 W/m²K
- Asuintilojen lämpötila 24 °C ;), puolilämpimät tilat 12 °C
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, rinteeseen rakennettu 2-kerroksinen OKT, Salo
Kirjoitti: tomppeli - 18.03.23 - klo:17:38
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11463.0;attach=18823).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”poistoilma”   SALO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C               
- 1. kerros 2009: -Patterilämmitys, 18,4°C, 108 m2, 268 m3    20,2 W/m2   2,18 kW   5 100 kWh
- 2. kerros 2009: -Patterilämmitys, 24°C, 112 m2, 290 m3    28,5 W/m2   3,21 kW   9 908 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         24 W/m2   5,39 kW   15 008 kWh

• Kiinteistö,  221 m2,  558 m3          3,5 COP   5,1 kW   15 008 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 128 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,3 kW   12 880 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   17 080 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,1 kW   17 080 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   221 m2   77 kWh/m2   3,4 SCOP   6,1 kW   17 080 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,1 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   4,3 kW   12 098 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 982 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 982 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 236 kWh

Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 134 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m.   Putkea kaivossa yhteensä   280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 308 litraa      20 kPa = 0,2 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 272 m = 1 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 265 ltr   27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, rinteeseen rakennettu 2-kerroksinen OKT, Salo
Kirjoitti: poistoilma - 19.03.23 - klo:23:17
Kiitos mitoituksesta!

Onkohan patteripiirin lämpötilat arvioitu turhan suuriksi, jos vertaa liitteenä oleviin lämmityssuunnitelmasta otettuihin tietoihin? En huomannut laittaa näitä mitoituspyyntöön, kun ei muuta kysytty, kuin lattia- vai patterilämmitys ;). Huonelämpötiloja ei tuossa suunnitelmassa tainnut olla näkyvissä.

Kalliohan tuolla on aivan pinnassa, jos sillä jotain merkitystä on.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, rinteeseen rakennettu 2-kerroksinen OKT, Salo
Kirjoitti: tomppeli - 20.03.23 - klo:08:29
Tässä nyt tulos, kun patteriverkoston max menoveden lämpötila on +40 C.
En tosin oikein usko, että se riittäisi max lämötilaksi MUT -ulkolämpötilalla. Edellyttäisi tosi isoja lämpöpattereita:

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 36 °C   -  menovesi lämpötila max 40 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C               
- 1. kerros 2009: -Patterilämmitys, 18,4°C, 108 m2, 268 m3       20,2 W/m2   2,18 kW   5 100 kWh
- 2. kerros 2009: -Patterilämmitys, 24°C, 112 m2, 290 m3          28,5 W/m2   3,21 kW   9 908 kWh
-               
-               
-               
-               
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         24 W/m2   5,39 kW   15 008 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      83,5%   4,50 kW   77,2%   11 586 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      31,1%   1,67 kW   28,1%   4 224 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -25,3%   -1,36 kW   -14,9%   -2 236 kWh
- maalämmöllä      5,8%   0,31 kW   13,2%   1 988 kWh
Vuotoilmat      10,7%   0,57 kW   9,6%   1 434 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   5,39 kW   100,0%   15 008 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY                               Ala               
Alapohjat   220,6 m2   3 %   0,18 kW   5 %   811 kWh
Yläpohjat   220,6 m2   10 %   0,52 kW   10 %   1 467 kWh
Umpiseinän ala   187,2 m2   40 %   2,13 kW   35 %   5 191 kWh
Ovet   10,0 m2   9 %   0,46 kW   7 %   1 088 kWh
Ikkunat   30,0 m2   22 %   1,21 kW   20 %   3 029 kWh
Johtumat yhteensä   668,4 m2   84 %   4,50 kW   77 %   11 586 kWh

• Kiinteistö,  221 m2,  558 m3          4,6 COP   5,1 kW   15 008 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,8 kW   -2 128 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,3 kW   12 880 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   17 080 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,1 kW   17 080 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   221 m2   77 kWh/m2   4,2 SCOP   6,1 kW   17 080 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   4,8 kW   12 977 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 102 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)         4 102 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 2 236 kWh

• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 139 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m.   Putkea kaivossa yhteensä   290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa   26 kPa = 0,26 bar

 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 292 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 336 ltr   10 kPa = 0,1 bar
...
Matalempi kiertoveden lämpötila nosti COP -arvoja ja lisäsi energiakaivon syvyyttä.
Puolestaan se, että kallio ulottuu maan pintaan saakka, vähensi kaivon syvyyttä.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, rinteeseen rakennettu 2-kerroksinen OKT, Salo
Kirjoitti: poistoilma - 20.03.23 - klo:22:59
Tässä nyt tulos, kun patteriverkoston max menoveden lämpötila on +40 C.
En tosin oikein usko, että se riittäisi max lämötilaksi MUT -ulkolämpötilalla. Edellyttäisi tosi isoja lämpöpattereita:

Esim. olohuoneessa on C22-400-2300 patteri ja sille on suunnitelmassa teho 490 W. Huonelämpötilaa ei ole annettu, mutta Purmon sivulla olevan laskimen mukaan tuo teho vastaa 21 °C huonelämpötilaa. Jos huonelämpötila olisi mitoituspyynnössä oleva, vähän vitsillä laitettu 24 °C, silloin pitäisi patteripiirin lämpötilojakin nostaa kolmella asteella 43/33 °C:een, jotta lämmönluovutus pysyy samana - ja kulutuskin tietysti kasvaa jonkin verran, jolloin tehonkin pitäisi olla suurempi.