Onko mahdollista käyttää maapiiriä kaivojen sijaan isommassa kohteessa. Kaivoja suunniteltiin aluksi 5 kpl 250 metrin kaivoja. Miten pitkä maaapiiri vaadittaisiin tilalle? Mikä on maapiirin putkien minimi väli toisistaan? Tietoja on vähän koska olen vain hankkeen sivusta seuraaja.
-
Putkien kaivaminen maahan porakaivon sijaan on mahdollista. Kohteen sijainnista ja maaperän laadusta riippuen, putkea tarvittaneen karkeasti arvioiden saman verran kuin putkea kaivossa eli noin 5 x 500m. Putket asennetaan routarajan alapuolelle, 1-1.2 m syvyyteen noin 1.5 m etäisyydelle toisistaan.
Kostea savinen maaperä on lämmönlähteenä parempi kuin kuiva hiekkamaa.
-
Samaa suuruusluokkaa putkea kuin kaivoon laitetaan eli 10x250 m.
-
Kiitos vastauksista. Hyvin haastavaa tuo maapiirin mahduttaminen tontille tulisi olemaan.
-
Kaivojen väliin pitäisi jättää noin 25 m etäisyyttä toisistaan, jotta ne eivät ime lämpöä samasta varannosta.
Miten tuohon 250m syvyyteen on päädytty, onko mahdollista porata esimerkiksi 4 kpl syvempiä kaivoja?
Mikäli haluat puolueettoman vertailu mitoituksen, jäsen Tomppelilta sellaisen varmasti saa kunhan laitat tarvittavat lähtötiedot näkyville.
-
Kaivojen poraaminen on keskeytetty liian suuren vedentulon takia. Tiedä sitten onko sitä mahdollista jatkaa?
-
Kaivojen poraaminen on keskeytetty liian suuren vedentulon takia. Tiedä sitten onko sitä mahdollista jatkaa?
Ettei vaan olisi vika liian "keposessa" porausfirmassa. Vehkeet liian hepposia?
Esim. täällä Salossa vettä on tullut joskus, kun pora on nostettu pois, muutamien metrien korkeuteen, parikin päivää.
Kyllä se siitä on aina vähentynyt kohtuulliseksi, ajan myötä...;)
-
Onko antaa vinkkiä kunnon kaluston omaavasta firmasta joka poraa Kaakkois-Suomessa?
-
Meillä 60 kW pumppu ja 7 x 300 m maapiirit. Tomppelin laskelmassa oli vaihtoehtona 5 x 212 m kaivot. Eli karkeasti samankokoinen kohde. Meillä oli hallirakennuksen vieressä sopiva savipelto, johon keruulenkit upotettiin. Tässä liitteenä ilmakuva, johon olen rajannut keruualueen, n. 3600 m2 alue siis vaadittiin meidän maapiiriin.
-
Rototec kävi poraamassa kaivot tähän projektiin viime keväänä. Taloyhtiö on nyt tyytyväinen maalämmön käyttäjä.