Otsikko: Alpha Innotec PWZSV 12 vs Bosch compress 5000 7 LW/M
Kirjoitti: Jannepm - 08.03.23 - klo:23:53
Kumman ostan vanhan kömähtäneen tilalle? (noita olis heti saatavilla)
Bosch olis varmaan vähän alimittanen? Vanha kone oli Innova heat pump 10kw.
Neliöitä 250 m2 ja porakaivossa syvyyttä 200 m.
Etelärannikolla on kohde.

Kiitos mielipiteistä etukäteen  :)
Otsikko: Vs: Alpha Innotec PWZSV 12 vs Bosch compress 5000 7 LW/M
Kirjoitti: jmaja - 09.03.23 - klo:08:30
Miten se 10 kW riitti? Käyttikö vastuksia? Kävikö koskaan jatkuvasti?

Kannattaako valinta tehdä saatavuuden mukaan, kun kyse on 10+v hankinnasta? Joillain malleilla on nyt tolkuttomat toimitusajat, mutta pitäisi muitakin vaihtoehtoja olla vielä tälle keväälle.

Pysyykö talo lämpimänä vastuksilla vai onko kriisitilanne?
Otsikko: Vs: Alpha Innotec PWZSV 12 vs Bosch compress 5000 7 LW/M
Kirjoitti: Jannepm - 09.03.23 - klo:08:45
Silloin kun vanha 10kw kone toimi niin riitti hyvin vaikka vastukset oli kytketty pois käytöstä, eikä käynyt jatkuvasti.

Paniikkia ei ole. Talo pysyy lämpimänä takoilla ja vastuksilla. Mietin vaan että kuinka tarkkaa tuo on mitoituksen kanssa. Onko suurta haittaa jos on vähän ylimitoitettu laite kunhan kaivo riittää.
Otsikko: Vs: Alpha Innotec PWZSV 12 vs Bosch compress 5000 7 LW/M
Kirjoitti: jmaja - 09.03.23 - klo:09:08
Alimitoituksessa tulee joskus vastuskäyttöä, mutta se on vielä aika mitätöntä 7 kW teholla, jos 10 kW ei ole koskaan käyttänyt vastuksia.

Ylimitoituksessa tulee potentiaalisesti pätkäkäyntiä. Riippuu paljon lämmönjaosta. Jos on betonilaatassa lattialämmitys, tuosta ei ole vaaraa kuin kesän mukavuuslämmityksessä märkätiloissa. Myös vähänkään isompi puskurivaraaja poistaa ongelman.

Invertterin voi ongelmitta ylimitoittaa eli 10 kW koneen tilalle voi hyvin laittaa 12 kW invertterin.