Hei, mikä on kylmäaineen höyrystyslämpötila? Käytetäänkö VILPeissä samaa kylmäainetta kuin MLPeissä?
Kysyn uteliaisuuttani.
Meillä on hieman yli vuoden vanha Jämä Star 3-12 invertteri ja koko vuoden cop on noin 3,6 (lattialämmitys kolmasosaa taloa, patterilämmitys kaikissa huoneissa lattialämmön lisäksi) ja toiminnassa ei mitään huomautettavaa.
-
Kylmäainetieto löytynee asentajan käsikirjasta.
COP kuulostaa patteritalon arvoksi normaalilta.
Täällä lämmityksen cop on talvikuukausina 4:n molemmin puolin, laskettuna logintutkijalla. Käyttöveden COP ~2,5.
-
Normaalisti toimivan maalämpöpumpun kylmäaine höyrystyy muutaman asteen (ehkä n. 2 ... 3 astetta) kylmempänä kuin keruulle palaavan liuoksen lämpötila. Höyrystymislämpötilahan riippuu höyrystimessä vallitsevasta paineesta, joka puolestaan asettuu niin, että kompressorin pumppaama lämpöteho vastaa höyrystyvän kylmäaineen sitomaa lämpötehoa (sen ohella hyödyksi saadaan pumppauksen ja moottorin häviötehot). Invertteripumpuissa ero palaavan liuksen ja höyrystymislämpötilan välillä vaihtelee riippuen käyntitehosta.