Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: kojoa - 03.03.23 - klo:15:48
-
Moro,
ensimmäinen postaus tänne, toivottavasti turhaan pelkään mutta.. ostimme tuossa jonkin aikaa sitten omakotitalon, joka rakennettu lähivuosina. Talo 150m^2 ja autotalli 50m^2. Molemmat lattialämmityksellä maalämmössä.
Talo on Jetta-talojen rungolla oleva nykyaikainen yksikerroksinen talo ja rakentamisen laatu kaiken kaikkiaan vaikuttaa hyvältä. Joten ei osattu tätä asiaa edes pelätä.
Pumppuna on Jämä star RST 6kw (ei inverter). En ole vielä saanut järkevää lokia pihalle, koska kelit olleet aika lämpimiä. Sähkön kulutus ollut kuitenkin parin asteen pakkasella melko suurta kun mitään muuta sähkön käyttöä ei juuri edes ole ollut.
Joten alkanut epäilyttää, että onkohan tuo pumppu alitehoinen?
Ymmärrän, että näillä tiedoilla ei välttämättä hirveästi vielä tee. Mutta ei taida myöskään kauheasti nähdä parin asteen pakkasella talletetusta lokista? Nyt kun kelit kylmenevät, niin ajatuksena ottaa lokia talteen reilummin.
Hirvittää kyllä, että mihin nuo lukemat oikein kiipeävät.
Onko jollakin käsitystä, mikä on tuon kompressorin maksimiottoteho? Entä paljonko pumpun kWh-kulutus kuuluisi olla oikein mitoitettuna parin asteen pakkasella?
Entä miten tuo mitoitus pitäisi edes mennä, jotta on oikein? kuuluuko esim. -15c ulkolämpötilassa kulua jo paljonkin suoraa sähköä?
Kiitos, jos joku jaksaa vastailla.
-
Jos koettaisin laskea..
- Missäpäin Suomenmaata kohde sijaitsee?
- Kuinka pitkä lämpökanaali?
- Mikä on erillisen autotallin sisälämpötila?
-
Paljonko on siis kulutus ollut per vrk pakkasilla? Entä plussakeleillä?
-
En ole vielä saanut järkevää lokia pihalle, koska kelit olleet aika lämpimiä
Laita tänne se logi mitä olet saanut, siitä on hyvä aloittaa
ATS
-
Paljonko on siis kulutus ollut per vrk pakkasilla? Entä plussakeleillä?
2-3 asteen pakkasella jatkuvasti 2.5kWh sähköä, kun käytössä ainoastaan maalämpöpumppu ja ilmanvaihtokone, jossa esilämmitys. Tämän tarkemmin en osaa sanoa mutta olisiko suhde noin 0.5kW ilmanvaihtokone ja 1.5kW maalämpöpumppu.
Käyttövettä ei ole käytetty tuona aikana ollenkaan.
-
Jos koettaisin laskea..
- Missäpäin Suomenmaata kohde sijaitsee?
- Kuinka pitkä lämpökanaali?
- Mikä on erillisen autotallin sisälämpötila?
Kiitos, jos jaksat laskea.
Tampereen alueella, kaivo 160m, tallin lämpötila noin 15C.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11436.0;attach=18749)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kojoa” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Jetta talo 2018: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 383 m3 27,1 W/m2 4,07 kW 12 416 kWh
- Autotalli 2018: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 50 m2, 120 m3 47,5 W/m2 2,37 kW 4 264 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 4,4 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 6,54 kW 17 521 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 503 m3 5,8 COP 6,3 kW 17 521 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -2 005 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,6 kW 15 516 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 632 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,3 kW 19 549 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 84 kWh
Yhteensä 200 m2 98 kWh/m2 0,0 SCOP 6,3 kW 19 632 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -20 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,2 kW 15 669 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 964 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 84 kWh) 4 047 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 483 kWh
• Tarvitaan vähintään 181 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 181 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 m. Putkea kaivossa yhteensä 362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa 38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta. Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11436.0;attach=18749)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kojoa” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Jetta talo 2018: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 383 m3 27,1 W/m2 4,07 kW 12 416 kWh
- Autotalli 2018: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 50 m2, 120 m3 47,5 W/m2 2,37 kW 4 264 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 4,4 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 6,54 kW 17 521 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 503 m3 5,8 COP 6,3 kW 17 521 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -2 005 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,6 kW 15 516 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 632 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,3 kW 19 549 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 84 kWh
Yhteensä 200 m2 98 kWh/m2 0,0 SCOP 6,3 kW 19 632 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -20 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,2 kW 15 669 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 964 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 84 kWh) 4 047 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 483 kWh
• Tarvitaan vähintään 181 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 181 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 m. Putkea kaivossa yhteensä 362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa 38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta. Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja.
Kiitos. Joku tässä heittää ja pahasti. esim. jos ajattelee tuota laskelmaa vaikka nyt maaliskuulle. Niin tuo sähkön kulutus tulisi lämmityksen osalta täyteen jo puolen kuun kohdalla vaikka mentäisiin vain nollakelillä. Vähän turhan paljon informaatiota itselle näin äkkiseltään mutta jokin tuossa ei nyt mene oikein.
Voiko esim. tuo, että kaivo on vain 160m aiheuttaa noin suuren poikkeaman? vai talo falskaa noin paljon?
Voiko koneen asetukset olla jotenkin pahasti pielessä tai jotain häiriötä kaivon toiminnassa?
-
Laita tänne se logi mitä olet saanut, siitä on hyvä aloittaa
ATS
Tässä jotakin lokitietoa, mitä sain ulos noin vuorokauden ajalta.
-
Pyörittelin tuota logia Excel'ssä ja pari havaintoa
- Kone käy hyvin
- Kone käynnistyy asteminuuttien arvolla -60.
Yleensä lattialämmitystaloissa hyväksi käynnistysarvoksi on todettu -120
-60 johtaa useisiin käynistyksiin ja lyhyihin käyntijaksoihin
- Lisälämpöä on käytetty ainoastaan puolen yön aikaan Legionellan tapossa.
- Lämmönjaon Dt on 6 - 7 C, on hyvä arvo, pumppu käy 47% teholla
- Keruun Dt on n. 3 C ja tämäkin on hyvä arvo, pumppu käy 75% teholla
- Käyntiaikasuhde on n. 50/50%. Tämä arvo +1C ulkolämpötilalla viittaa siihen että kone lienee hieman osatehoinen.
- Lämmönjaon paluuvedessä esiintyi puolen tunnin välein n. 1-2C lämpötilannousuja kestoltaan muutaman minuutin.
Nämä loppuivat n. klo 03 aikoihin. Mitä lienevät?
ATS
-
Pyörittelin tuota logia Excel'ssä ja pari havaintoa
- Kone käy hyvin
- Kone käynnistyy asteminuuttien arvolla -60.
Yleensä lattialämmitystaloissa hyväksi käynnistysarvoksi on todettu -120
-60 johtaa useisiin käynistyksiin ja lyhyihin käyntijaksoihin
- Lisälämpöä on käytetty ainoastaan puolen yön aikaan Legionellan tapossa.
- Lämmönjaon Dt on 6 - 7 C, on hyvä arvo, pumppu käy 47% teholla
- Keruun Dt on n. 3 C ja tämäkin on hyvä arvo, pumppu käy 75% teholla
- Käyntiaikasuhde on n. 50/50%. Tämä arvo +1C ulkolämpötilalla viittaa siihen että kone lienee hieman osatehoinen.
- Lämmönjaon paluuvedessä esiintyi puolen tunnin välein n. 1-2C lämpötilannousuja kestoltaan muutaman minuutin.
Nämä loppuivat n. klo 03 aikoihin. Mitä lienevät?
ATS
Kiitos paljon. Nyt jos maaliskuussa tulee kovempia pakkasia, niin saa vielä lisätietoa.
Onko tietoa, miten tuon pitäisi käyttäytyä esim. -15C:ssa? Kompressori käy pidempään vai käykö jo jatkuvasti? Meneekö suorasähkö jo päälle noissa lämpötiloissa?
-
Keskusteluyhteys myyjään avattu mutta nyt tarvitaan lisää dataa vielä.
Sitä odotellessa ajattelin spekuloida vaihtoehtoja. Osaako joku sanoa, onko tuossa jotain vaihtoehtoja parantamiseksi olemassa? Koneen voi vaihtaa isompaan, jos teho ei riitä. Vanhan saa varmaankin myytyä.
Mutta sitten 160m kaivo ei taida riittää vaikka kalliossa onkin? Onko kaivoa mahdollista syventää järkevällä kustannuksella?
Onko mitään muuta konstia, jolla lattiaan saisi lisää lämpöä jos näin on?
Kai sitä pahoilla pakkasilla voi sitten miettiä takan asentamista, jos ei muuta keksi. Tosin sitten tarvii villasukkia.
-
Hyvältähän tuo näyttää tuon maalämpöpumpun osalta, kaikki lämpötilat on ihan normaaleita kaivoa myöten.
Jos lämpöä tarvitsee lisää niin laita pumpulta pyyntiä lisää.
Ei kai tuossa kannata mitään murehtia kun kaivostakin tulee plussaa vielä maaliskuussa. Onhan se tietty mahdollista että jossain -20c pakkasissa tarvitaan vähän vastuksia mutta tuollainhan nuo laitteet mitoitettiin muutama vuosi sitten. Sähköä menee johonkin muuhun kun maalämpöpumppuun, en lähtisi edellistä omistajaa vaivaamaan asialla enkä syventämään kaivoa noilla käppyröillä.
Keskittyisin nautiskelemaan edullisesta maalämmöstä.
-
Tarkista vielä ilmanvaihtokoneen termostaatti, ettei sähkövastus lähde liian aikaisin päälle. Onko autotallin lämpötilaa mahdollista laskea esimerkiksi 10 asteeseen?
Pumpun vaihto ja lisäkaivo eivät maksa tässä tilanteessa itseään takaisin, jos lämmitys toimii muuten hyvin. Tällaisia vaihtoehtoja kannattaa miettiä siinä vaiheessa kun lämpöpumppu tulee muutenkin vaihtoikään.
-
Tarkista vielä ilmanvaihtokoneen termostaatti, ettei sähkövastus lähde liian aikaisin päälle. Onko autotallin lämpötilaa mahdollista laskea esimerkiksi 10 asteeseen?
Pumpun vaihto ja lisäkaivo eivät maksa tässä tilanteessa itseään takaisin, jos lämmitys toimii muuten hyvin. Tällaisia vaihtoehtoja kannattaa miettiä siinä vaiheessa kun lämpöpumppu tulee muutenkin vaihtoikään.
Tuloilma tällä hetkellä 17C, voisi kokeilla vielä 15C, että tuleeko vedon tunnetta.
Autotallin lämpöä voisi ehkä myös tiputtaa kokeeksi.
-
Sähkön kulutus ollut kuitenkin parin asteen pakkasella melko suurta kun mitään muuta sähkön käyttöä ei juuri edes ole ollut.
Lämpöpumppu toimii niin hyvin että itse Jämä ei voi olla syypää suureen sähkön kulutukseen.
Nyt pitäisi tehdä kulutusprofiili, mistä näkee onko normaalista poikkeavaa sähkön kulutusta.
Sähköyhtiön kulutusseurannasta saa esim tunti- tai vrk-kohtaisia kulutuslukemia.
Ota, mieluummin Excel-muodossa, helmikuulta sekä tuntikohtaiset että vrk kohtaiset kulutuslukemat.
Näillä päästään taas etappi eteenpäin
ATS
-
Lämpöpumppu toimii niin hyvin että itse Jämä ei voi olla syypää suureen sähkön kulutukseen.
Nyt pitäisi tehdä kulutusprofiili, mistä näkee onko normaalista poikkeavaa sähkön kulutusta.
Sähköyhtiön kulutusseurannasta saa esim tunti- tai vrk-kohtaisia kulutuslukemia.
Ota, mieluummin Excel-muodossa, helmikuulta sekä tuntikohtaiset että vrk kohtaiset kulutuslukemat.
Näillä päästään taas etappi eteenpäin
ATS
Pitää kaivella noita. Vahvasti epäilen pumppua tai jotain siihen liittyvää, koska eilen aamulla laskin yhdellä pykälällä pumpun lämpötilaasetusta. (Huonelämpöasetusta) Lämmöt tippui sisällä 22-> 18. Päivän kulutus tippui noin 25kwh arvoon. Talossa käynnissä ainoastaan lämpöpumppu ja ilmanvaihto.
-
Pitää kaivella noita. Vahvasti epäilen pumppua tai jotain siihen liittyvää, koska eilen aamulla laskin yhdellä pykälällä pumpun lämpötilaasetusta. (Huonelämpöasetusta) Lämmöt tippui sisällä 22-> 18. Päivän kulutus tippui noin 25kwh arvoon. Talossa käynnissä ainoastaan lämpöpumppu ja ilmanvaihto.
Voihan se olla, että se on sitten tuo autotalli, joka vuotaa lämpöä. Pitää ehkä miettiä, josko sinne laittaisi ilmalämpöpumpun.
Edit: jämä on siis autotallissa. Voiko tuo olla syyllinen asiaan?
Autotallissa painovoimainen ilmanvaihto, tosin räppänät on melko pienellä.
-
Voihan se olla, että se on sitten tuo autotalli, joka vuotaa lämpöä. Pitää ehkä miettiä, josko sinne laittaisi ilmalämpöpumpun.
Edit: jämä on siis autotallissa. Voiko tuo olla syyllinen asiaan?
Autotallissa painovoimainen ilmanvaihto, tosin räppänät on melko pienellä.
Sitten teillä on ilmeisesti käytössä myös käyttöveden kierrätys? Mikäli se on päällä 24/7, se kuluttaa energiaa aika paljon.
-
2-3 asteen pakkasella jatkuvasti 2.5kWh sähköä, kun käytössä ainoastaan maalämpöpumppu ja ilmanvaihtokone, jossa esilämmitys. Tämän tarkemmin en osaa sanoa mutta olisiko suhde noin 0.5kW ilmanvaihtokone ja 1.5kW maalämpöpumppu.
Käyttövettä ei ole käytetty tuona aikana ollenkaan.
Tutkiskelin tarkemmin vielä tuota logia, sain että 1C ulkolämpötilassa
- Kone seisoo 56,4 % ajasta = 13,5 h/vrk
- Tekee lämmintä vettä 4,2 % ajasta = 1,0 h/vrk
- Lämmittää taloa 39,4% ajasta = 9,5 h/vrk
Kone käy yhteensä 10,5 h/vrk
Teknisten tietojen mukaan on ottoteho 1,27 kW 0/35 lämpötiloilla
Tästä saadaan koneen kulutukseksi 13,3 kWh/vrk
Ja tämäkin on mieluummin hieman yläkanttiin, koska kone käy n. 2/30 lämpötiloilla
Kun vielä saa helmikuun kulutuslukemat niin voi alkaa etsiä mihin se sähkö oikeisti kuluu
ATS
-
Onko tietoa, miten tuon pitäisi käyttäytyä esim. -15C:ssa? Kompressori käy pidempään vai käykö jo jatkuvasti?
Liitän tähän tehokuvaajan tekemästäni laskelmasta.
Siitä näkyy suunnilleen eri ulkolämpötiloilla tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho.
-
Hullummaksi vaan menee. Viime yönä oli noin 5 astetta pakkasta. Sisällä lämmöt laski 16 asteeseen ja tallissa kymmeneen. Tässä alkaa olla sähkön kulutus jo pieni murhe. Menee kohta koko talo jäähän tällä menolla.
Joku taisi kysyä käyttöveden kierrätyksestä. Sellaista ei ole. Ei myöskään ole minkäänlaista kiertovesipumppua. Eikö tuo ole vaarallisia. Jos maalämpökone sanoisi itsensä irti, niin autotalli ja putket jäätyy ihan hetkessä. Tämähän on hengenvaarallinen systeemi.
-
Hullummaksi vaan menee. Viime yönä oli noin 5 astetta pakkasta. Sisällä lämmöt laski 16 asteeseen ja tallissa kymmeneen. Tässä alkaa olla sähkön kulutus jo pieni murhe. Menee kohta koko talo jäähän tällä menolla.
Joku taisi kysyä käyttöveden kierrätyksestä. Sellaista ei ole. Ei myöskään ole minkäänlaista kiertovesipumppua. Eikö tuo ole vaarallisia. Jos maalämpökone sanoisi itsensä irti, niin autotalli ja putket jäätyy ihan hetkessä. Tämähän on hengenvaarallinen systeemi.
Sinulla näyttää olevan kiinteä 26C pyynti lämmitykselle.
Vaihda ohjaus lämpökäyrän perusteelle, niin lämmitys reagoi ulkolämpötilan mukaan.
-
Havaintoja:
- Lämmönjakopumppu on nyt pois päältä kun Jämä ei tuota lämpöä. Suosittelen laittamaan päälle esim. 30% nopeudelle, tällöin pumppu saa tietoonsa paremmin lattioiden lämpötilan ja asteminuutittilaskenta toimii paremmin.
- Yllä ATS jo suositteli käynnityksen asteminuuttien muuttamista -60 -> -120. Komppaan. Jämä on tuolta osin tehdasasetuksissa.
- Yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan ja katsoa vaikuttaako muutos halutusti. Eikä ole huono kirjata mitä muutti ja miksi, koska muutaman kuukauden kuluttua ei vaan muista.
- Tuo ATS mainitsema piikki Jämän mittauksissa lienee voimakas lämmönlähde (esim. lämpöpatteri tms.) Jämän lähellä. Se vaikuttaa Jämän mittauksiin ja luultavasti näkyy sähköyhtiön tuntiseurannoissa.
Jämän Info valikoista voisit katsoa laskurit "Käynnistykset ja käyttötunnit" + "Lisäys" ja laittaa tiedot tänne.
Näistä näkee tähänastisen historian.
Suosittelen asentamaan tietsikalle logintutkija-ohjelman täältä foorumilta ja opettelemaan sen peruskäytön.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626)
Pidän loggauksen aina päällä ja noin kerran kuussa katson "miten on mennyt". Lähinnä "mielenkiinnosta lajiin". ;)
-
Ei ole mitään lämpöpattereita talossa.
Voisin laittaa kuvan tuosta pumppurakennelmasta. Nyt kun asiaan vähän perehtynyt, niin tuo pumppuasennus näyttää melkoiselta sekasotkulta. Vähän alkaa tuntua, että tuon lämmitysjärjestelmän on viritellyt joku, joka ei ehkä ole täysin perillä asioista.
Olisiko tiedossa Tampereen seudulta joku, joka voisi tulla arvioimaan tuon asennuksen. Jotenkin tuo pitää saada sellaiseen kuntoon, ettei kokoajan tarvi kytätä lämpöjä ja kulutuksia.
-
Havaintoja:
- Lämmönjakopumppu on nyt pois päältä kun Jämä ei tuota lämpöä. Suosittelen laittamaan päälle esim. 30% nopeudelle, tällöin pumppu saa tietoonsa paremmin lattioiden lämpötilan ja asteminuutittilaskenta toimii paremmin.
- Yllä ATS jo suositteli käynnityksen asteminuuttien muuttamista -60 -> -120. Komppaan. Jämä on tuolta osin tehdasasetuksissa.
- Yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan ja katsoa vaikuttaako muutos halutusti. Eikä ole huono kirjata mitä muutti ja miksi, koska muutaman kuukauden kuluttua ei vaan muista.
- Tuo ATS mainitsema piikki Jämän mittauksissa lienee voimakas lämmönlähde (esim. lämpöpatteri tms.) Jämän lähellä. Se vaikuttaa Jämän mittauksiin ja luultavasti näkyy sähköyhtiön tuntiseurannoissa.
Jämän Info valikoista voisit katsoa laskurit "Käynnistykset ja käyttötunnit" + "Lisäys" ja laittaa tiedot tänne.
Näistä näkee tähänastisen historian.
Suosittelen asentamaan tietsikalle logintutkija-ohjelman täältä foorumilta ja opettelemaan sen peruskäytön.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626)
Pidän loggauksen aina päällä ja noin kerran kuussa katson "miten on mennyt". Lähinnä "mielenkiinnosta lajiin". ;)
Kiinnostaisi itseäkin perehtyä näihin mutta kynnys osoittautunut vähän turhan suureksi. Tarvisi jonkun varmaan siistimään tuon asennuksen ja vähän kertomaan, että mitä nuo kaikki on.
-
Kiinnostaisi itseäkin perehtyä näihin mutta kynnys osoittautunut vähän turhan suureksi. Tarvisi jonkun varmaan siistimään tuon asennuksen ja vähän kertomaan, että mitä nuo kaikki on.
Meneehän se näin vertaistuellakin. Mutta ei tämä mitään rakettitiedettä ole.
Käyttöohje kannattaa kuitenkin lukea, jotta on yleiskuva systeemistä.
Laita vaan kuvia näytille.
Yleensä nämä asennukset eivät ole "olohuonetavaraa". ;)
-
Havaintoja:
- Lämmönjakopumppu on nyt pois päältä kun Jämä ei tuota lämpöä. Suosittelen laittamaan päälle esim. 30% nopeudelle, tällöin pumppu saa tietoonsa paremmin lattioiden lämpötilan ja asteminuutittilaskenta toimii paremmin.
LJ-pumppu käy jo nyt 30% teholla taukojaksojen aikana
ATS
-
Hullummaksi vaan menee. Viime yönä oli noin 5 astetta pakkasta. Sisällä lämmöt laski 16 asteeseen ja tallissa kymmeneen. Tässä alkaa olla sähkön kulutus jo pieni murhe. Menee kohta koko talo jäähän tällä menolla.
Jos sinulla on loggaus viime yöltä, niin laitahan se tänne
ATS
-
LJ-pumppu käy jo nyt 30% teholla taukojaksojen aikana
ATS
Tosi on!
Kuinka noin väärin katsoin :(
Hiukan hämmästelin, mutta en tarkastanut.
-
Eilen mennyt 60kwh sähköä. 5 astetta pakkasta. Joko maalämpö tai ilmanvaihto hehkuttaa nyt vastauksia. Parin piikkitunnin aikana päivänä mennyt 4kwh per tunti. Eihän tässä ole mitään järkeä.
Onkohan jossain kuitenkin joku iso lämpövuoto. Tällä tahdilla maaliskuussa menee pelkästään 3000kwh sähköä pelkkään lämmitykseen.
-
Maalämpökone olisi pitänyt kuluttaa enintään 20 kWh vuorokaudessa.
-
Eilen mennyt 60kwh sähköä. 5 astetta pakkasta. Joko maalämpö tai ilmanvaihto hehkuttaa nyt vastauksia. Parin piikkitunnin aikana päivänä mennyt 4kwh per tunti. Eihän tässä ole mitään järkeä.
Onkohan jossain kuitenkin joku iso lämpövuoto. Tällä tahdilla maaliskuussa menee pelkästään 3000kwh sähköä pelkkään lämmitykseen.
Ei se oikein voi lämpövuoto olla, koska se näkyisi lämpöpumpun kasvaneena käyntiaikana.
Tosin nyt on vain +1 C:ssa tiedossa pumpun käynti
Siellä pitää olla jokin ylimääräinen sähkösyöppö.
Loggaus ja sähkölaitoksen kulutusseuranta ovat ne millä asiaa voidaan tutkia eteenpäin.
Kerro minkälaisia laitteita systeemiin kuuluu
Tai ota muutama yleiskuva laitteistosta
ATS
-
Eilen mennyt 60kwh sähköä. 5 astetta pakkasta. Joko maalämpö tai ilmanvaihto hehkuttaa nyt vastauksia. Parin piikkitunnin aikana päivänä mennyt 4kwh per tunti. Eihän tässä ole mitään järkeä.
Onkohan jossain kuitenkin joku iso lämpövuoto. Tällä tahdilla maaliskuussa menee pelkästään 3000kwh sähköä pelkkään lämmitykseen.
Tarkista nyt ainakin iv koneen vastus, napsauta sulake pois ja katso mitä vaikuttaa. Kovilla pakkasilla voit pienentää nopeutta 1 tai 2 nopeudelle, vaikuttaa kulutukseen. En usko että tuo 6 kW pumppu syö millään paljoa sähköä, nyt on ollut leuto talvi ja itsellä on mennyt syyskuu-helmikuu (6kk) 2726 kWh lämmitys ja käyttövesi, n.15 kWh /vrk ja 4-16 kW pumppu. Toki jos kaivossa on mennyt tulo miinukselle niin sitten pumppukin kuluttaa paljon. Teho ei riitä.Se onkin sitten hankalampi juttu korjata.
-
Pistä IV ja MLP pariksi tunniksi pois päältä tietyksi ajaksi, selviää ainakin että onko jompikumpi/molemmat syynä suureen kulutukseen. Tuloksia tietty saa odotella huomiseen..
-
Sinulla näyttää olevan kiinteä 26C pyynti lämmitykselle.
Vaihda ohjaus lämpökäyrän perusteelle, niin lämmitys reagoi ulkolämpötilan mukaan.
Ainakin login perusteella näin näyttäisi olevan. Ei taida riittää 26 astetta. Ja sitten IV-kone alkaa lämmittämään taloa?
-
Ainakin login perusteella näin näyttäisi olevan. Ei taida riittää 26 astetta. Ja sitten IV-kone alkaa lämmittämään taloa?
Eikö iv -koneen jälkilämmityksen termostaatti kannattaisi säätää huomattavasti alemmaksi kuin asunnon lämpötila.
Esimerkiksi +15 ... +17 C arvoon.
Iv -koneella ei kannata lämmittää tupaa.
-
Eikö iv -koneen jälkilämmityksen termostaatti kannattaisi säätää huomattavasti alemmaksi kuin asunnon lämpötila.
Esimerkiksi +15 ... +17 C arvoon.
Näin taisi tässä ollakin. Mutta jos sisälämpö tipahtaa 16 asteeseen, niin pitäähän sitä jo alkaa lämmittämään...
-
Kannattaa säätää pumpun lämpökäyrää siten että se alkaa oikeasti lämmittämään. 26 astetta ei riitä mihinkään, nyt on -5 luokka Tampereella ja itsellä menee lattiaan 33 asteista, toki sisälämpö reilumpi 24 astetta. Kestää pari päivää että lattia alkaa lämpenemään ja voi muodostaa jonkinlaista kuvaa oikeasta lämpötilasta. Kaivo on ok ja lämpöä on vara nostaa reippaasti. Auttaa iv koneen kulutukseenkin tuo korkea sisälämpö joka on Mlp:llä tuotettu hyvälä COPilla. Kovaa kulutusta on turha pelätä kuten omista lukemista voi todeta.
-
Lähtisiköhän talon lämpötila nousuun, jos palauttaa Jämään tehdasasetukset?
Lattialämmityksessä on ilmeisesti termostaatit käytössä?
Mihin lämpötilaan ne on säädetty?
ATS
-
Lähtisiköhän talon lämpötila nousuun, jos palauttaa Jämään tehdasasetukset?
Lattialämmityksessä on ilmeisesti termostaatit käytössä?
Mihin lämpötilaan ne on säädetty?
ATS
Varmaankin lähtisi, mutta Nibe(Jämä) (ainakin minun asennusoppaan mukaan) menee tehdasasetuksilla patteritalo-moodiin.
Kun pumput ja ehkä muutkin asetukset on hyvällä tolalla, niin taitaa pienimmällä päästä kun laittaa käyrän 3-4:lle ja katsoo mitä tapahtuu.
Loggaus päällä toki koko ajan, niin me muutkin nähdään ;)
-
"maalämmittää"
Sinulla näyttää olevan kiinteä 26C pyynti lämmitykselle.
Vaihda ohjaus lämpökäyrän perusteelle, niin lämmitys reagoi ulkolämpötilan mukaan.
Mitenkähän tämä tehdään?
Ajattelin että nuo tehdasasetukset olisi tehnyt tämän.
Ja mitä muita jekkuja asetuksissa on edellisen omistajan jäljiltä?
Viime yönä kävi pakkanen Tampereella -20 C:ssa
Tästä pitäisi saada loggaus
ATS
-
"maalämmittää"Mitenkähän tämä tehdään?
Ajattelin että nuo tehdasasetukset olisi tehnyt tämän.
Ja mitä muita jekkuja asetuksissa on edellisen omistajan jäljiltä?
Viime yönä kävi pakkanen Tampereella -20 C:ssa
Tästä pitäisi saada loggaus
ATS
Yritän "silmät kiinni", kun ei tiedä mitä on tehty ... saa korjata!
Epäilen että Huolto-valikossa, kohta 5.1.2, on laitettu suurimmaksi menojohdon lämpötilaksi 26C (=> 40C).
Huolto-valikko tulee esille painamalla Takaisin - painiketta 7 sekuntia.
Lämpökäyrä muutetaan Sisäilmasto-valikosta, kohdasta 1.9 -> 1.9.1 lämpökäyrä.
Jos siinä on arvona 3 ... 4, niin kannattanee säilyttää koska se voi olla edellisen asukkaan hakema sopiva arvo.
Tuo on totta ettei tiedetä mitä on säädelty, mutta kone näyttää käyvän normaalisti.
Aloittajan reagointia odotellessa ;)
-
Eikö iv -koneen jälkilämmityksen termostaatti kannattaisi säätää huomattavasti alemmaksi kuin asunnon lämpötila.
Esimerkiksi +15 ... +17 C arvoon.
Iv -koneella ei kannata lämmittää tupaa.
Juurikin näin. Itsellänikin on tuossa asetuksena +15c, eikä aiheuta tuloilman radikaalia kylmenemistä saati vedon tunnetta. Ei kannata koneessa pitää asetuksena mitään haluttua sisälämpötilaa taikka asteen kaksi alle tämän, kun iv-koneen tehtävähän on nimensä mukaisesti ilmanvaihto, ei lämmitys.
Voisiko käyttäjällä kojoa olla iv-koneessa asetukset pielessä, ja tästä syystä sähköä kuluu paljon? Täällä iv-kone ottanut tammikuussa 50,8kWh ja helmikuussa 31,3kWh
-
Kiitos kaikille kommenteista tähän asti. IV-kone saattaa hyvinkin olla syypää tähän lämpöjen heilumiseen ja sähkön kulutukseen.
Esimerkiksi nyt kun pakkanen on koventunut parina päivänä peräkkäin, niin sähkön kulutus on laskenut jonkin verran per päivä.
IV-koneessa (Swegon casa W4 smart) laitoin siis tuloilman asetukseksi 16 astetta jo viikko sitten. Nyt kun mittasin pistelämpömittarilla noita tuloilmoja, niin lämpötila olikin 21 astetta.
Edit: Myös puhallinnopeudet näyttää vaihtelevan sattuman varaisesti. Kokoajan kyllä alipaineinen mutta nopeudet vaihtelee vaikka asetuksissa kuitenkin kiinteät prosenttiarvot. Koittaako se estää jäätymistä, tms.
Pitää laittaa tuohon kulutusmittari väliin ja muutenkin tutkia niitä asetuksia vielä tarkemmin. Voin laittaa maalämpölokeja tänne myös vähän myöhemmin vielä.
-
Aikaisemmin oli juttua, että pakkasilla oli 16 astetta sisälämpö. Mitenkäs nyt kun on ollut enemmän pakkasta? Onko jotain muutettu? Minkälämpöistä vettä kiertää lattiassa?
-
Aikaisemmin oli juttua, että pakkasilla oli 16 astetta sisälämpö. Mitenkäs nyt kun on ollut enemmän pakkasta? Onko jotain muutettu? Minkälämpöistä vettä kiertää lattiassa?
Lämmöt ollut nyt tasaisemman, vaihdellut 19-22 välillä johtuen pakkasesta ja tuulesta varmaankin. Vaihdoin pumpun asetuksista "suodatusaika"-asetuksen 24h -> 0h. Joka ilmeisesti vaikuttaa siihen kuinka nopeasti pumppu reagoi ulkolämpötilan vaihteluun? Olisiko tuosta ollut sitten apua.
-
Lämmöt ollut nyt tasaisemman, vaihdellut 19-22 välillä johtuen pakkasesta ja tuulesta varmaankin. Vaihdoin pumpun asetuksista "suodatusaika"-asetuksen 24h -> 0h. Joka ilmeisesti vaikuttaa siihen kuinka nopeasti pumppu reagoi ulkolämpötilan vaihteluun? Olisiko tuosta ollut sitten apua.
Ehkä ihan nollaan sitä on turha laittaa, ellei halua säädellä sitä "jatkuvasti". Mikähän siellä oli astemääränä?
Minkä lämpöistä vettä meni/menee lattiaan?
-
Voin laittaa maalämpölokeja tänne myös vähän myöhemmin vielä.
Näitä logejahan tässä odotellaan kieli pitkänä.
Lisäksi sähkön kulutuslukemia sähkölaitoksen kulutusseurannasta.
ATS
-
Kiitos kaikille kommenteista tähän asti. IV-kone saattaa hyvinkin olla syypää tähän lämpöjen heilumiseen ja sähkön kulutukseen.
Esimerkiksi nyt kun pakkanen on koventunut parina päivänä peräkkäin, niin sähkön kulutus on laskenut jonkin verran per päivä.
IV-koneessa (Swegon casa W4 smart) laitoin siis tuloilman asetukseksi 16 astetta jo viikko sitten. Nyt kun mittasin pistelämpömittarilla noita tuloilmoja, niin lämpötila olikin 21 astetta.
Edit: Myös puhallinnopeudet näyttää vaihtelevan sattuman varaisesti. Kokoajan kyllä alipaineinen mutta nopeudet vaihtelee vaikka asetuksissa kuitenkin kiinteät prosenttiarvot. Koittaako se estää jäätymistä, tms.
Pitää laittaa tuohon kulutusmittari väliin ja muutenkin tutkia niitä asetuksia vielä tarkemmin. Voin laittaa maalämpölokeja tänne myös vähän myöhemmin vielä.
Tuo iv-kone tottelee varmaan kosteus- ja/tai CO2-anturia, jonka perusteella puhallinnopeutta säädetään. En usko että se on mikään tekijä tässä casessa.
Kulutusmittaus on hyvä tehdä. Joko kulutusmittarilla tai sitten otat koneen tasatunnilla pois päältä tunniksi, ja katsot seuraavana iltapäivänä tuntiseurannasta kyseisen tunnin vaikutuksen.
Näin jo epätoivon noissa aikaisemmissa viesteissäsi, mutta rauhoitan kertomalla, että 2 vuotta Jämän kanssa lämmittäneenä, arki on todella huoletonta. Kun saadaan vain asetukset kuntoon.
Se kiinteä menoveden lämpö 26 pitää muuttaa käyrää tottelevaksi. Aloittaisin käyrä 3, muutos 0. Itsellä on käyrä 4/0, mutta talo on 20-v vanha. Lisäksi katsot lämmityspuolelta mikä on verkon maksimi menolämpö. Se voi olla vaikka 35.
Ja kuten kokeneemmat on jo pyydelleet, laita kuvat koneen inforuudulta käyntiajoista ja muista tiedoista. Jos kone on kytketty nettiin, niin Myupway nettisivulta saat helposti nuo tiedot kohdasta "Huoltotiedot" ihan tietokoneen/puhelimen näytöltä.
Suodatusaika vaikuttaa lämmityksen pysäytykseen. Se tulee kyseeseen lähinnä keväällä ja syksyllä, kun päivä- ja yölämpötila vaihtelee isosti. Minulla asetus on 8h. Itse pysäytyslämpötila minulla on +15 astetta.
-
Tuo iv-kone tottelee varmaan kosteus- ja/tai CO2-anturia, jonka perusteella puhallinnopeutta säädetään. En usko että se on mikään tekijä tässä casessa.
Kulutusmittaus on hyvä tehdä. Joko kulutusmittarilla tai sitten otat koneen tasatunnilla pois päältä tunniksi, ja katsot seuraavana iltapäivänä tuntiseurannasta kyseisen tunnin vaikutuksen.
Näin jo epätoivon noissa aikaisemmissa viesteissäsi, mutta rauhoitan kertomalla, että 2 vuotta Jämän kanssa lämmittäneenä, arki on todella huoletonta. Kun saadaan vain asetukset kuntoon.
Se kiinteä menoveden lämpö 26 pitää muuttaa käyrää tottelevaksi. Aloittaisin käyrä 3, muutos 0. Itsellä on käyrä 4/0, mutta talo on 20-v vanha. Lisäksi katsot lämmityspuolelta mikä on verkon maksimi menolämpö. Se voi olla vaikka 35.
Ja kuten kokeneemmat on jo pyydelleet, laita kuvat koneen inforuudulta käyntiajoista ja muista tiedoista. Jos kone on kytketty nettiin, niin Myupway nettisivulta saat helposti nuo tiedot kohdasta "Huoltotiedot" ihan tietokoneen/puhelimen näytöltä.
Suodatusaika vaikuttaa lämmityksen pysäytykseen. Se tulee kyseeseen lähinnä keväällä ja syksyllä, kun päivä- ja yölämpötila vaihtelee isosti. Minulla asetus on 8h. Itse pysäytyslämpötila minulla on +15 astetta.
Kiitos vastauksesta. Käyrä ei ollut kiinteä 26 mutta matala käyrä eli 2/0. Nostelin tuota ylöspäin 3/1 ja nyt näyttäisi, että vaikka pakkanen on kiristynyt, niin sähkön kulutus on vähentynyt.
IV-koneeseen laitoin kulutusmittarin ja melkoisen taistelun jälkeen sain nyt (ainakin toistaiseksi?) IV-koneen asetukset niin, että ei renkkaa kierroksia/tulolämpötilaa kokoajan.
MyUpway tarvii viritellä mutta ethernet piuhaa koneeseen ei tällä hetkellä mene. tarvii lisätä se, kunhan ehdin.
-
Kiitos vastauksesta. Käyrä ei ollut kiinteä 26 mutta matala käyrä eli 2/0. Nostelin tuota ylöspäin 3/1 ja nyt näyttäisi, että vaikka pakkanen on kiristynyt, niin sähkön kulutus on vähentynyt.
....
Jokin piti kuitenkin pyynnin kiinteässä 26C:ssä, joko "ala- tai ylärajoitin". ks. kuva
Ja käyrän nostaminen aiheuttaa aina sähkön kulutuksen lisääntymistä.