Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: nainenpulassa - 21.02.23 - klo:21:13
-
Hei!
Täällä on nainen pulassa. Pyytäisin mitoituspyyntöä uudisrakennukseen. Alta löydät tiedot (toivottavasti siinä on kaikki tarvittavat).
Sijainti: Masku, omakotitalo, uudiskohde
Pinta-alat: huoneistoala 173 m2, kerrosala 197 m2, tilavuus 465 m3 (huonekorkeus n. 2,6 m, olohuoneessa 3,4m)
Ulkomitat: 1 kerroksinen, n. 18 x 11m – syvennys , ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 56m
Ikkunat: u-arvo < 1,00W/m2K, ikkunapinta-ala n. 33,2 m2
Lämmitys: vesikiertoinen lattialämmitys, (puolivaraava takka)
Ilmanvaihto: koneellinen ilmanvaihto, lämmön talteenotolla, Vallox 145
Alapohja: maavarainen, 200mm eriste
Ulkoseinät: puurunko, min. villa 250 mm, u-arvo n. 0,16W/m2K
Yläpohja: min.villa 100 mm + puhallusvilla 400 mm, 0,07W/m2K
Muuta huomioitavaa: amme kylpyhuoneessa
Mietinnässä on myös keruuputkisto pellolle, koska tämä olisi mahdollista. Voiko siihen tehdä erillisen laskennan? Keruuputkisto mietityttää paljon, onko se kannattavaa ja kuinka pitkä sen käyttöaika on kaivoon verrattuna? Jos saisi vähän jotain plussia ja miinuksia, olisin erittäin kiitollinen. Miten viilennys toimii keruuputkiston kanssa?
Kiitos paljon jo etukäteen!
Yt. Nainen pulassa
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11421.0;attach=18682)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”nainenpulassa” MASKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- OK -talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 173 m2, 493 m3 25,4 W/m2 4,40 kW 13 714 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 25 W/m2 4,40 kW 13 714 kWh
• Kiinteistö, 173 m2, 493 m3 5,7 COP 4,1 kW 13 714 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 843 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,5 kW 11 871 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 271 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 271 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 94 kWh/m2 0,0 SCOP 6,0 kW 16 271 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,0 kW 12 852 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 419 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 419 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 491 kWh
• Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 138 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m. Putkea kaivossa yhteensä 292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa 29 kPa = 0,29 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 285 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 ltr 40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.