Moikka!
Muutama firma käynyt pumppuja mitoittamassa. On ollut 230-250m kaivolla 3-12kW invertteriä ja yksi 2x 190m kaivolla ja 4-16kW invertterillä
Tähän kaipaisin vähän apuja, jotta osaan vähän itsekkin arvioida tarjouksien laatua
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kaijantie 7, 90800 Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1960, ei rinteessä/b]
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljylämmitys n. 4000l / vuosi
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
9.50m x 13.50m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
kutterilastu 100mm. Rappaus, tiili, tuuletusrako, laudoitus, kutteri, laudoitus, huokolevy/lastulevy, tapetti
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
kellari, asuinkerros, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
180m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
vaihtelee, 2,4m alakerta, yläkerta viistokatolla. kuutiomäärä n 450m3/b]
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maavarainen betonilaatta. kellari/asuinkerroksen väli 100mm kutteri
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
sahanpuru/kutteri paksuudesta ei tietoa. 30-40cm?
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2005 uusitut ikkunat, muistaakseni 3 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
kellari puolilämmin, vesikiertoiset patterit 4kpl, 120m2
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
ei ole
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä. Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
n 450m3 + 200m3 kellari
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11419.0;attach=18680).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”roopen_kyläkauppa” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1960: -Patterilämmitys, 10°C, 114 m2, 228 m3 13,6 W/m2 1,55 kW 2 417 kWh
- Keskikerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 114 m2, 274 m3 64,8 W/m2 7,39 kW 20 169 kWh
- Ylin kerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 67 m2, 134 m3 56,6 W/m2 3,79 kW 9 784 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 12,73 kW 32 370 kWh
• Kiinteistö, 295 m2, 636 m3 3,5 COP 12,4 kW 32 370 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 661 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,3 kW 29 709 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 34 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,4 kW 34 109 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 295 m2 116 kWh/m2 0,0 SCOP 13,4 kW 34 109 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 9,6 kW 24 234 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 874 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 875 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m. Putkea kaivossa yhteensä 500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa 151 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa 80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 831 litraa 46 kPa = 0,46 bar
- kostea savi, vähintään 680 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 ltr 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.