Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: roopen_kyläkauppa - 21.02.23 - klo:15:17

Otsikko: Mitoituspyyntö - OKT Oulu
Kirjoitti: roopen_kyläkauppa - 21.02.23 - klo:15:17
Moikka!

Muutama firma käynyt pumppuja mitoittamassa. On ollut 230-250m kaivolla 3-12kW invertteriä ja yksi 2x 190m kaivolla ja 4-16kW invertterillä

Tähän kaipaisin vähän apuja, jotta osaan vähän itsekkin arvioida tarjouksien laatua


Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kaijantie 7, 90800 Oulu

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1960, ei rinteessä/b]

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljylämmitys n. 4000l / vuosi

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
patterilämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
painovoimainen

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
9.50m x 13.50m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
kutterilastu 100mm. Rappaus, tiili, tuuletusrako, laudoitus, kutteri, laudoitus, huokolevy/lastulevy, tapetti

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
kellari, asuinkerros, yläkerta

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
180m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
vaihtelee, 2,4m alakerta, yläkerta viistokatolla. kuutiomäärä n 450m3/b]

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maavarainen betonilaatta. kellari/asuinkerroksen väli 100mm kutteri

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
sahanpuru/kutteri paksuudesta ei tietoa. 30-40cm?

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2005 uusitut ikkunat, muistaakseni 3 lasiset

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
kellari puolilämmin, vesikiertoiset patterit 4kpl, 120m2

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
ei ole

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
n 450m3 + 200m3 kellari
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö - OKT Oulu
Kirjoitti: tomppeli - 22.02.23 - klo:09:05
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11419.0;attach=18680).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”roopen_kyläkauppa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Kellari 1960: -Patterilämmitys, 10°C, 114 m2, 228 m3           13,6 W/m2   1,55 kW   2 417 kWh
- Keskikerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 114 m2, 274 m3           64,8 W/m2   7,39 kW   20 169 kWh
- Ylin kerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 67 m2, 134 m3           56,6 W/m2   3,79 kW   9 784 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   12,73 kW   32 370 kWh

• Kiinteistö,  295 m2,  636 m3          3,5 COP   12,4 kW   32 370 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 661 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,3 kW   29 709 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   34 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,4 kW   34 109 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   295 m2   116 kWh/m2   0,0 SCOP   13,4 kW   34 109 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      13,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   9,6 kW   24 234 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               9 874 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      9 875 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh

Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m.      Putkea kaivossa yhteensä   500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa      151 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa      80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 831 litraa      46 kPa = 0,46 bar
- kostea savi, vähintään 680 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 ltr   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.