Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Hese - 15.02.23 - klo:15:19
-
Kohteen tiedot:
- Kajaani, Kainuu
- 2023, tasamaa
- Uudiskohde.
- Lattialämmitys, vesikiertoinen
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus = 52,356 m
- Ulkoseinän kokonaispaksuus = 270mm
- Kerrosten lukumäärä = 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain = 95 m2, 1-kerros
- Huonekorkeudet = 2512 mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus = maavarainen laatta, EPS Platina 170mm, alla 500mm sora
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus = puhallusvilla, n.460mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi = normaalit ikkunat, U= 1.0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä = Ei varastoja, ei siirtokanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) = Ei varastoja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa = Ulkoseinä U=0,16, Lattia U=0,14, Yläpohja U=0,08.
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11408.0;attach=18658)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Hese” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 239 m3 34,3 W/m2 3,26 kW 10 882 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 3,26 kW 10 882 kWh
• Kiinteistö, 95 m2, 239 m3 5,5 COP 3,1 kW 10 882 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 353 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 2,6 kW 9 529 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,14 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 12 829 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,0 kW 12 829 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 95 m2 135 kWh/m2 0,0 SCOP 5,0 kW 12 829 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 3,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -50 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,1 kW 10 079 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 750 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 750 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 095 kWh
• Tarvitaan vähintään 149 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 149 m
- Kaivon aktiivisyvyys 143 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 149 m. Putkea kaivossa yhteensä 298 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 326 litraa 22 kPa = 0,22 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 282 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 273 ltr 28 kPa = 0,28 bar
...
Lämpimien tilojen neliömäärän (95 m2) ja ulkoseinän ulkopituuden (52,356 m) suhde on epätavallinen. Ulkoseinää on varsin paljon neliömäärään nähden.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta.
Asuinrakennuksen kuutiot 360m3.
Asuinrakennuksen (12,478 x 8,678 metriä) seinämetreihin tuli laskettua autokatoksen varasto (3,0x2.02 m), jossa sähkölämmitys.
Talopaketti ostettu muuttovalmiina, joten kaivon mitoitus sattunee kohdilleen.
Halusin kuitenkin varmistella, saada referenssin...
-
Haluatko, että laskelmaa muutetaan?
-
Kiitos, jos viitsit...
-
Muutin tähän laskelmaan rakennuksen ulkomitat.. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11408.0;attach=18663)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Hese” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 239 m3 31,2 W/m2 2,97 kW 9 992 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 2,97 kW 9 992 kWh
• Kiinteistö, 95 m2, 239 m3 5,6 COP 2,8 kW 9 992 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 353 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 2,2 kW 8 639 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,14 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 11 939 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,0 kW 11 939 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 95 m2 126 kWh/m2 0,0 SCOP 5,0 kW 11 939 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 3,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -58 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,1 kW 9 377 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 562 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 562 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 095 kWh
• Tarvitaan vähintään 141 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 141 m
- Kaivon aktiivisyvyys 135 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 141 m. Putkea kaivossa yhteensä 282 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 310 litraa 21 kPa = 0,21 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 262 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 257 ltr 27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.