Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jusux - 06.02.23 - klo:20:44

Otsikko: Mitoituksen tarkistus
Kirjoitti: Jusux - 06.02.23 - klo:20:44
Omakotitalo, 2krs, yht 248m2, josta alakerta 150m2.
Rakennettu 2010.

Lisäksi puolilämmin 2:n auton autotalli ja lämmin varasto.

Mitoituslaskelmat liitteenä.
Olen vähän huolissani, että riittääkö lämpö pidemmällä pakkasjaksolla...
Otsikko: Vs: Mitoituksen tarkistus
Kirjoitti: tomppeli - 07.02.23 - klo:14:23
Omakotitalo, 2krs, yht 248m2, josta alakerta 150m2.
Rakennettu 2010.

Lisäksi puolilämmin 2:n auton autotalli ja lämmin varasto.

Mitoituslaskelmat liitteenä.
Olen vähän huolissani, että riittääkö lämpö pidemmällä pakkasjaksolla...
Alakerta on 150 m2 ja yläkerta 98 m2.
- Mitkä ovat huonekorkeudet?
- Ei ilmeisesti ole lamellihirsitalo, vaan on villaeristeinen.

- Onko autotalli erillinen rakennus? Onko se mukana mukaan liitetyssä laskelmassa?
- Entä varasto, onko se autotallin yhteydessä, vai erikseen?
- Onko lämmönsiirtokanaali? Jos on, kuinka pitkä.
- Onko maalämpöpumppu päärakennuksesa?
- Päärakaennuksessa huonelämpö 21 C..?
- Mikä on tallin lämpötila?
- Mikä on varaston lämpötila?

Voisitko vastata näihin..
Otsikko: Vs: Mitoituksen tarkistus
Kirjoitti: Jusux - 07.02.23 - klo:15:48
Mitkä ovat huonekorkeudet?

260cm

- Ei ilmeisesti ole lamellihirsitalo, vaan on villaeristeinen.

Kyllä, villaeristeinen.

- Onko autotalli erillinen rakennus? Onko se mukana mukaan liitetyssä laskelmassa?

Erillinen rakennus. 50m2, 5C.ja varasto 20m2.

- Entä varasto, onko se autotallin yhteydessä, vai erikseen?
Autotallin kanssa samassa. +15C.

- Onko lämmönsiirtokanaali? Jos on, kuinka pitkä.
On. 15metriä.

- Onko maalämpöpumppu päärakennuksesa?

Ei, vaan tallin/ varaston kanssa.

- Päärakaennuksessa huonelämpö 21 C..?
 Kyllä.
- Mikä on tallin lämpötila?
5c.
- Mikä on varaston lämpötila?
15c.
Otsikko: Vs: Mitoituksen tarkistus
Kirjoitti: tomppeli - 07.02.23 - klo:17:11
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11393.0;attach=18633)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ja At/varasto  ”Jusux”   LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 375 m3    29,7 W/m2   4,45 kW   13 598 kWh
- Talon yläkerta 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 98 m2, 255 m3    29,8 W/m2   2,92 kW   7 558 kWh
- At/varasto 2010: Kivi-Lattialämmitys, 9°C, 70 m2, 168 m3           44,4 W/m2   3,11 kW   3 038 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 15m, dT=4K      11,4 kPa   0,16 kW   1 426 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   10,64 kW   25 621 kWh

• Kiinteistö,  318 m2,  798 m3          5,6 COP   10,3 kW   25 621 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,1 kW   -2 713 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,2 kW   22 908 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   27 308 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,3 kW   27 308 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   318 m2   86 kWh/m2   0,0 SCOP   11,3 kW   27 308 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      11,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,3 kW   21 883 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 425 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 425 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 674 kWh

Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 4 m maaporausta.   Poraussyvyys   226 m
- Kaivon aktiivisyvyys 221 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 m.   Putkea kaivossa yhteensä   452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa      119 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 600 litraa      66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 740 litraa      42 kPa = 0,42 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 539 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 536 ltr      34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Maalämpökaivon mitoitus on aina arvio, koska paikallisen kallioperän termiset ominaisuudet eivät ole tiedossa.