Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tohveli - 06.02.23 - klo:17:41
-
Moi!
Tarvitsisin apua kaivon mitoituksessa. Kyseessä 1997 valmistunut omakotitalo kahdessa kerroksessa, josta alempi 1,5 metriä maanpinnan alapuolella, eli maan päälle jää sen 70 senttiä. Patterilämmitys öljyllä. Pelkällä öljyllä lämmittäessä on "kuulemma" kulunut 3500-4000 litraa öljyä vuodessa. Oma kokemus on 1000-2000 litraa ja muutama motti puita. Yläkerrassa kaksi takkaa ja kaksi ILPpiä.
Kuutioita on seuraavasti: yläkerta 190*2,5=475
alakerta 190*2,2=418
yhteensä 893
Alakerrassa 40 neliöinen puolilämmin autotalli joka laskettu kokonaistilavuuteen.
Tällä hetkellä maalämpöprojekti ihan aluillaan, että saa suositella porausfirmaa, pumppua ym vastaavaa.
Kiitoksia etukäteen.
Sen verran jäi vielä mainitsematta, että öljykattila on Termax25 vuodelta 1996. En osaa veikata hyötysuhdetta, mutta olettaisin, että 80% taitaa jäädä vaan haaveeksi.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11392.0;attach=18620).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tohveli” IKAALINEN (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1997: -Patterilämmitys, 19,7°C, 190 m2, 418 m3 24,8 W/m2 4,71 kW 12 561 kWh
- Talon yläkerta 1997: -Patterilämmitys, 21°C, 190 m2, 475 m3 40,7 W/m2 7,74 kW 18 785 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 12,45 kW 31 346 kWh
• Kiinteistö, 380 m2, 893 m3 3,5 COP 12,1 kW 31 346 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,2 kW -3 085 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,8 kW 28 261 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 661 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,0 kW 32 660 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 380 m2 86 kWh/m2 0,0 SCOP 13,0 kW 32 661 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 9,3 kW 23 202 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 459 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 459 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 244 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m. Putkea kaivossa yhteensä 500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 522 litraa 130 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 660 litraa 72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 815 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 573 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 568 ltr 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moi!
Kiitoksia pikaisesta vastauksesta. En yhtäkkiseltään löytänyt mitään korjattavaa. Paitsi jos haluaa pumpun osatehoiseksi ja kylminä päivinä lämmittää takkoja. Mutta en tiedä onko siinäkään mitään järkeä, jos siinä säästää tonnin - pari. Minä laitan kyselyä eteenpäin näillä tiedoilla.
-
Osatehoinen ei oikeen kannata nykyään enää. Tulistin pumput kyllä hyötyvät osatehoisuudesta, kun lämmintä vettä saadaan paremmin tehtyä ja pidemmät käyntiajat suojelee kompuraa pätkäkäynniltä. Jos tuon 250 m kaivon mitoittaa osatehoiseksi esim 95 % energian peitolle, niin se pitää sitten olla 237,5 syvä. Onko tuossa sitten kovinkaan paljon säästettävissä. Useassa ongelma kohteessa on kauppias saanut mitoitettua, että 75 % tehopeitolla saavutetaan tuo 95 % energiapeitto ja valehdellaan asiakkaalle, että Laskenta tuottaa silloin vain 187,5 m kaivon ja perustaa kantansa tuohon tehopeittoon. Eli puhuu totta puolet, että saa kaupat. Kyseessä on siis oikeastaan ihan tyylipuhdas petos ja kunnolliset toimijat saa syyttä kärsiä. Nykyään on invertterit jo kova sana ja osatehoisista voisi vähän miettiä, että miksi sellaisen sitten oikeasti itselleen tarvitsee.