Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: JSoh - 29.01.23 - klo:09:47
-
Osaisiko joku neuvoa?
Vanhassa talossa vaihdettu lämmitysjärjestelmäksi maalämpö, aiemmin mlp ollut toiminnassa ulkolämpötilan tunnistukseen perustuvalla säädöllä. Nyt asennettu Thermotechin termarit, jotka ensin vaikuttivat toimivan moitteettomasti mutta nyt itsestään yön aikana "lukittuneet" tavoitelämpötilaan 12 astetta. Mistä tällainen voi johtua/mikä neuvoksi?
-
"Vanhassa talossa" on ilmeisesti patterilämmitys.
Maalämpö toimii paremmin ulkolämmön ohjauksella tai maalämpökoneeseen liitetyn yhden yhteisen huonetermostaatin kanssa.
Nyt kannattaisi aluksi säätää huonetermostaatit maksimilämpötilaansa ja katsoa sitten, lähteekö huonelämpötilat nousemaan.
Jos lämpö ei lähde nousemaan, voivat termostaatit olla epäkunnossa, tai maalämpökone on mennyt jonkinlaiseen vikatilaan, esimerkiksi patteriveden kierto ei toimi kunnolla.
Patteritermostaatit haittaavat maalämpökoneen toimintaa ja huonontavat maalämmön hyötysuhdetta.
-
Osaisiko joku neuvoa?
Vanhassa talossa vaihdettu lämmitysjärjestelmäksi maalämpö, aiemmin mlp ollut toiminnassa ulkolämpötilan tunnistukseen perustuvalla säädöllä. Nyt asennettu Thermotechin termarit, jotka ensin vaikuttivat toimivan moitteettomasti mutta nyt itsestään yön aikana "lukittuneet" tavoitelämpötilaan 12 astetta. Mistä tällainen voi johtua/mikä neuvoksi?
Näkyisi olevan kytkentänä pakkassuoja asetus. Eli ohjekirja käteen ja kytkentä oikeaksi. Lämpötila ECO asennossa putoaa jompaan kumpaan asetukseen, kun saa signaalin. Sivulta 10 eteenpäin.
https://www.thermotech.fi/media/oy4hv3is/ma1010-langallinen-laempoetilansaeaetoe.pdf