Uusi ongelma. Vilkaisin aamulla MLP kompura tauolla, niin meno ja paluuvesi näytti molemmat 36c . Paluuvesi ei muistaakseni koskaan ole ollut niin korkea (Lattialämmitys) . Historiagraafissa molemmat meno ja paluuveden lämpötila terävää sahalaitaa, mistä tämä kertoo?
Vaihtoventtiilin vaihdoin pari vuotta sitten , mutta kai sekin voi jo nyt likaantua..
-
Ei ole kiertoa eli olisko ne punosletkut tukossa? Jos käyttöveden lämmityksessä ero on alle 10 niin silloin varmaan nuo on syylliset
-
joo tätä epäilinkin toisessa topicissa. täytynee tarkistaa jos en muuta keksi
-
Lue minuutin parin välein koneen käynistyttyä lämmitysjakson aikana
- Menoveden lämpötila
- Paluuveden lämpötila
- Asteminuutit
KV-jakson aikana
- Menoveden lämpötila
- Paluuveden lämpötila
- KV-säiliön lämpötila
Historiagraafissa molemmat meno ja paluuveden lämpötila terävää sahalaitaa, mistä tämä kertoo?
Tai ota kuva tuosta historiagraafista
ATS
-
Tässä on 2 lattialämmitys kv pumppua , joista paineenkorotuspumppu oli pysähtynyt vikavirtasuojaan. Siksi se kuitenkin teki lämmintä vettä kun thermian oma kv pumppu pyöri.
Toki ehdin aukomaan ne punosletkut , mutta ne oli auki. Vasta ilmatessa huomasin että toinen pumppu ei pyöri. Nyt siis toimii oikein.
ps. Lämpimän veden teossa lämpötilaero ei kyllä saavuta 10 astetta. Mikä olisi idioottivarma tapa testata , että MLP toimii vanhoilla päivillä yhtä tehokkaasti kuin uutena?
Vai vaikuttaako LV teon lämpötilaeroon se milllä nopeudella thermian oma kiertovesipumppu on?