Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jämä67 - 06.01.23 - klo:13:29

Otsikko: Mitoituspyyntö, wanha okt Pori
Kirjoitti: jämä67 - 06.01.23 - klo:13:29
Moi,

Mitoituksella ei kiirettä, kun vanha VILP toimii vielä, mutta visiona pistää ainakin kaivon osalta tarjouskyselyjä menemään. Toivottavasti energiaremonttien pahin kiima vähän tästä raihoittuu ja hintojen nousu sitä mukaa.

- Rakennuksen sijainti: Pori
- Rakentamisvuosi: 1925
- Rakennuksen aikaisempi keskimääräinen energiankulutus 6 vuoden ajalta: VILP 19950kWh (pollucom, sisältää käyttöveden esilämmityksen lämmityskaudella, huomioitu -5% sulatuksiin), lämmitysöljy 100l, lämmityssähkö kph+wc lattial. 8m2  arvio 1000kWh, ”tulistus LVV” 1800kWh (3 hlö+kylpyamme), polttopuu 2 heittomottia koivua.

- Patterilämmitys 0/37, -10/45, -20/48
- Ilmanvaihto: painovoimainen ilmanvaihto, kylpyhuone kosteuden mukaan ohjattu poistopuhallin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 8,5 x 12,6m + kuisti 5,2 x 3,1m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: alakerta hirsi 150mm+25mm huokolevy, yläkerta puru 100mm+50mm selluvilla, kellari betoni

- Kerrosten lukumäärä 3. kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät: alakerta 100,5m2, yläkerta 71,5m2
- Huonekorkeudet: kellari 180cm, alakerta 280cm, yläkerta 250cm.
- Alapohjan laatu: kellari betonilattia ilman eristeitä
- Välipohja: 30cm puru
- Yläpohja: 10cm puru + 40cm selluvilla
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset 90-luvun MSE, ikkunoiden yhteisala normaali

- Muita lämmitettäviä tiloja: Kuisti 15m2, Piharakennus -74 jossa sauna, kph, ph 15m2. Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali Fiskars -74 14m (kulutukset mukana VILP energiassa)
- Tilojen lämpötilat: alakerta +21C, ylkerta +20C, kellari 100m2 ei asuinkäytössä, eikä varsinaisesti lämmitetty, mutta pysyy pannuhuoneen ja lämmitysputkien ansiosta juuri plussan puolella, puolilämmin kuisti 15m2, jossa +12C lämpö. Piharakennus +14C ja lauantaina korotettu +23C.

Lattialämmitykset kph ja wc voisi myöhemmin vaihtaa vesikiertoisiin, kun tulee muutenkin tarvetta remontille. Puita poltetaan sama pieni määrä myös jatkossa. Yläkerrassa vielä 10m2 kylmää vinttiä, jonka rakentamiseen voisi varata reserviä. Seuraava omistaja saattaa kaivata korkeampaa sisä lämpötilaa, joten voisi varata reserviä asteen nostoon. Itse ravistelin arvioksi lämmitys+LV energiaan 26000kWh/v

GTK kartat:
300m geoterminenenergiapotentiaali: 6628W
Kallioperä: Jotuninen Satakunnan hiekkakivi
Maanpeitepaksuus: yli 50m
Pintamaalaji: hieno Hieta (HHt) RT
Pohjamaalaji: hieno Hieta (HHt) RT

edit: Vielä lisänä noin 100m päässä kohtuu massiivinen rakennettu alikulku luokkaa -7m (aikanaan savista peltoa), jonka voisi kuvitella vaikuttavan veden pinnankorkeuteen kaivossa. Olisiko syytä varata extra 10m kaivon syvyyteen?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, wanha okt Pori
Kirjoitti: tomppeli - 07.01.23 - klo:12:20
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11321.0;attach=18295).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”jämä67”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari 1925: -Patterilämmitys, 6°C, 100 m2, 180 m3          3,3 W/m2   0,33 kW   176 kWh
- Keskikerros 1925: -Patterilämmitys, 21°C, 116 m2, 323 m3    52,6 W/m2   6,07 kW   15 413 kWh
- Talon yläkerta 1925: -Patterilämmitys, 20°C, 72 m2, 179 m3    50,7 W/m2   3,63 kW   8 141 kWh
- Piharakennus 1974: -Patterilämmitys, 15,3°C, 15 m2, 32 m3    68,5 W/m2   1,03 kW   1 683 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 14m, dT=4K   0,8 kPa   0,15 kW   1 334 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      37 W/m2   11,21 kW   26 748 kWh

• Kiinteistö,  302 m2,  714 m3       3,5 COP   10,89 kW   26 748 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,148 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   11,7 kW   30 048 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 012 kWh   0,78 kW   28 036 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   28 036 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,60 kW   28 036 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   302 m2   93 kWh/m2   3,5 SCOP   11,6 kW   28 036 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      11,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   8,3 kW   19 925 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               8 111 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 111 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 191 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m.   Putkea kaivossa yhteensä   402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa      103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa      58 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 455 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 468 litraa      29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, wanha okt Pori
Kirjoitti: jämä67 - 07.01.23 - klo:16:34
Kiitoksia paljon mitoituksesta! Näillä tiedoilla pääsee kyselemään tarjouksia kaivosta. Se on tässä se suurin kompastuskivi, kun kallioon voi olla se 50m matkaa. Vähän helpottaa, jos öljystä luopujalle vielä tarjolla 60% kotitalousvähennys.

Voisitko lähettää sen laskelman, niin voisin itsekkin koittaa perehtyä tarkemmin asiaan.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, wanha okt Pori
Kirjoitti: tomppeli - 08.01.23 - klo:10:27
Laitoin laskelman sähköpostiisi..