Moi. Miksihän pumppu on alkanut pätkäkäydä. Lämpöpuolen meno on yhtäkkiä melkein 20 astetta korkeampi kuin paluu ja pumppu käy pari minuuttia ja sammuu kun syö integraalin hetkessä pois. Voiko roskasihti olla tukossa?
-
Roskasihti on yksi mahdollisuus, tarkasta sihti
Toinen on punosvahvistettujen taipuisien letkujen karstoittuminen
ATS
-
Punosletkut tukossa jos meno/paluu ero ei ole käyttöveden lämmityksessä yli 10 astetta.
-
Punosletkut tukossa jos meno/paluu ero ei ole käyttöveden lämmityksessä yli 10 astetta.
Offtopic. onko tässä perää? Minulla sama pumppu vm2006 ja käyttöveden lämmityksessä meno/ paluu 42c/34c. Pitääkö tässä nyt vaihtaa letkut?
Jos tästä letkujen ja vaihtimien tukkeutumisesta on ollut aiemmin juttua laittakaas linkkiä.
-
"nikoak"
Paljonko on taloa lämmitettäessä meno/paluu lämpötilaero?
ATS
-
Tässä on yksi keskustelu missä on puhetta paikkojen tukkeutumisesta.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10465.0
-
"nikoak"
Paljonko on taloa lämmitettäessä meno/paluu lämpötilaero?
ATS
8c
-
Ei ongelmia
Jos sekä taloa lämmitettäessä että tehtäessä käyttövettä on meno/paluu lämpötilaero 8C, ovat nämä molemmat normaaleja arvoja.
ATS
-
kymmeniä pumppuja putsanneena voin sanoa että älkää menkö kopeloimaan niitä letkuja huvikseen. se muju on vaan niissä letkuissa sama ongelma on IVT:n laitteissa niitä heiluttelemalla saa sen kivettyneen sakan liikkeelle joka sitten päätyy kiertoon ja pahimmillaan tukkii lämmityksen termostaatteja tai levarin.
ainoa tapa on sammuttaa kone ja irroittaa letkut. letkuja kun irrallaan kääntelee ja vääntelee niin kuuluu ääni kuin näkkileipää palastelis kun se kivettynyt sakka murenee. sitten vaan vääntelyä ja huuhtomista reilulla juoksevalla vedellä yleensä n 5min riittää.
monista pahasti tukossa olleista on tullut n 40cm letkusta n 1dl "soraa/hiekkaa" eli sitä murentunutta mustaa likaa
-
Eikö noita letkuja voisi korvata kovalla putkella? Niihin sitten mudankerääjät.
-
Roskasihti putsattu ja puhdas on eli ei vaikutusta. Mökki senkun viilenee ja maalämpöhuoltokeskuksella aikaa käydä vasta viikon päästä... Onko täällä vinkkejä muita Espoossa?
-
Kuinka vanha thermia?
Minkälainen tehonsäätö on kiertovesipumpussa?
ATS
-
Pumppu on kohta 15 vuotias. kiertovesipumppu on kakkosella, laitoin kolmoselle ja ei vaikutusta