Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Kr1sse - 26.12.22 - klo:21:25

Otsikko: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Kr1sse - 26.12.22 - klo:21:25
Moi, olisin vähä tiedustellu säätöapuja kokeneimmilta käyttäjiltä.

OKT 180m2 jossa vesikiertoinen lattialämmitys. Ei huonehaistelijoita, vaan olen vaihtanut manuaaliventtiilit joka paikkaan ja ne on nyt auki koko ajan.

Kaivon syvyys 180m

Pumppu on Lämpöässien vmi9, tässä on virtauslämmitin vielä lisänä. Olen miettinyt, että jos tuon virtauslämmittimen poistaisi ja vaihtaisi tavallisen kiertovesipumpun tilalle? Olisikohan hyötyä?

Tällä hetkellä arvot varaajassa :
Ylävaraaja min : 45 ja max : 50

Alavaraaja max 40 ja min 30

Säätökäyrä on nyt seuraavanlainen :

-20 : 30
-13 : 28
-7 : 25
0 : 24
7 : 20
13 : 19
20 : 19
Otsikko: Vs: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Tipi - 27.12.22 - klo:09:49
Asetusarvot näyttävät ihan normaaleilta lattialämmitys taloon, onko jokin syy miksi asetuksia pitäisi muuttaa?

Pumppu on Lämpöässien vmi9, tässä on virtauslämmitin vielä lisänä. Olen miettinyt, että jos tuon virtauslämmittimen poistaisi ja vaihtaisi tavallisen kiertovesipumpun tilalle? Olisikohan hyötyä?

Maalämpöpumpulle tulee ylimääräisiä käynnistyksiä, kun kiertovesi jäähdyttää varaajaa ilman virtauslämmitintä. Todennäköisesti virtauslämmittin on parempi vaihtoehto. Teillä on ilmeisesti pitkät putkivedot lämpöpumpulta kauimmaiselle vesipisteelle?

Minkälainen on talonne sähkönkulutus?

Otsikko: Vs: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Matias - 27.12.22 - klo:12:25
Onko kyseessä tuollainen virtauslämmitin?
https://oilon.com/wp-content/uploads/2022/01/AssaStream_FI.pdf
Otsikko: Vs: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Kr1sse - 27.12.22 - klo:14:06
Marraskuussa oli noin 1600kwh
Otsikko: Vs: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Kr1sse - 27.12.22 - klo:15:00
Onko kyseessä tuollainen virtauslämmitin?
https://oilon.com/wp-content/uploads/2022/01/AssaStream_FI.pdf

Juu tuommonen on
Otsikko: Vs: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Tipi - 27.12.22 - klo:16:25
Marraskuussa oli noin 1600kwh

Tämä kulutus sisältää ilmeisesti kaiken sähkön, paljonko on koko vuoden kulutus? Onko lämpöpumpulla erillistä kulutusmittaria?
Otsikko: Vs: Vmi 9 säätöapua?
Kirjoitti: Vompatti - 27.12.22 - klo:22:05
Periaatteessa alavaraajan arvot voi laittaa vaikka 25-35, mikäli lämmintä vettä kuitenkin piisaa. Mikäli suihkussa käy ihmiset tiettynä aikana, voi ajastaa varaajan kuumemmaksi.

Mikäli laite on tehdas asetuksissa. Mikäli käyrän pyynti on 25 astetta, varaajan minimi on tällöin 27. Myös yläraja säätyy tällöin arvoon 37.

Huoltovalikosta voi muuttaa asentoventtiilin asennon arvoon 0 jolloin käynnistysraja on sama kuin käyrän vaatima, esim jos se on 25, niin se on muutoksen jälkeen 25. En tiedä onko tällä millaisia vaikutuksia hyötysuhteeseen.

Paljonko on asetuksissa käyrien minimi ja maksimi lämmöt? Jos siellä
On 25 astetta minimi, niin vaikka käytössä olisi 20, siihen ei päästä.
Lähinnä tulee mieleen märkätilojen lämpimänä pito.

Millaiset on ylävaraajan lämpötilat yleensä?