Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Poeka - 18.12.22 - klo:12:46
-
Osaako joku sanoa, miksi Niben lattialämmityspiirin lähtö- ja paluu johtojen välissä on linjasäätöventtiili, joka periaatteessa kierrättää vettä suoraan takaisin MLP:lle? Jakotukeissa on kuitenkin piirejä ilman termostaattia?
Kuvassa näkyy myös KV kiertovesipumppu
-
Tuossa vielä kuva itse MLP:stä ja siihen liittetty varaaja
-
Jakotukeissa on kuitenkin piirejä ilman termostaattia?
Varmaankin tuon linjasäätöventtiilin voi sulkea jos ei ole ulkoista kiertopumppua lattialämmitykselle.
Ulkoinen kiertopumppu tarvitaan jos lämmitysverkon vesi kiertää ilmanvaihdon jälkilämmityskennossa ja myös tuollainen linjasäätö ohitus tarvitaan että ilmastoinnin kennossa kiertää lämmitysverkon vesi myös käyttöveden lämmityksen aikana
Manuaalissa tuollaista sanotaan:
Liitettäessä järjestelmään, jossa kaikki patterit (lattia-
lämmityspiirit) on varustettu termostaatein, järjestel-
mään on asennettava ylivuotoventtiili tai muutama
termostaatti poistetaan riittävän virtauksen takaami-
seksi.
https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/5361644_asennusohje.pdf
-
Varmaankin tuon linjasäätöventtiilin voi sulkea jos ei ole ulkoista kiertopumppua lattialämmitykselle.
Tuossa on tosiaan ulkoinen pumppu saunalle menevään lämpöjohtoon.
Miksi ulkoinen pumppu vaatii tuon LS venttiilin?
-
Miksi ulkoinen pumppu vaatii tuon LS venttiilin?
Jos halutaan ettei lämpöjohtoverkon virtaus pysähdy käyttöveden lämmityksen ajaksi.
Kun vaihtoventtiili on kääntynyt käyttöveden lämmitysasentoon niin sisäinen pumppu kierrättää vain käyttövesivaraajan kautta ja lämmitysverkon virtaus pysähtyy jos ei ole ulkoista kiertopumppua ja ohitusventtiiliä meno ja paluuputkien välillä.
Tuolle ohitusventtiilille on paljon käytetty nimikin "Hullunkierto" ;)
-
Tuolle ohitusventtiilille on paljon käytetty nimikin "Hullunkierto" ;)
Kiitos muuten tuosta asentajan oppaasta, pitää tutustua noihin asetuksiin.
Näyttää siltä, että lämmönkeruupiirin kiertovesipumppu on koko ajan 75% => lienee käsisäädöllä => onkohan tuosta haittaa/hyötyä?
ps. Kyselen näitä koska talo on 2019 valmistuntut ja nyt vasta kuukauden päivät ihmetelty tätä maalämpöä.
Täältä saadun vinkin perusteella jo laitettiin llattialämmityksen Prio =0 ja KV prio =40min, jospa riitäisi lämmintä vettä paremmin suihkuhommiin jatkossa...
-
Näyttää siltä, että lämmönkeruupiirin kiertovesipumppu on koko ajan 75% => lienee käsisäädöllä => onkohan tuosta haittaa/hyötyä?
Keruupiirin optimaalinen meno/paluu lämpötilaero (dt) kompressorin käydessä olisi 3 asteen tienoilla.Jos on yli 5 astetta niin kannattaa muuttaa ko kiertopumpun nopeutta.Vaikuttaa kokonaishyötysuhteeseen (COP)
Suurempi nopeus= pienempi dt
Pienempi nopeus = suurempi dt