Moi,
Meillä on Nibe jauhanut jo sen 10v ja kaikin puolin on hyvin toiminut. Nyt kun sähkösopimus katkolla niin olen tämänkin asetuksiin taas perehtynyt. Joskun reilu 5v sitten viimeksi säätelin ja logitin kun ajoin päivitykset (1199) ja nyt heti perään asensin uusimman softan (7994R6)...
Katselin nyt tuloksia logintutkijalla ja hieman omaan silmään pistää tuo tiheä käynti. Osaako joku sanoa miten sitä saisi harvennettua? Tai onko tuolla väliä? Asteet on nyt 120.
Toinen mihin tarvitsisin apuja on lämmönvaihtelu sisällä juuri nollan tuntumassa. Niin keväällä kuin syksyllä nollan tuntumassa lämpö laahaa perässä. Olen käyriä miettinyt ja käytännössä syksyllä laitan lämpökäyrän 4+1 ja keväällä 3+0. Tällä se on suunnilleen, mutta saisi olla parempikin. Ulkolämpötilan suodatusaika on 24h, vaikuttaako jos vaihtaa sen 6h vai pitääkö tehdä jokin oma käyrä missä tuo lämpöväli on huomioitu? Onko muilla vastaavaa ja miten olette ratkaisseet?
Kaikkihan toimii, mutta ajatus on että onko vinkkiä jostain asetuksesta tyyliin sellaisen muutaman asteen muutos muuttaa konetta mutta ei vielä pahemmin tunnu käytänössä. Lisää kestävyyttä ja sähkön kulutuksesta vähän pois. Liitteenä on logi ja pari kuvaa login tutkijasta.
Talon tiedot:
Puutalo, 200 neliötä kolmessa kerroksessa, joista yksi on kellari, valmistumisvuosi 8/2012. Lisäksi erillinen autotalli 24 neliötä. Vesikiertoinen lattialämmitys, LTO on Enervent Pandion (ei ole kytketty MLP:hen).
-Sami-
-
Ulkolämpötilan suodatusaika on 24h, vaikuttaako jos vaihtaa sen 6h vai pitääkö tehdä jokin oma käyrä missä tuo lämpöväli on huomioitu?
Vaihdat sen 6h ja katselet. Se voi olla hyvä tai sitten ei, mutta vasta keväällä sitten näkee. Mikäänhän ei mene rikki.
-
Asteminuutit voi tiputtaa vaikka 180 niin käyntijaksot pitenevät.
Lämmönjaon pumppuun voisi lisätä kierroksia että saa deltan lähemmäksi 6C.
-
Toinen mihin tarvitsisin apuja on lämmönvaihtelu sisällä juuri nollan tuntumassa. Niin keväällä kuin syksyllä nollan tuntumassa lämpö laahaa perässä. Olen käyriä miettinyt ja käytännössä syksyllä laitan lämpökäyrän 4+1 ja keväällä 3+0. Tällä se on suunnilleen, mutta saisi olla parempikin. Ulkolämpötilan suodatusaika on 24h, vaikuttaako jos vaihtaa sen 6h vai pitääkö tehdä jokin oma käyrä missä tuo lämpöväli on huomioitu? Onko muilla vastaavaa ja miten olette ratkaisseet?
Ulkolämpötilan suodatus ei vaikuta lämpökäyrään. Ainoastaan automaattisen tilan asetuksiin, eli lisäyksen ja lämmityksen estoon. Tätä samaa asiaa puitiin jo toisessakin ketjussa.
-
Sama pumppu meillä F1226-8.
Toissapäivänä ulkolämpötila laski -22C ja pysyi siellä aikalailla tasaisesti koko yön yli aamuun asti. Otin logia miten pumppu jakselee näillä keleillä. Näköjään niben ulkoanturi mittaa aika paljon väärin (-17C) kun todellinen -22C. Lämpöä kyllä talossa riittää, että tuo ei kuitenkaan ole mikään ongelma ja ei tuota varmaan pysty kalibroimaankaan?
Asteminuutti säätö -180 ollut pidemmän aikaa. Käyrä 3 käytössä ja ei mitään muutoksia. Mitä logintutkijat mieltä kannattaisiko tuota asteminuuttisäätöä laskea vielä enemmän? aika nopeasti omaan silmään saavuttaa halutun lämpötilan ja sisälämpötila on pysynyt tasaisena tällä säädöllä. Yllättävän lyhyt kuitenkin tuo kompuran käyntiaika tuolla ulkolämpötilalla. Olisin luullut että käyntijakso pitenee huomattavasti. Ylitehoinen pumppu tähän taloon?
Keruun sihti on puhdas, mutta pumppu pyörii aina 100%. Delta kuitenkin ihan OK?
Logi liitteenä -22C pakkasilta.
-
Kiitoksia kommenteista.
Laitan asteminuutit 120 -> 180 ja katson muuttuuko.
Miten tuon kiertovesipumpun nopeutta voi säätää? Huoltovalikosta ei löydy kohtaa 5.1.11 missä tuota voisi säätää. Onko vielä joku nappi että sen saisi näkyviin vai eikö sitä vain ole kun on vanha pumppu? Nopeus on infon mukaan nyt 70%. Itse pumpussa on kyllä kolmenopeuksinen manuaalisäädin joka on nyt ykkösellä. Täytyy laittaa se kakkosasentoon, mutta ensin testaan vrk tuota astejuttua.
-
Kiitoksia kommenteista.
Laitan asteminuutit 120 -> 180 ja katson muuttuuko.
Miten tuon kiertovesipumpun nopeutta voi säätää? Huoltovalikosta ei löydy kohtaa 5.1.11 missä tuota voisi säätää. Onko vielä joku nappi että sen saisi näkyviin vai eikö sitä vain ole kun on vanha pumppu? Nopeus on infon mukaan nyt 70%. Itse pumpussa on kyllä kolmenopeuksinen manuaalisäädin joka on nyt ykkösellä. Täytyy laittaa se kakkosasentoon, mutta ensin testaan vrk tuota astejuttua.
Kannattaa säätää ensin tuo lämmönjako kohdalleen ja sitten hakea asteminuuteilla sopiva pituus. Voisit tavoitella noin 4-5 asteen erotusta tuohon lämmönjakoon. Nyt se oli sinulla 8 asteen luokkaa. Voi olla, että lämmönjakopumppu kannattaa nostaa vielä täysille.
-
Kannattaa säätää ensin tuo lämmönjako kohdalleen ja sitten hakea asteminuuteilla sopiva pituus. Voisit tavoitella noin 4-5 asteen erotusta tuohon lämmönjakoon. Nyt se oli sinulla 8 asteen luokkaa. Voi olla, että lämmönjakopumppu kannattaa nostaa vielä täysille.
Eikös lämmönjakoon suositella noin 6 asteen erotusta? Eli se kakkosasento saattaa olla juuri sopiva.
-
Moi,
Toinen mihin tarvitsisin apuja on lämmönvaihtelu sisällä juuri nollan tuntumassa. Niin keväällä kuin syksyllä nollan tuntumassa lämpö laahaa perässä. Olen käyriä miettinyt ja käytännössä syksyllä laitan lämpökäyrän 4+1 ja keväällä 3+0. Tällä se on suunnilleen, mutta saisi olla parempikin.
-Sami-
Täälläkin lämpö laahasi perässä ennen. Sitten tein pisteensiirron 2 tai 3 askelta oikealle ja laahaus loppui. Siis juuri nollan tienoilla.
-
Laitoin eilen pumpun 2-asentoon ja katsoin että muuttui paremmaksi. Muutin sitten asteet 120 -> 180. Tässä logia eilisestä noilla säädöillä. Nyt on lämpödelta aika hyvin 6 asteessa. Käynnistyksien määrä putosi myös jonkun verran. Aika vähän lepoaikaa pumpulla mutta saattaa olla vaan talon ominaisuus.
Pistääkö noista jokin silmään jota voisi vielä testata? Tarkoitushan on ottaa vain helpot pois ja hieman hieno säätää. Onhan pumppu jo meillä hetken pyörinyt, käynnistyksiä 51612kpl, kokonaiskäyttöaika 26940h josta käyttövettä 6111h. Vastuksilla aikakerroin 48,8.
-
Jos tuossa on pelkkä lattialämmitys perässä, niin lämmönjako saattaa vielä tehostua kiertopumpun nopeutta nostamalla. 6 astetta on melko iso jäähtymä tuolla ulkolämmöllä. Toki monet täällä ajattelee, että 6 astetta olisi paras lämpöero lauhduttimella. Niben automatiikka tuota kuitenkin nykyään pyrkii ajamaan pienemmäksi kun lämpö on yli mut:n.
Jos jakotukeissa on virtausmittarit niin niistä on helppo tarkistaa tuo kierron nopeus. Menisin tässä asiassa lattialämmityssuunnitelma edellä.
-
Toki sitten myös pumppu kuluttaa enemmän sähköä kun laittaa lisää hönkää.
-
Täytyy jossain vaiheessa kokeilla nostaa pumppu 3-asentoon. Saa nyt olla vielä hetken tuolla 2-asennolla niin näkee miten se vaikuttaa lämpöihin. Tuota lämpösuunnitelmaa en löydä mutta muistelen että "kun virtaus yhdessä niin ok" ja siinä se on pyörinyt koko ajan. Muistelen että oli ainakin puhetta kerrosten tasapainottamisesta, olisiko noissa tukeissa jokin yleinen rajoitinventtiili jolla kokonaisvirtausta muutettiiin ja sitten huonekohtaisesti noilla omilla säädettiin. Kuvassa yläkerran tukki.
Nyt kun tänne etellään luvattu nollakeliä niin tuota lämpökäyrän pistettä pitää kokeilla muuttaa tasoittaako lämpöjä. Jos ymmärtänyt oikein niin menen pisteensiirto, lämpökäyrällä nollan kohdalla laitan siihen +1. Saas nähdä..