Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Miqoo - 13.12.22 - klo:22:15

Otsikko: Mitoituspyyntö okt+at, Kerava
Kirjoitti: Miqoo - 13.12.22 - klo:22:15
Moro, tarvitsisin mitoituksen jo 2022 kesäkuussa valmistuneeseen taloon. Epäilemme alimitoitettua pumppua/kaivoa.

Talo perus puuelementtitalo. 1-tasoinen. Vesikiertoinen lattialämmitys ja valloxin ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla. Maanvarainen perustus. Aika perus ikkuna pinta-alat. Tiiveysmittaus hyvä ja energialuokka A. Lämmitettävät kokonaisneliöt 186m2 ja kuutiot 760m2. Asuinpinta-ala 136m2. Huonekorkeus 2,8m ja olohuoneessa (60m2) vino sisäkatto ja korkeus harjalta yli 4m.Piha avokalliota missä putkitus 3m ja sen jälkeen kallio.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt+at, Kerava
Kirjoitti: tomppeli - 15.12.22 - klo:15:37
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11252.0;attach=18027)
En ole varma, ymmärsinkö tilojen muodot ja koot oikein. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Miqoo”   KERAVA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C   -  menovesi lämpötila max 27 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Talo 2022: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 186 m2, 558 m3          24,6 W/m2   4,58 kW   13 229 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         25 W/m2   4,58 kW   13 229 kWh

• Kiinteistö,  186 m2,  558 m3    5,9 COP   4,31 kW   13 229 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   5,3 kW   17 429 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 316 kWh   0,40 kW   16 113 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   16 113 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   16 113 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   186 m2   87 kWh/m2   4,9 SCOP   6,0 kW   16 113 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   5,0 kW   12 795 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 318 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 318 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 629 kWh

Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 289 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 273 litraa   40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.