Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Jn - 12.12.22 - klo:07:46
-
Mahtaako tämä ääni olla ihan normaali vai merkki aiemmissa ketjuissa kerrotusta `rattaat ei pidä` ongelmasta?
Tuollaista se pitää koko ajan tätä nykyä.
-
Kuvittelen, että naksahtava ääni on normaali.
Säätömoottori ajaa siinä lyhyen pätkän, joka on aika tyypillistä.
Moottoriyksikkö (toimilaite) heilahtaa vähän.
En tiedä, kuuluuko se asiaan, vai onko moottoriyksikön kiinnitys venttiiliin jotenkin löysä.
-
Minusta näyttää siltä että itse venttiili ei liikahda vaan toimilaite liikahtaa
Tarkasta toimilaitteen kiinnitys
ATS
-
Kiitos! Taannoin löydetty yksinäinen ruuvi varmaankin tuosta tippunut, pitääpä laittaa kiinni. Jotain outoa tuossa laitoksessa kyllä on.. käynnissä oli puoli päivää, lattiaan menee yli pyynnin, lämm..alaosa 50 vaikka asetettu 30… omat tutkintakyvykkyydet rajoittuu mittausten katsomiseen ja ruuvin varmasti saanen kiinni… pitänee hankkia joku asiantuntija paikalle..