Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: sipo - 08.12.22 - klo:15:16

Otsikko: Mitoituspyyntö okt Turku
Kirjoitti: sipo - 08.12.22 - klo:15:16
Hei,

tässä mitoituspyyntö:

-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Turku
- Rakentamisvuosi? 1956, Tasamaalla, kallion päällä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? N. 30 000 kwh / vuosi, 2,5 m3 vesivaraaja, yösähkölämmitys. Sisälämpötila ollut melko korkea edellisillä asukkailla (23 C), tosin käyttöveden kulutus ollut vastaavasti erittäin pientä.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen poisto, ns. talotuuletin. Osan vuodesta käytetty myös tuloilmalämmitintä (W=1,4kw) korvausilmaventtiilissä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Kellari 9,77 m * 8,83 m. 1. kerros ulkopituus 28,43 m. Ullakko 9,77 m * 8,83 m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Rappaus 5 cm + siporex 35 cm + rappaus 5 cm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, alakerta, yläkerta = 3.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellari 71 m2, 1. kerros 83,7 m2 yläkerta 62,4 m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2,00 m, 1. kerros 2,55 m, ullakko keskiarvo 2,3 m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, ei lämmöneristystä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 400 mm selluvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset (1990-luku), normaali 1950-luvun ikkunamäärä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kellari + 18, muuten +20 tavoite
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei valitettavasti
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
Kirjoitti: tomppeli - 09.12.22 - klo:10:23
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11226.0;attach=17931).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”sipo”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 1956: -Patterilämmitys, 18°C, 71 m2, 142 m3          34 W/m2   2,41 kW   5 510 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 84 m2, 213 m3       47,2 W/m2   3,95 kW   9 270 kWh
- Talon yläkerta 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 62 m2, 144 m3    45,3 W/m2   2,83 kW   6 665 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   9,19 kW   21 446 kWh

• Kiinteistö,  217 m2,  499 m3       3,6 COP   8,90 kW   21 446 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   9,9 kW   25 446 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 503 kWh   0,58 kW   23 943 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,80 kW   23 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   217 m2   110 kWh/m2   3,6 SCOP   9,8 kW   23 943 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      9,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   7,1 kW   17 238 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 705 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 705 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh

Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa       63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa      37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 370 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 386 litraa      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.