Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Baspartuu - 01.12.22 - klo:13:35

Otsikko: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: Baspartuu - 01.12.22 - klo:13:35
Hei,

Mistä saa säädettyä lämmönkeruupumpun nopeuden? Manuaalissa on maininta 5.1.9 valikosta mutta tätä ei omasta huoltovalikosta löydy.
Paneelin mukaan maapiirin pumppuna on Grundfos UPS 25-80, nopeus näkyy olevan paneelin mukaan 75%.
Tarkoituksena olisi tarkoitus kokeilla pudottaa nopeutta koska maapiirin dT on vain hieman yli 1C
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: brainsurgery - 01.12.22 - klo:13:55
Kyllä se siellä huoltovalikossa on käyttöasetusten alla. Mitä valikkoa ei tarkalleen ottaen löydy?

Voisit kokeilla laittaa samasta valikosta lämmönkeruupumpun käymään koko ajan niin voisi mitata lämpötilaeron kun kompura ei käy.
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: Baspartuu - 01.12.22 - klo:14:07
Valikko hyppää suoraan "5.1.8 käyttötila lk-pumppu" -> "5.1.10 käyttötila lämpöjohtopumppu"
eli koko "5.1.9 lämmönkeruupumpun nopeus" puuttuu huoltovalikosta, nopeus (75%) näkyy silti käyttötiedoissa.
Softa päivitetty lokakuussa 2022 ja sama oli myös ennen softapäivitystä
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: brainsurgery - 01.12.22 - klo:14:16
Valikko hyppää suoraan "5.1.8 käyttötila lk-pumppu" -> "5.1.10 käyttötila lämpöjohtopumppu"
eli koko "5.1.9 lämmönkeruupumpun nopeus" puuttuu huoltovalikosta, nopeus (75%) näkyy silti käyttötiedoissa.
Softa päivitetty lokakuussa 2022 ja sama oli myös ennen softapäivitystä
Onpas erikoista. En kyllä osaa sanoa tähän mitään :)
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: mipema - 06.01.24 - klo:18:29
Terve.

Löytyikö tähän valikon puuttumiseen milloinkaan vastausta? Itsellä sama tilanne. Laitteena 1245-10 vm. 2011.
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: Jukka v - 07.01.24 - klo:22:01
Miksi pumppu pysähtyy ja rupee jäätämään liuosta hälytykseen asti kun sen pistää automaattitoiminnolle. Typerää säätää käsin nopeutta kun olisi automaattiasetuskin olemassa. Siinä se onkin taikinoiminen kunnes pumpun saa sen jälkeen toimimaan. ( alhainen lämmönkeruu meno 175 ja matalapainehälytys 165)
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: 361 - 10.01.24 - klo:16:32
Huoltovalikko ilmestyy minulla kun painan riittävät pitkään takaisin nappia n. 3-5 sekuntia.
Sieltä pääsee muuttamaan pumppujen nopeuksia.
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6 lämmönkeruupumpun (GP2) nopeudensäätö
Kirjoitti: rayb - 11.01.24 - klo:10:34
Baspartu : Tarkista onko lämmönkeruupumpun UPS 25-80  vieressä mekaaninen 3-asentoinen kytkin säätöä varten
               Näitä lämmönkeruupumppuja  oli minusta F1225  lämpöpumpuissa. Näytöt 50% 75% ja 100%.

Jukka v  : En tiedä pumppusi tyyppi tai vuosimalli mutta minulla F1245 asennettu 2011, jossa Grundfos Magna Geo 25-100
                lämmönkeruupumppu . Jos säätää automaatille pumpun nopeus menee1%:iin ja kylmäpuoli jäätyy minulla samalla
                tavalla kuin sinunkin pumpussa.  Manuaalisäätö toimii normaalisti.