Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Hajuv - 30.11.22 - klo:14:13
-
Hei!
Olen aloittamassa omakotitaloprojektia (2 asukasta) ja kaipaisin mitoitusapua maalämmölle.
Sijainti: Pornainen
Pinta-alat: huoneistoala 110 m2, kerrosala 125 m2, tilavuus 430 m3 (huonekorkeus n. 2,6 m)
Ulkomitat: n. 14,8 x 8,5 m "laatikko"
Ikkunat: u-arvo < 1,00W/m2K, ikkunapinta-ala n. 21 m2
Lämmitys: vesikiertoinen lattialämmitys (maalämpö porakaivolla, maaosuus muutama metri), luultavasti Nibe S1255-6 (jos saa)
Ilmanvaihto: LTO, luultavasti Vallox 110 MV
Alapohja: tuulettuva alapohja, ontelolaatat, u-arvo n. 0,12W/m2K (lattiat vinyylilankkua ja laattaa (kosteat tilat))
Ulkoseinät: puurunko, min. villa 250 mm, u-arvo n. 0,16W/m2K
Yläpohja: min.villa 100 mm + puhallusvilla 400 mm, 0,07W/m2K
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11196.0;attach=17772)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennu ”Hajuv” PORNAINEN (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Omakotitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3 32,6 W/m2 3,59 kW 9 560 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 3,59 kW 9 560 kWh
• Kiinteistö, 110 m2, 286 m3 5,8 COP 3,40 kW 9 560 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 4,3 kW 13 160 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -860 kWh 0,28 kW 12 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 12 300 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 12 300 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 110 m2 112 kWh/m2 4,8 SCOP 5,0 kW 12 300 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 4,1 kW 9 740 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 986 kWh
• Tarvitaan vähintään 118 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 118 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 118 m. Putkea kaivossa yhteensä 236 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 265 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 219 m = 1 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 215 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Iso kiitos tomppeli!
Tämä laskelma on mainio vertailutieto lämpöpumpun suunnittelijan/toimittajan tuleviin laskelmiin.
-
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
-
Maalämpöpumppu on nyt tilattu (järkevällä toimitusajalla). Ohessa pumpputoimittajan energialaskelmat ym. vertailun vuoksi:
- tilalämmitys 8866 kWh
- käyttövesi 3600 kWh
- tuloilman lämmitys 1144 kWh
- lämmitysenergia yhteensä 12466 kWh
- lämmitystehontarve 3,8 kW
- porakaivon aktiivisyvyys 120 m
Olikohan toimittaja käynyt täällä foorumilla vakoilemassa Tomppelin laskelmat? ;D
Kiitos Tomppeli vielä kerran laskelmista!