Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Teppo2019 - 29.11.22 - klo:17:34
-
Onko ideoita mistä lähteä etsimään vikaa? Viime heinäkuulla laitoin viikoksi pumpun säästöohjelmalle loman vuoksi. Tämän jälkeen pumppu ei enää tuota lämmintä samallalailla. Kuumakaasun lämpötiloissa selvä muutos vuoden takaiseen. Sähköäkin alkanut kulumaan viime vuoteen verrattuna. Ja pumppuna niben invertteri F1255-12. Reilu neljä vuotta ollut käytössä.
-
Saatko kompressorin taajuudesta vastaavanlaisen trendin kuin nuo edelliset?
ATS
-
Tajuus vuodenajalta
-
Oletko laittanut sen "älykkään käyttöveden päälle"? Se näkyy ainakin käyttöveden lämpötiloissa selvästi.
-
Voisiko välitilaan jäävä vaihtoventtiili aiheuttaa tuollaista?
-
Oletko laittanut sen "älykkään käyttöveden päälle"? Se näkyy ainakin käyttöveden lämpötiloissa selvästi.
Ei ole tullut satuttua tuohon asetukseen. Loma-asetus tosiaan oli kesällä päällä, jonka jälkeen alkoi oikuttelemaan.
-
Tarkoittaako, että loma-ajan asetuksena oli siis säästö? Mikä se käyttövedenasetus nyt on?
Meillä kuumakaasun lämmöt näin lämmityskaudella on yleensä noin 55-58 astetta ja käyttövettä tehdessä käy noin 80 asteessa.
-
Saatko BT6 käyrän myös?
-
Tarkoittaako, että loma-ajan asetuksena oli siis säästö? Mikä se käyttövedenasetus nyt on?
Meillä kuumakaasun lämmöt näin lämmityskaudella on yleensä noin 55-58 astetta ja käyttövettä tehdessä käy noin 80 asteessa.
Näin se kuumakaasun osalta oli meilläkin ennen. Loma-asetus oli siis säästöllä viikon verran. Muita asetuksia en ole muuttanut. Käynnisti koneen uudelleen ja siellä oli lämmitysjärjestelmä 2 50-astetta. Onkohan tämä käyttöveden säätö? Vai mistä saan säädettyä käyttöveden lämpötilaa käynnistämättä konetta uudelleen? Käyttöveden asetus on normaali.
-
Saatko BT6 käyrän myös?
BT6 käyrä 12kk ajalta
-
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.
Edit:
Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.
Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?
-
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.
Edit:
Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.
Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?
On se muistaaksen aina noussut hetkellisesti. Lämpömittari kiinni putkessa. Talo pysyy lämpimänä enkä ole tässä huomannu muutosta.
-
Itsellä on käyttöveden lämmön kanssa ollut seuraavat viat:
* Käyttöveden sekoitusventtiili vioittui, sellainen siis joka sekoittaa käyttöveteen turvallisuussyistä kylmää tarvittaessa (ei liity nibeen mitenkään)
* Yksi hana päästi sisäisesti kylmää vettä kuumaan verkostoon (ei liity nibeen mitenkään)
* Niben vaihtoventtiili vuoti ja jäähdytteli käyttövettä itsekseen https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11042.0
-
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.
Edit:
Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.
Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?
Eilisen loki
-
Tarkoitin lokitiedostoa.
Ja onko lokitiedostoa ajalta, jolloin kone kävi moitteettomasti?
-
Tarkoitin lokitiedostoa.
Ja onko lokitiedostoa ajalta, jolloin kone kävi moitteettomasti?
Ei anna laittaa yli kilon tiedostoa.
-
Ei anna laittaa yli kilon tiedostoa.
Zippaamalla onnistunee.
1 min resoluutio riittää normaalisti ja se sopii suoraan.
edit: 1024K on tiedoston koon yläraja.
Olen jo unohtanut mitä lokista katson, mutta eiköhän se palauttelemalla tule ;)