Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: 5Fasu - 06.11.22 - klo:10:47
-
Moikka
Aika uutena jäsenenä katsellut näitä muiden saamia laskelmia ja siltä pohjalta itsekkin liikkeellä. Hienoa, että tälläinen on yleensäkin mahdollista.
Eli:
Tehowatilla tähän asti lämmitetty rakennusta ja nyt olisi tulossa vaihto maalämpöön. Mitoituksia ja tarjouksia olemme muutamilta saaneet toimittajilta, mutta varmistusta kaivataan siihen, että ne ovat oikean suuntaisia. Kaivon syvyys eniten mietityttään, koska se olisi 170m.
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Lempäälä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2006 valmistunut, loiva rinnetontti
- Lämmityskulut:
Kokonaissähkönkulutus noin 15 000 kWh ja sen lisäksi polttopuuta noin 6 m3
Kesäkuukausina kulutus noin 700 kWh (kesä-heinä-elo)
Lattialämmitys (Wirsbo)
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Vallox digit SE)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
60m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
2/3 tiiliverhous, 1/3 ristikoolaus ja 21mm paneeli
25mm tuulensuojalevy (runkoleijona)
Puurunko 145x45 mineraalivilla
Vaakakoolaus 45x45 mineraalivilla
Höyrynsulku
13mm gybroc
Seinän kokonaispaksuus, tiiliverhous 360mm, puuverhous 300mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
yksi kerros, kahdessa tasossa (80cm porras)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
150,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Vino sisäkatto, keskimääräinen korkeus 2,8m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja, 200mm ontelolaatoilla
175mm ESP + 20mm XPS eli 195mm
1/2 laatta, 1/2 laminaattilattioilla
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
100mm mineraalivilla
300mm puhallusvillaa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset ikkunat
Ikkunapinta-ala noin 21m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli (21m2), mutta se ei liity maalämpöjärjestelmään. Rakennettu myöhemmin.
- Tilojen lämpötilat?
20-21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Yläpohja 0,11 W/m2K
Ulkoseinät 0,24 W/m2K
Alapohja 0,2 W/m2K
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä. Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
460m3
Toivottavasti näillä pohjatiedoilla laskenta onnistuu.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11123.0;attach=17524)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”5Fasu” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 151 m2, 421 m3 43,1 W/m2 6,48 kW 17 171 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 6,48 kW 17 171 kWh
• Kiinteistö, 151 m2, 421 m3 5,7 COP 6,24 kW 17 171 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,2 kW 21 171 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 103 kWh 0,37 kW 20 068 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 068 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 20 068 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 151 m2 133 kWh/m2 5,0 SCOP 7,2 kW 20 068 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,9 kW 16 068 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 000 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 000 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 536 kWh
• Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 55 kPa = 0,55 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 425 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 436 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
No sehän kävi äkkiä. Suuret kiitokset. Sain varmistuksen omalle epäilylleni porauksen syvyyden suhteen. Pumpun teho osuus yksiin tarjoajien kanssa ja 8kW laitteeseen olen päätymässä.
Harmi kun menin unohtamaan ilmalämpöpumpun lämmönlähteenä, mutta olisiko tämä vaikuttanut laskelmissa millään tavalla?
Mielelläni ottaisin laskelmat sähköpostiin, kiitos.
-
Ei se ILP olisi vaikuttanut kovinkaan paljon, kun olit antanut nuo U -arvot laskelmaan.
Ilmanvaihdon arvot laitoin hiukan alakanttiin, jotta pääsin lähemmäs ilmoittamaasi kulutusta.