Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 03.11.22 - klo:10:19
-
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tornio
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1-kerros talo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 7,4m x 12,4
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? mineraalivilla 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 80 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 255cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villa 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasinen, pinta-ala normaali ei iso ikkunoita
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. YP 0,14, AP 0,16 US 0,21
-
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11117.0;attach=17510)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eevertti1 (4)” TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Asuinrakennus 2000: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 80 m2, 204 m3 44,1 W/m2 3,53 kW 10 764 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 3,53 kW 10 764 kWh
• Kiinteistö, 80 m2, 204 m3 5,5 COP 3,33 kW 10 764 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 4,3 kW 14 764 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -680 kWh 0,20 kW 14 084 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 14 084 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 14 084 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 80 m2 176 kWh/m2 4,7 SCOP 5,0 kW 14 084 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -45 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,1 kW 11 071 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 013 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 013 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 199 kWh
• Tarvitaan vähintään 148 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 148 m
- Kaivon aktiivisyvyys 144 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 148 m. Putkea kaivossa yhteensä 296 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 324 litraa 21 kPa = 0,21 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 293 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 336 litraa 8 kPa = 0,08 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.