Otsikko: Nibe f1226 kompressori käynnistynyt 24 kertaa tunnissa
Kirjoitti: piizei - 30.10.22 - klo:14:51
Olen muutamia Niben asetuksia muuttanut kuluneen kuukauden aikana, ja logituksen perusteella ei ole aiemmin olut mitään ongelmia. Eilen kokeilin uusia arvoja lämpöpumpun käyttöpriorisointiin (4.9.1). Oli 20 ja 20 minuuttia ja muutin 20 KV ja 40 lämmitykselle. Muutettujen asetusten ei pitäisi aiheuttaa alla kuvattuja ongelmia.

Nyt kun katsoin yön logia, niin jostain syystä yhden tunnin aikana oli kompressori käynnistynyt yhden tunnin aika 24 kertaa, ja jokaisen käynnistyksen yhteydessä sammunut lähes heti. Logi liitteenä. Muiden tuntien aikana kaikki toimi normaalisti.

Logi näyttää, että nuo käynnistykset näyttäisivät liittyvän KV lämmitykseen, ja ongelman ajankohta voisi viitata talviaikaan siirtymisen. En ihan heti keksi, mikä sen voisi aiheuttaa, koska ulkoiset ohjaukseni ovat lämmityksen esto ja tilapäinen luksus, eikä automaatio ole kumpaakaan niistä edes yrittänyt käynnistää tuona ajankohtana 02:00-03:00.

Kellään muuta vastaavia kokemuksia tai viime yönnä vastaavaa käyttäytymistä Nibessä?
Otsikko: Vs: Nibe f1226 kompressori käynnistynyt 24 kertaa tunnissa
Kirjoitti: seppaant - 30.10.22 - klo:15:12
Kyllä se on mittausten keruusysteemin sekoilua siirryttäessä talviaikaan.
Minulla on Log Temp mittassysteemi ja se teki vielä paljon komeamman kuvan klo 03 -04 väliseltä ajalta

ATS
Otsikko: Vs: Nibe f1226 kompressori käynnistynyt 24 kertaa tunnissa
Kirjoitti: maalämmittää - 31.10.22 - klo:10:42
Täällä vastaavaa värähtelyä.

Kun lokia katsoo excelissä, niin klo 03 on Nibe tyynesti kääntänyt kelloa 1h taaksepäin.
Lokissa on siis kahden tunnin tapahtumat yhdelle tunnille ja rivien määrä on ko. lokissa suurempi.

Kesäaikaan siirryttäessä Nibe siirtää kelloa tunnilla eteenpäin ja trendiin tulee siihen kohtaan viivaa.