Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Quipu - 25.10.22 - klo:10:59
-
Hei,
Ennenkuin pyydän huollon paikalle ajattelin kysyä neuvoa täältä. Jos vastaus onkin yksinkertainen niin en viitti maksaa montaa sataa ..
Ongelma on se että meillä on melko viileää. Lämmönjako tapahtuu lattian kautta (vesikierto) mutta lattiat ovat kylmät. Sisällä on noin 18-19 astetta vaikka pömpeli on säädetty nyt reilusti lämpimäksi (+23) kun haluttiin kokeilla nostaako se lämpötilaa olenkaan. Käyttävesi tulee samasta systeemistä ja se on lämmintä. Nyt tuossa lattiakierrossa lienee joku ongelma... Voiko se johtua siitä että paineet on kai vähän alhaiset, 0.5? Pitäiskö tuon olla 1-2 välillä niinkuin muistelen?
Se putki mikä menee pömpelistä alas lattiajakoon on viileähkö muttei kylmä.
Vesimittari ei pyöri eli ei vuotoa pitäis olla.
-
Hei,
Ennenkuin pyydän huollon paikalle ajattelin kysyä neuvoa täältä. Jos vastaus onkin yksinkertainen niin en viitti maksaa montaa sataa ..
Ongelma on se että meillä on melko viileää. Lämmönjako tapahtuu lattian kautta (vesikierto) mutta lattiat ovat kylmät. Sisällä on noin 18-19 astetta vaikka pömpeli on säädetty nyt reilusti lämpimäksi (+23) kun haluttiin kokeilla nostaako se lämpötilaa olenkaan. Käyttävesi tulee samasta systeemistä ja se on lämmintä. Nyt tuossa lattiakierrossa lienee joku ongelma... Voiko se johtua siitä että paineet on kai vähän alhaiset, 0.5? Pitäiskö tuon olla 1-2 välillä niinkuin muistelen?
Se putki mikä menee pömpelistä alas lattiajakoon on viileähkö muttei kylmä.
Vesimittari ei pyöri eli ei vuotoa pitäis olla.
Ensinnäkin vesimittarin pyöriminen tai pyörimättömyys ei voi (paitsi teoriassa) liittyä lämpimän veden kiertoon lattiassa. Siellähän kiertää sama vesi.
Mitä tarkoittaa, että pömpeli on säädetty +23 asteeseen? Onko sisäanturi kytketty ja mihin sijoitettu? Jos ei ole käytössä, niin mitkä ovat käyrän asetukset ja menolämmöt tällä hetkellä?
-
Jos kerrot hiukan taustatietotietoja kohteesta niin saa paremmin hahmotettua tilannetta. ;)
-Onko uusi,just käyttöönotettu rakennus vai mitä ikäluokkaa?
-Minkämerkkinen ja -ikäinen lämpöpumppu on kyseessä,onko ensimmäinen lämmityskausi vai onko toiminut aiemmin.
-
Lisätito kohteesta auttaisi.
Mitkä ovat lämmityspiirin meno- ja paluulämpötila koneen yrittäessä lämmittää taloa?
Arvaus: Putkistossa on ilmaa
- Nosta paine 1 - 2 bar:iin
- Pysäytä kiertovesipumppu
- Ilmaa lämmityspiirin kaikista mahdollisista ilmauksista
ATS
-
Tuosta kun säätää yhden asteen niin eikös se nosta menoveden lämpötilaa 3 astetta eli varsinkin lattiakierrossa sen pitäisi tuntua. Onko huonetermostaatteja jotka rajoittaa kiertoa?
-
Vaihtoventtiili varmaan jäänyt käyttövesi-asentoon. 23 huone-asetuksena niin sisällä pitäisi olla aikalailla tuo sama tai vähän ylikin.
-
Tai ulkoanturi näyttää väärin..
-
Tai ulkoanturi näyttää väärin..
Aika paljon tässä vielä mennään arvauksilla ;)
-
Aika paljon tässä vielä mennään arvauksilla ;)
Totta. Paikanpäällä veis ehkä pari minuuttia niin tietäisi mikä ahdistaa.. ;)
Aika pieni kerroin on tuolla vaihtoventtiilillä, koska käyttövesi toimii eikä hälyyttele. Putki lämpenee johtumalla jonkin matkaa ja voihan se venttiili vähän vuotaakin.