Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Hemuli40 - 24.10.22 - klo:14:43
-
terve,
Asennutin kesällä maalämmön ja nyt syksyn tullen koittanut tutustua pumpun toimintaan. Olen muutaman päivän seuraillut kompuran käyntijaksoja ja kysyisinkin onko normaalia, että kompressori on päällä yhtäjaksoisesti todella pitkiä aikoja. Aamulla kun katsoin, oli takana jo melkein 12 tunnin yhtämittainen käyntijakso. Ulkolämpötila nollan ja muutaman pakkasasteen välillä kyseisenä aikana. Jäin vaan miettimään, että jos jo näillä keleillä käy noin pitkiä aikoja niin talvipakkasilla on pumppu varmaan käynnissä 24/7.
Talo 2003
164m2
Patteriverkosto ja 100l varaaja.
thermia calibra 1,5-7kw
-
Invertterin idea on käydä jatkuvasti. Kesällä tulee minimiteho vastaan, joten käy pätkää. Talvella voi käydä kuukauden tai useammankin yhtämittaisesti ellei ole reulusti ylitehoinen.