Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: tuomon - 19.10.22 - klo:19:01

Otsikko: WPF 07 tiputtaa käyttöveden pyynnin 50 C --> 17,5 C
Kirjoitti: tuomon - 19.10.22 - klo:19:01
WPF 07, otettu käyttöön syksyllä 2018. Ohjelmistoversiot:

-- WPM 3i:  391-10
-- FES: 417 - 07
-- MFG: 18

Alkanut tehdä sellaista, että tiputtaa ihan omia aikojansa mukavuuskäytön käyttöveden lämpötilapyynnin 50 C --> 17,5 C. Tämä on tapahtunut tällä viikolla kahdesti, aiemmin ei kertaakaan. Mitään virheilmoitusta ei anna. Mikä mahtaa vaivata?
Otsikko: Vs: WPF 07 tiputtaa käyttöveden pyynnin 50 C --> 17,5 C
Kirjoitti: tuomon - 25.10.22 - klo:19:28
Erillisen lämminvesivaraajan kyljestä oli irronnut lämpötilainfon mlp:lle tuottava anturi. Ilmeisesti oli niin, että kun mlp aikansa yritti nostaa käyttöveden lämpötilaa eikä lämpömittari heilahtanut, mlp tiputti käyttöveden pyynnin 50 C --> 17,5 C. Tästä ei tullut mitään virheilmoitusta kuitenkaan.

Laitoin anturin takaisin, ja käyttöveden asetus + todellinen lämpötila ovat taas reilassa.
Otsikko: Vs: WPF 07 tiputtaa käyttöveden pyynnin 50 C --> 17,5 C
Kirjoitti: hallanvaara - 10.11.22 - klo:22:06
Se tosiaan pudottaa sen pyynnin jonkun ajan päästä sen hetkiseen saavutettuun lämpötilaan joka irronneen anturin tapauksessa on varsin alhainen.