Moikka,

Kohteessa suora sähkölämmitys, ajatuksena laittaa lattioihin Floore-saneerauslevyt, joihin lämmitysputket painetaan (levy 25mm ja putket 16mm)

Toiveena upottaa lämmönkeruuputkisto vieressä virtaavaan jokeen, rannasta pannuhuoneeseen matka 40m.


- talo rakennettu 1991 Kuusankoskelle (ei rinnetalo)

- sähkönkulutus vuonna 2021 22503kWh / 500l lämminvesivaraaja / 2 ilmalämpöpumppua / 3 takkaa, polttopuita vuodessa 19 kuutiota

- lattialämmitys on, mutta ollut päällä vain pesuhuoneessa

- koneellinen ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa

- rakennuksen ulkoseinien pituus 68m

- ulkoseinät lecaharkkoa eristeenä uretaani, seinän koko paksuus 32cm

- puolitoistakerroksinen talo

- alakerrassa 180 neliötä ja yläkerrassa 77 neliötä

- alakerran huonekorkeus 2,6m, paitsi olohuoneen 22 neliötä korkeus kattoon asti 5,26m  - yläkerran huonekorkeus 2,45 ( yläkerrassa ei ole ollut lämpöjä päällä, koska se on avointa tilaa ja lämpö nousee ylös)

- maanvarainen betonilaatta, eristeen paksuus ei tiedossa

- yläpohjan eriste puhalluskivivilla, paksuus mitalla mitattuna 25-30cm

- 3-kerrosikkunat, normaalin kokoiset

- ei muita lämmitettäviä tiloja

- tavoitelämpötila 24 astetta

500 litran lämminvesivaaraaja ei tarvita - 180 l riittää

jos lenkit upotetaan jokeen, kuinka pitkät tai jos lämpökaivo, kuinka syvä? kiitos jo etukäteen :)

ps. tontilla on 20m savimaata, jonka jälkeen kovaa

Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: OKT Kuusankoski
Kirjoitti: tomppeli - 20.10.22 - klo:16:45
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11083.0;attach=17405)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”maaru”         KUUSANKOSKI      (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 35 °C  -  menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1991: LaminaattiLattialämmitys, 24°C, 180 m2, 527 m3  *      * 58,1 W/m2   10,47 kW   33 406 kWh
- Talon yläkerta 1991: LaminaattiLattialämmitys, 24°C, 77 m2, 189 m3  *         * 51,4 W/m2   3,96 kW   11 080 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         56 W/m2   14,42 kW   44 487 kWh

• Kiinteistö,  257 m2,  715 m3          4,8 COP   14,10 kW   44 487 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,21 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   15,3 kW   49 287 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 742 kWh   0,54 kW   47 545 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   47 543 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,00 kW   47 540 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               2 kWh
 Yhteensä   257 m2   185 kWh/m2   4,6 SCOP   15,0 kW   47 543 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   15,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   11,9 kW   37 303 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               10 239 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)      10 242 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh

Tarvitaan 2 kpl 217 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,3 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,94 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,94 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1692 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 929 litraa, 58 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- Joki, 430 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa   44 kPa = 0,44 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: OKT Kuusankoski
Kirjoitti: maaru - 20.10.22 - klo:19:56
Paljon kiitoksia nopeasta vastauksesta, tästä oli paljon apua.

Laita toki laskelma sähköpostiini, kiitos :)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: OKT Kuusankoski
Kirjoitti: tomppeli - 20.10.22 - klo:21:45
Laitoin laskelman sähköpostiisi..