Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Muurahaiskarhu - 18.10.22 - klo:21:56
-
Moro,
Pyytäisin mitoituspyyntöä seuraavilla tiedoilla:
Rakennuksen sijainti: Kangasala
Rakentamisvuosi: 2023
Lattialämmitys
Ilmanvaihto: LTO
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten: 145.7 m2
Ulkoseinien eristemateriaali: kivivilla, paksuus 250mm
Ulkoseinän kokonaispaksuus: 383mm
Kerroslukumäärä: 2 (ylä- ja alakerta)
Lämmitetty nettoala, lämpimät tilat: 176 m2
Huonekorkeus: ka 3100 mm
Alapohjan laatu: maanvarainen laatta, EPS 200 mm
Yläpohjan lämpöeriste: puhallusvilla 450 mm kotelopuhallus, selluvilla
Ikkunat: 3-kerrosikkunat, normaalit ikkunapinta-alat
Saunarakennus: lämpökanaalin pituus talolta: 8-9 m
Tilojen lämpötilat: 20
Ulkovaipan U-arvo: 0,16 W/m2K
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoitteluni laskelman viipymisestä.!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11080.0;attach=17438)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Muurahaiskarhu” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Päärakennus 2023: LaminaattiLattialämmitys, 20°C, 176 m2, 827 m3 40,1 W/m2 7,05 kW 18 273 kWh
- Saunarakennus 2023: KiviLattialämmitys, 18°C, 24 m2, 53 m3 51,8 W/m2 1,24 kW 2 767 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 9m, dT=5K 0,5 kPa 0,07 kW 618 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 8,36 kW 21 658 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 880 m3 5,5 COP 8,08 kW 21 658 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 9,1 kW 25 858 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,49 kW 24 458 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 458 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 24 457 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 122 kWh/m2 4,9 SCOP 9,0 kW 24 458 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 7,4 kW 19 511 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 946 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 947 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 783 kWh
• Tarvitaan vähintään 238 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 238 m
- Kaivon aktiivisyvyys 232 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 238 m. Putkea kaivossa yhteensä 476 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 515 litraa 96 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 646 litraa 51 kPa = 0,51 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 517 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 534 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia laskelmasta! Tästä on apu jatkoon!