Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: nablaf - 07.10.22 - klo:20:05

Otsikko: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
Kirjoitti: nablaf - 07.10.22 - klo:20:05
Hei, kaipailisin mitoitusapua (kaivolla ja pumpputeholle) seuraavanlaisilla tiedoilla,

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kuusamo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Kokonaissähkönkulutus 14-15000kwh, polttopuita 6-7m3(irto) vesitakka
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen IV lämmöntalteenotolla, kanavalämmitin vesikiertoinen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
70,75m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
250mm villa, seinän kokonaispaksuus 316mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1-kerroksessa
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
108.8m2 + 21.7m(varasto)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, EPS 200, eristeharkko
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500mm villa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
MEKA/DK 170 3k selektiiviset U 0.84. Ikkuna pinta-ala normaalia suurempi, ehkä(?). Ikkuna pinta-ala 27.8+1.2(varasto)m2, ulko-ovet 4.4+6.9(varasto)m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Varasto/harrastetila, lämmönsiirtokanaali n.5m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Puolilämmin/Lämmin +20c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinä 0.17, yläpohja 0.09, alapohja 0.20, ulko-ovet 1

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Ainoastaan asuinrakennuksen tiedot:
Bruttoala 125m2
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Ilmatilavuus, lämpimät tilat 270m3

Kerrosala (250mm) yhteensä 150m2, Tilavuus yhteensä 550m3

Kiitokset etukäteen!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
Kirjoitti: tomppeli - 08.10.22 - klo:07:13
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11048.0;attach=17334)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”nablaf”   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C

- Talo 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 109 m2, 272 m3       37,4 W/m2   4,07 kW   14 279 kWh
- Varasto 2012: LaminaattiLattialämmitys, 20°C, 22 m2, 54 m3       68,8 W/m2   1,49 kW   4 654 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=5K         0,4 kPa   0,04 kW   343 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   5,60 kW   19 277 kWh

• Kiinteistö,  131 m2,  326 m3          5,0 COP   5,37 kW   19 277 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,172 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,00 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   6,4 kW   23 477 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -983 kWh   0,27 kW   22 494 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 492 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,22 kW   22 490 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               2 kWh
 Yhteensä   131 m2   172 kWh/m2   4,6 SCOP   6,2 kW   22 492 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,0 kW   17 557 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 935 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)      4 937 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 868 kWh

Tarvitaan vähintään 269 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   269 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 269 m.   Putkea kaivossa yhteensä   538 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 559 litraa   50 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 562 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 568 litraa   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
Kirjoitti: nablaf - 10.10.22 - klo:15:42
Kiitoksia laskelmista! Kovin syviä tuntuu olevan kaivotarpeet täällä perukoilla. Tarkoittaako käytännössä pumpun tehona jotain invertteri pumppua 6-x kw ?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Kuusamo
Kirjoitti: tomppeli - 12.10.22 - klo:20:31
Tässä voisi riittää 6 kW lämmitystehoinen maalämpökone, kun on lattialämmitys.