Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lani - 07.10.22 - klo:11:20

Otsikko: F1245 ja käyttövesivaraaja viilenee itsekseen (Vika: vuotava vaihtoventtiili)
Kirjoitti: lani - 07.10.22 - klo:11:20
Mites nopeasti teillä laskee (sisäisen) käyttövesivaraajan lämpötila yöllä itsekseen Niben pumpuilla?

Mallini on 12kW tehoinen F1245, eli "Lämminvesikapasiteetti 40°C 230(litraa)"

Lämpö laskeee varaajan BT6 sensorissa noin 1.29C/h - normaali taso?
Lämmön laskeminen pysähtyy siksi aikaa kun kompura pyörii lämmitysveden tuotantoon - osaako joku selittää miksi?

EDIT: Pumppu on about 20C lämpöisessä tilassa
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: maalämmittää - 07.10.22 - klo:19:27
Vertailuarvo: Täällä erillisen 200l varaajan BT6 laskee n. 0,29C/h kun ei ole kulutusta.
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: seppaant - 07.10.22 - klo:19:43
Lainaus
Lämpö laskeee varaajan BT6 sensorissa noin 1.29C/h - normaali taso?
Lämmön laskeminen pysähtyy siksi aikaa kun kompura pyörii lämmitysveden tuotantoon - osaako joku selittää miksi?
Vaikuttaa siltä että vaihtoventtiili jumittelee

ATS
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: lani - 08.10.22 - klo:11:14
Vaikuttaa siltä että vaihtoventtiili jumittelee

Siltä ehkä vähän vaikuttaisi. Nyt viime yönä oli yhden syklin päätyttyä laskenut 6C/1.5h eli 4C/h  ::)
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: maalämmittää - 09.10.22 - klo:11:03
Jossain hyvin vanhassa ohjelmaversiossa jäi vaihtoventtiili pysyvästi käyttövesiasentoon, kun lämmitys oli estetty korkean ulkolämpötilan vuoksi.
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: lani - 09.10.22 - klo:19:49
Softa on päivitetty vuosi-pari sitten, en usko että olisi siitä.

Onko se noissa venttiileissä runko joka jumittaa? Siis https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LPLK28mm

Vai moottori?

Onko noita saatu putsaamalla tai muuten rukkaamalla kuntoon vai uuttako vaan?
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: maalämmittää - 10.10.22 - klo:07:04
Softa on päivitetty vuosi-pari sitten, en usko että olisi siitä.

Onko se noissa venttiileissä runko joka jumittaa? Siis https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LPLK28mm

Vai moottori?

Onko noita saatu putsaamalla tai muuten rukkaamalla kuntoon vai uuttako vaan?

Eikös venttiiliä voisi aluksi "herkistellä".
Tulee kohde tutuksi samalla  ;)
Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: lani - 31.10.22 - klo:14:58
Uusi venttiili tilattu. Ei takerra mutta oletettavasti vuotaa pahasti. Alla olevassa graafissa näkyy miten kv-varaajan lämmöt nousee pitkän yölämmityssyklin aikana vaikka käyttövettä ei varsinaisesti lämmitetä.



Otsikko: Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
Kirjoitti: lani - 06.11.22 - klo:09:57
Venttiili vaihdettu, aika helppo homma:
- Etupaneeli pois
- Sähköliitäntäkansi vasemmalta alhaalta pois (haittaa styroxin irrotusta)
- Styrox-blokki pois venttiilin etu/alapuolelta
- Pumpun päällykansi pois
- Styrox-blokki pois pumpun päältä
- Venttiilin vaihto

Nyt lämpötilat käyttäytyy normaalisti  8)

Laitoin liitteeksi vielä toisen graafin missä vuodon vuoksi oli yöllinen pitkä patterilämmityssykli lämmittänyt sivussa käyttövettä.

Suosittelen vastaavan testin tekemistä kaikille ikääntyneen vaihtoventtiilipumpun omistajille, ei tartte graafeja olla vaan voi myös manuaalisesti käydä iltamyöhällä ja aamuvarhaisella ottamassa BT6 lukeman ylös ja jos laskee itsekseen merkittävästi niin kannattaa tuo venttiili vaihtaa.