Hei,
eilisestä alkaen talo viilentynyt asteen pari, eikä lämmintä vettä tule. Huomasin lämpöpumpusta, että lämmitys+lisälämpö käytössä, mutta lämminvesivaraaja tyhjä. Käynnistelin uudelleen eri vaihtoehdoilla (lisälämpö, lämminvesi jne.), sitten ajoittain ilmenee tuo teksti "hälytys lisälämpövika", mutta yhtä kaikki talo viilenee, eikä lämmintä vettä tule (vaikka tuo vedenlämmitys symboli palaa).
Onko nyt viikonloppuna muuta tehtävissä, kuin puusaunan ja takan lämmitystä?
-
Tee aluksi "IVO resetti"
Eli koneesta kaikki sähköt pois n. 1 minuutin ajaksi.
Joskus auttaa, yleensä ei
-
Sulake varmaan syyllinen. Tuo häly tulee kun yhdeltä vaiheelta puuttuu sähkö.
Toinen mahdollisuus on että vastuksen termari on lauennut. T1 tarra ja ruskeaa painiketta kun painat lujasti niin naks...
-
Kiitos! sulakekaapista se syyllinen löytyi, 2/3 oli räpsähtänyt pois päältä (vaikka vannoin tuon jo tarkistaneeni...).
Enää mietityttää miksi räpsähtivät, kun ei 7 vuoteen ole vastaavaa tapahtunut.
No pääasia, että lämpöä ja lämmintä vettä jälleen riittää :)