Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Citabria - 28.09.22 - klo:23:36
-
Hei,
Tulin tänne lampopumput.info-foorumilta.
Haluaisin tietää kaivon syvyyden ja koon pieneen 59m² lomataloon Saariselällä. Minulla on jo laskettu lämmöntarve (katso liite F1.png), mutta haluaisin tietää kuinka syvä porauksen tulisi olla 4,8 kW lämpötarpeelle Saariselällä, Kaunispään etelärinteellä.
Suunnitteluinsinööri teki laskelman myös Nibe S2125:lle. Myös liitteenä. Haluaisin tietää kaivon ominaisuudet, jotta voin pyytää tarjouksen ja valita sitten VILP:n tai MLP:n välillä.
Tämä on Finnlamelli-mökki, jossa on lattialämmitys. Liitteenä on myös Uponorin laskelma lattialämmityksestä.
Sisältää lämpimän veden (4+2 hlöä).
Luin ensimmäisen postauksen siitä, mitä laskelma vaatii, mutta koska haluan tietää vain kaivon syvyyden, mielestäni yllä olevat tiedot riittävät. Jos ei, lisään sen mielelläni.
Kiitos paljon!
-
Voisitko kertoa rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän lamellihirren paksuuden.
Ikkunoita on aika paljon. Onko ikkunoiden kokonaisala tiedossa?
-
Ulkomitat ovat 8300 x 7700 (+ 2000 terassi). Lamellihirsi 202(paksuus)x260mm(korkeus).
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11021.0;attach=17209)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lomakoti ”Citabria” SAARISELKÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 °C
- Lomakoti 2022: KiviLattialämmitys, 21°C, 59 m2, 184 m3 * * 83 W/m2 4,90 kW 15 111 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 83 W/m2 4,90 kW 15 111 kWh
• Kiinteistö, 59 m2, 184 m3 5,6 COP 4,55 kW 15 111 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,246 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,43 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 6,0 kW 21 111 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -908 kWh 0,26 kW 20 203 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 203 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 20 203 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 59 m2 342 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 20 203 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,9 kW 15 906 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 297 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 297 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 078 kWh
• Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 253 m
- Kaivon aktiivisyvyys 249 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 m. Putkea kaivossa yhteensä 506 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa 47 kPa = 0,47 bar
- kostea savi, 572 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 568 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon!
-
Rakennuksen lämpöenergiantarve on vuodessa noin 15000 - 16000 kWh, lisäksi tarvitaan lämpöenergiaa käyttöveden lämmittämiseen.
Tässä olen laskenut sen olevan 6 x 1000 kWh/a = 6000 kWh/a.
Loma-asunnolla ei yleensä asuta jatkuvasti, ympäri vuoden. Todellisuudessa lämmin käyttövesi saattaa kuluttaa vähemmän, kuin on laskelmassani.
-
Tämä on vuokrattavissa. Siksi käyttö on nähtävä korkeana.