Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kiekki - 21.09.22 - klo:14:06
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
- Kaarina
- Rakentamisvuosi?
- 2013
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Sähkö 23000kWh
- Puu 7500kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
- Vesikiertoinen lattialämmitys, kaksi piiriä (kuivatilat, märkätilat)
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, tuloliman esilämmitys maapiirillä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien pinta-ala 230 m2, U-arvo 0,17
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- Ekovilla 200mm + 50mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- 200
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- 2,5 - 3,0
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- Tuulettuva alapohja, ontelolaatta 200mm, EPS100*2, teräsbetonilaatta 80mm, pintamateriaali, U-arvo 0,17
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- Ekovilla 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
- Ikkunoiden pinta-ala 40m2, U-arvo 0,85
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Nomaali asuinlämpotila 20-22 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
- Ulkoseinä 0,17
- Alapohja 0,17
Yläpohja 0,09
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10997.0;attach=17128)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kiekki” KAARINA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 2013: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 200 m2, 600 m3 34,7 W/m2 6,93 kW 18 937 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 6,93 kW 18 937 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 600 m3 5,7 COP 6,43 kW 18 937 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 7,9 kW 24 937 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 600 kWh 0,82 kW 22 337 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 337 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,90 kW 22 337 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 112 kWh/m2 4,5 SCOP 7,9 kW 22 337 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,5 kW 17 395 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 942 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 942 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 062 kWh
• Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 172 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m. Putkea kaivossa yhteensä 356 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa 61 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 376 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.