Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kiekki - 21.09.22 - klo:14:06

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT, Kaarina
Kirjoitti: kiekki - 21.09.22 - klo:14:06
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
   - Kaarina
- Rakentamisvuosi?
   - 2013
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
   - Sähkö 23000kWh
   - Puu 7500kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
   - Vesikiertoinen lattialämmitys, kaksi piiriä (kuivatilat, märkätilat)
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
   - Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, tuloliman esilämmitys maapiirillä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
   - Ulkoseinien pinta-ala 230 m2, U-arvo 0,17
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
   - Ekovilla 200mm + 50mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
   - Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
   - 200
- Huonekorkeudet kerroksittain?
   - 2,5 - 3,0
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
   - Tuulettuva alapohja, ontelolaatta 200mm, EPS100*2, teräsbetonilaatta 80mm, pintamateriaali, U-arvo 0,17
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
   - Ekovilla 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
   - Ikkunoiden pinta-ala 40m2, U-arvo 0,85
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
   - Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
   - Nomaali asuinlämpotila 20-22 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
   - Ulkoseinä 0,17
   - Alapohja 0,17
Yläpohja 0,09
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT, Kaarina
Kirjoitti: tomppeli - 21.09.22 - klo:17:06
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10997.0;attach=17128)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kiekki”   KAARINA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 2013: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 200 m2, 600 m3    34,7 W/m2   6,93 kW   18 937 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   6,93 kW   18 937 kWh

• Kiinteistö,  200 m2,  600 m3          5,7 COP   6,43 kW   18 937 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,27 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   7,9 kW   24 937 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 600 kWh   0,82 kW   22 337 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   22 337 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,90 kW   22 337 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   200 m2   112 kWh/m2   4,5 SCOP   7,9 kW   22 337 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,9 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,5 kW   17 395 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 942 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 942 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 062 kWh

Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys   178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 172 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m.   Putkea kaivossa yhteensä   356 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa      61 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 376 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.