Hyvää iltaa parhaimmat asiantuntijat!
Vaikka kuinka olen yrittänyt itse ratkaista mitoitusta ja valintaa pumpun tyypistä, niin pakko nostaa kädet pystyyn ja kysyä ohjeita viisaammilta ja kokeneemmilta.
Eli:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vaasa, 65380
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2000, ei ole
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Kone huollettu vm.2000 Haatokalori, todennäköisesti menossa vaihtoon seuraavan 5v. aikana)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 12,8m*9,8m yhteensä 45,2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Alakerta tiilirakenteinen, villa IL-A 125mm, yläkerta puurunkoinen, villa 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta kerrosala 137m2, tilat 110m2 -- yläkerta 72,6m2 / 60m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta 2460mm, yläkerta 2480mm
- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? betonilaatta 100mm, Leca-sora 200mm, klinkkeri/laminaatti
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Villa TSL 50mm, villa 2*125mm, betonitiili
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset ikkunat. Ikkunoita normimäärä, arviolta n.17m2 ja ovia 5 kpl
- Onko muita lämmitettäviä tiloja? Tekninen tila 5m2 ja autotalli (ilmalämpöpumpulla)
- Tilojen lämpötilat? Sisälämpö n.22
Tuollaiset tiedot sain kaivettua rakennuksen papereista, olen talon kolmas omistaja, joten kaikki ei ole tallessa ja osa papereista on vähän huonokuntoisiakin...
Lisätietona: kokonaiskulutus ollut 32000-35000kWh, joista äkkiseltään arvioiden muu kulutus ollut n.4000-6000kWh.
Kiitän jo tässä vaiheessa jos joku viitsii auttaa miestä hädässä, mutta vielä kun pitäisi osata tehdä valinta pumpustakin!
Tarjouksen olen saanut:
- Viessmann Vitocal 333-G Inverter (2,4-11,4 kW) (kaivon syyvydeksi myyntimies meinasi 210m)
- Thermia Calibra 3-12 kW (Lämpökaivon syvyys 200 metriä.)
JOS olen ymmärtänyt yhtään oikein, niin kaivon kannattaisi olla syvempi kuin tuo... ja toinen Viessmannin pumppua kaupitteleva tarjosi kaivoksi 2 x 131m, mutta kaksi kaivoa ei oikein nätisti istu tähän pihaan.
Olen yrittänyt parhaani mukaan päästä sisään noiden kahden pumpun sielunelämään, mutta ei vaan aukea kumpi olisi ns. järkiostos.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10977.0;attach=17097)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kivari76” VAASA (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2000: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 110 m2, 271 m3 44,8 W/m2 4,93 kW 17 414 kWh
- Talon yläkerta 2000: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 60 m2, 149 m3 36,7 W/m2 2,20 kW 6 151 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 7,13 kW 23 565 kWh
• Kiinteistö, 170 m2, 419 m3 5,4 COP 6,71 kW 23 565 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 7,9 kW 28 365 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 240 kWh 0,62 kW 26 125 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 125 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,80 kW 26 124 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 170 m2 154 kWh/m2 4,7 SCOP 7,8 kW 26 125 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 6,4 kW 20 513 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 612 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 612 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 662 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa 59 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 486 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 486 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.