Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: juures - 09.09.22 - klo:14:40
-
Morjens!
Nyt kun sähkön hinta on mitä on, alkoi taas kiinnostamaan maalämmön optimointi :D
Päivitin aikanaan pumpun softan ~v2015 ja yritin säädellä arvot kohdalleen tuolloin. Pumppu on ryskyttänyt siitä uudella softalla eteenpäin - nyt kun alkoi kylmenemään, ajoin muutaman päivän logia USB:lle ja pyöräytin logintutkijassa läpi. Näettekö jotain hälyttävää? Termarisäädöillä on ryskytelty, en saanut 2015 pelkällä käyräsäädöillä onnistumaan säätöjä, aina liian kylmä / kuuma.
speksit kohteesta: v2010 130m2 okt, keskisuomi, pumppu on F1245-6R. Ei lisäsäiliötä. Vesikiertoinen lattialämmitys.
(https://ams03pap002files.storage.live.com/y4mVkh4Eoc3_tqErXt27W1cGQRYp1BRqkfzwKfZNzoCUO8S_oj98qTcnFV8cnOLdQKBzuKPl4hPSP0lN8T7xSVy5EDCuO90a43ZiHXzpN2Gb42NTibTJzSjcAKVrI4FFWtmlVubEGDugA36WReuNqlQwX58RfeN_rB272iPk50p7HgdTcP-ZrOxdH95R4o5E4Kw?width=1024&height=456&cropmode=none)
-
Eikös nuo ihan kelpo lukuja ole, mutta säädöt kannattaa laittaa kuntoon vasta lämmityskauden alettua.
Käyrä niin alas kuin on mahdollista.
-
Minkälaisia käyriä / odotustilan virtausasetuksia lattiaan voisi olettaa olevan tälläisessä kohteessa? Ettei heti lähtisi heti minne sattuu kun kääntää termarit kaakkoon. Vai pitääkö tehdä yrityksen ja erehdyksen kautta ::)
Nyt siellä on käyrä 4, -1 asteen korjauksella ja lämmitysveden virtaus odotustilassa 30%.
-
Pykälän korjaus viikossa lienee hyvä hienosäätövauhti.
Vuorokausi - kaksi menee muutoksessa ja lopun aikaa voi tunnustella/kuulostella tilannetta.
30% kuulostaa hyvältä tai jos käyntiajan nopeus on alempi, niin se sitten.