Hei,
Nibe 1255 pumppu käy toisinaan pitkiä aikoja (vuorokaudenkin). Syyksi tulkitsen, ettei menolämpötila saavuta tavoitearvoaan. Piirissä on tällä hetkellä kierto ainoastaan kosteissa tiloissa ja kesä kuitenkin on, niin tällaista ongelmaa ei pitäisi olla. Mikähän tässä nyt mahtaa olla vialla?
-
Jotain outoa mielestäni on. Se että kone pyörii vuorokauden ei välttämättä ole ongelma, tosin näillä lämpötiloilla ja 16kW koneen tyhjäkäynnillä kuulostaa oudolta.
Pari havaintoa tuosta csv-tiedostosta.
- datassa muutama pitempi katko
- menolämpötila on yli pyydetyn (27,2>24) ja silti asteminuutit pienenevät kohti -250
- miksi asteminuutit hyppäävät plussalle, kun käyttövedenlämmitys alkaa?
- kompura käy viisitoista minuuttia mutta menoveden lämpötila ei nouse ollenkaan (30.8. 20.54), kunnes yhtäkkiä heilahtaa yli 60 asteen
- jostain syystä asteminuutit hyppäävät noin -250 (lämmityksen aloitus?) suoraan tuonne plussan puolelle, miten tämä on mahdollista?
Outo juttu, mutta näistä lähtisin:
- onhan anturit kytketty ja oikein
- toimiihan kiertovesipumppu?
- toimiihan vaihtoventtiili?
-
Oudosti käyttäytyy?
Käykö kompressori oikeasti niinä jaksoina milloin ei näyttäisi tapahtuvan mitään?
Otahan mittauskeruu missä on edellisten lisäksi
-BT3
-BT12
-BT10
-BT11
-BT14
Näistä pitäisi selvitä jo aika hyvin mitä kone tekee
ATS
-
Tässä tikulta vähän tarkempaa lokia
-
- onhan anturit kytketty ja oikein
- toimiihan kiertovesipumppu?
- toimiihan vaihtoventtiili?
Antureihin, tai ainakaan niiden kytkentöihin, ei ole koskaan koskettu.
Uskoisin kiertovesipumpun toimivan, kun ainakin välillä lämpöä tuntuisi siirtyvän. Tosin Jos pumppu ei toimisi niin varmaan Nibe herjaisi ylikuumenemisesta tms.
Vaihtoventtiilikin toiminee kun lämmintä vettä tulee.
-
Firmiksen päivitys näytti auttavan
-
Hyvä että tilanne korjaantui.
Asteminuutit pomppaavat nollaan ja Nibe lopettaa lämmityksen, johtuu siitä että menoveden (BT2) lämpötila ylittää pyynnin 16C:llä (aseteltu, oletussarvo =10C).
Lokin mukaan kone käy tosi vähän.
Lokissa 5 lyhyttä käyntiä, josta 4-5 minuuttia lämmitystä ja usein käyttövedet perään.
Jos lämmitettävä ala on pieni, niin siihen ei pitkää käyntiä tarvita.
PIKKUHUOMIO: Käyttöveden teon jälkeen kestää pitkään (>20min) että BT2 arvo laskee lattioissa kiertävälle tasolle.
Ehkä linjassa oleva termostaatti on mennyt kiinni, koska muuten sen pitäisi "normalisoitua" muutamassa minuutissa.
Käyttöveden lämpötilat näyttävät käyttäytyvän normaalisti, eli vaihtoventtiili näyttäisi toimivan.