Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: kari_korhonen1965 - 31.08.22 - klo:15:53
-
Kaikki toimi ennen. Vaihdettiin patterit ja putket, jonka jälkeen ei lähde lämminvesi kiertämään patteriverkostolle. Käyttövesi toimii normaalisti. Menoputki on lämmin vain alusta ja jo puskurivaraajalle mennessä putki on viileä... Patterit on ilmattu, joten missähän voisi olla vikaa? Puskurisäiliön ilmaamisesta en ole varma, pystyykö sitä tekemään?(firma siis hoitanut asiat pattereiden osalta).
Laitteisto: Thermia Diplomat Duo 10 kw+ 300 Litr. lv-varaaja + 100 litran lämmityksen puskurisäiliö
-
Ensiksi pitää tarkastaa putkistokytkennät "sormi putkea pitkin"
Ja toiseksi että tarvittavat venttiilit ja termostaatit ovat auki samoin sihdit.
ATS
-
Veikkaisin ilmaukseen puutteeseen liittyvää ongelmaa. Pitäisi tietää putkiston putkien kulkureitit etä voisi päätellä jotain.
-
Kävin juuri pumpulta lukemia katsomassa, niin meno ja paluu lämpötilat oli 42'C. Patteriverkoston meno/paluuputket kylmät. Toimii samalla tavalla kuin olisi pelkästään "käyttövesi" asetus päällä. Pitää huomenna soitella pumpun asennusliikkeeseen ja kysellä heidän mielipidettä.
-
Voisiko olla että vaihtoventtiili on jumissa KV-asennossa?
Uusista putkista ja pattereista lähtenyt roskia liikkeelle?
Näkeekö vaihtoventtiilistä ulkoapäin missä asennossa se on? Yleensä näkee
Voiko sitä rassata edes takaisin?
Mitenkä KV-säiliön lämpötila käyttäytyy kun kone luulee lämmittävänsä taloa?
ATS
-
Voisiko olla että vaihtoventtiili on jumissa KV-asennossa?
Uusista putkista ja pattereista lähtenyt roskia liikkeelle?
Näkeekö vaihtoventtiilistä ulkoapäin missä asennossa se on? Yleensä näkee
Voiko sitä rassata edes takaisin?
Mitenkä KV-säiliön lämpötila käyttäytyy kun kone luulee lämmittävänsä taloa?
ATS
Osuit oikeaan. Vaihtoventtiili oli rikki (poikki). Nyt on uusi tilalla ja homma toimii.