Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Unde - 29.08.22 - klo:16:11
-
Apua tarvitsen lämmitysjärjestelmän vaihtolaskelmaan. Öljyämmitys on nykyisenä lämmitysmuotona ja lisälämmitys mahdollisuutena Tulikiven TLU takka-/leivinuuni.
Kovin erilaisia mitoituksia ja laitteita on tarjouksissa esitetty. Joten hieman vertailupohjaa haen tällä mitoituslaskelmalla.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
*Janakkala
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
*2006, tilat yhdessä kerroksessa.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
*Öljy n.2100 litraa/vuosi
*Polttopuuta takka/leivinuuni 7 pinokuutiota
*Polttopuuta sauna 3,5 pinokuutiota
*Ilton etu ja jälkivastukset a 900 W (ei tietoa kulutuksesta)
*Käyttösähkö yhteensä 7700 kwh
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
*Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
*Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla Ilto 440
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
*Ulkomitat ilman ruokatilaa 15700x9700, yhteenlaskettu ulkopituus ruokatila huomioiden 60800.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
*Mineraalivilla 200 mm ja kipsilevyt 9+13 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
*Yhdessä kerroksessa
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
*160 m2, 530 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain?
*2.65m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
*Maanvarainen, 150mm styrox.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
*Mineraalivilla 100mm+ puhallusvilla (ekovilla)300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
*3 lasiset Warma lämpölasit u arvo 1.1. Ikkunoita keskivertoa enemmän.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
*Autotalli/varasto 54 m2 ja160 m3. Ulkomitat 9,1x 6m. Lämmönsiirtokanaali 13m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
*Tallissa lämpö talvisin n. 15-16C. Talossa pesutila sekä khh 24C ja talossa muuten sisälämpötila 22C.
Kiitos
-
Thermia Calibra 12 (3-12 kW)
Kokonaisenergiantarve 26000 kwh
Puskurivaraaja ei ole otettu huomioon.
Kaivon aktiivisyvyys 190 m
Kysymys
Mikä on muiden näkemys mahdollisesta lämmityspiirienvaraajan tarpeesta? Asuintalon ja talousrakennuksen lämmitys jaettu omiin piireihin tällähetkellä.
Kysymys
Kannattaako mahdolliseen ed. varaajaan huomioida mahdollinen aurinkosähkön hyödyntäminen?
-
Ulkomitat ilman ruokatilaa 15700x9700, yhteenlaskettu ulkopituus ruokatila huomioiden 60800.
Voisiko tässä olla näppäilyvirhe?
-
Moi
Kiitos viestistä. Kyllä vaan on laskuvirhe. Uusi 47625 korjattuna.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10927.0;attach=17057)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Unde” JANAKKALA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2006: Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 424 m3 38,5 W/m2 6,16 kW 20 339 kWh
- At / varasto 2006: Lattialämmitys, 15°C, 54 m2, 132 m3 46,8 W/m2 2,53 kW 4 574 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K 5,0 kPa 0,10 kW 911 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 8,79 kW 25 824 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 81,2% 7,14 kW 78,4% 20 259 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 24,4% 2,15 kW 20,3% 5 244 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +22 °C -17,2% -1,51 kW -10,2% -2 645 kWh
- maalämmöllä 7,2% 0,64 kW 10,1% 2 599 kWh
Vuotoilmat 10,4% 0,91 kW 8,0% 2 055 kWh
Lämmönsiirtokanaali 1,2% 0,10 kW 3,5% 911 kWh
Maalämmöllä yhteensä 98,8% 8,79 kW 96,5% 25 824 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala
Alapohjat 214,0 m2 11 % 0,94 kW 23 % 5 890 kWh
Yläpohjat 214,0 m2 16 % 1,43 kW 13 % 3 326 kWh
Umpiseinän ala 162,4 m2 21 % 1,82 kW 16 % 4 016 kWh
Ovet 13,5 m2 10 % 0,91 kW 7 % 1 892 kWh
Ikkunat 37,0 m2 23 % 2,03 kW 20 % 5 134 kWh
Johtumat yhteensä 640,9 m2 81 % 7,14 kW 78 % 20 259 kWh
• Kiinteistö, 214 m2, 556 m3 5,9 COP 8,31 kW 25 824 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,21 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 9,5 kW 30 624 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 768 kWh 0,86 kW 27 856 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 856 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,40 kW 27 856 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 214 m2 130 kWh/m2 5,0 SCOP 9,4 kW 27 856 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 7,8 kW 22 296 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 645 kWh
• Tarvitaan vähintään 227 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 227 m
- Kaivon aktiivisyvyys 222 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 m. Putkea kaivossa yhteensä 454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 494 litraa 88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 619 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 519 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moi
Kiitos laskelmasta.
Haluaisin laskelmat itselleni lähempää tarkastelua varten.
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi.
-
Kiitos sinulle.